ᐅ 3x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots?
Erstellt am: 25.01.19 21:26
hauspeter25.01.19 21:26
Ich will rundherum im Dachkasten ein Stromkabel verlegen um LED Spots zu betreiben.
Wo sind die Vor-/Nachteile von 3 oder 5 Adern für eine Beleuchtung?
Wo sind die Vor-/Nachteile von 3 oder 5 Adern für eine Beleuchtung?
Obstlerbaum25.01.19 22:03
zu viel schadet nie, aber was hast Du denn mit den fünf Adern vor?
Nordlys25.01.19 22:23
Ja genau. Um Licht an und aus zu machen genügen drei. Wieso denn 5?
Fuchur25.01.19 22:26
5 Adern brauchst du eigentlich nur für Sonderwünsche a la DMX, Tunable White LED und dergleichen. Bei den Kabellängen würde ich da eher an 2,5mm² denken als an mehr Adern.
seat8826.01.19 06:13
Vielleicht willst aber mal einen Bewegungsmelder oder Dämmerungsschalter dran verbinden deswegen nimm 5
Nordlys26.01.19 10:22
Unser Schaltaufbau:
1) Fotozelle an Außenwand West.
2) Steuerkabel zweiadrig von dieser zu einem Dämmerungsrelais im Sicherungskasten von General Electric, der Leitungsschutzschalter von denen.
3) Das Teil ist in der Empfindlichkeit durch Drehrad verstellbar, ob es schalten soll schon bei hellem Licht oder fast nie oder dazwischen irgendwann.
4) Von ihm drei Adern zu 5 LEDS a 1,3Watt im Dachüberstand Haupteingangsseite. Die schaltet er an und aus, bei Sonnenuntergang an, Aufgang aus.
5) Sie brennen ganze Nacht, 5*1,3 bringt nämlich nichts an Verbrauch. Karsten
1) Fotozelle an Außenwand West.
2) Steuerkabel zweiadrig von dieser zu einem Dämmerungsrelais im Sicherungskasten von General Electric, der Leitungsschutzschalter von denen.
3) Das Teil ist in der Empfindlichkeit durch Drehrad verstellbar, ob es schalten soll schon bei hellem Licht oder fast nie oder dazwischen irgendwann.
4) Von ihm drei Adern zu 5 LEDS a 1,3Watt im Dachüberstand Haupteingangsseite. Die schaltet er an und aus, bei Sonnenuntergang an, Aufgang aus.
5) Sie brennen ganze Nacht, 5*1,3 bringt nämlich nichts an Verbrauch. Karsten