Almo85 schrieb:
beim durchschleifen von Steckdosen macht man das ja dann doch einfach waagerecht rüber zur nächsten denke ich.Solange diese sich direkt nebeneinander befinden ja, aber das ist kein horizontales schlitzen. Es sind nebeneinander liegende Dosen.
Mycraft schrieb:
Auch das Buskabel wie ich schon geschrieben habe zu jeder Dose oder Dosengruppe legen. Anderenfalls beschneidet man sich selbst. Ich habe hinterher z.B. statt Steckdosen teilweise Sensoren verbaut. ohne ein Buskabel wäre es mir unmöglich gewesen.Hast Du da ein Beispiel für? Ich verstehe zwar den Gedanken, allerdings fällt mir gerade relativ wenig ein wobei mir ein Buskabel in einer Steckdose helfen sollte. Meinst Du sowas wie für einen VOC oder CO-Sensor?Falls ja, was nützt mir dann bspw, wenn ich den hinter der Couch in die 3fach Steckdose mache. Die haben doch auch bevorzugte Positionen, die nicht unbedingt immer dort liegen, wo Du Steckdosen hast. Oder denke ich in die falsche Richtung?
VOC, CO², Temperatur.
Was auch immer. Auch ein Bewegungsmelder lässt sich wunderbar statt einer Steckdose in einer Ecke betreiben z.B. als Näherungssensor (mit einer entsprechenden Linse)
Oder wenn einem die drei Stromkreise von den 5x1,5 zu wenig sein sollten (kommt vor) kann man schnell mal ein UP-Aktor hinter der Dose verstecken. Buskabel dran. Schon hat man 4 schaltbare Stromkreise im Raum.
Alles ohne größere Anstrengungen oder gar Stemmarbeiten oder neue Kabel.
Was auch immer. Auch ein Bewegungsmelder lässt sich wunderbar statt einer Steckdose in einer Ecke betreiben z.B. als Näherungssensor (mit einer entsprechenden Linse)
Oder wenn einem die drei Stromkreise von den 5x1,5 zu wenig sein sollten (kommt vor) kann man schnell mal ein UP-Aktor hinter der Dose verstecken. Buskabel dran. Schon hat man 4 schaltbare Stromkreise im Raum.
Alles ohne größere Anstrengungen oder gar Stemmarbeiten oder neue Kabel.