एक स्प्लिट-डिवाइस सौभाग्य से नहीं है। हम बाहर का मॉड्यूल स्थापित करना पसंद नहीं करते.....यह हमारे और पड़ोसी की नसों को आराम देता है

जहाँ तक जरूरत की बात है, मैंने इस डिवाइस के बारे में समझा है कि यह स्वतंत्र रूप से मोड्यूलेट कर सकता है।
यहाँ कुछ डेटा हैं, जिनसे आप (या अन्य) निश्चित रूप से मुझसे अधिक काम ले सकते हैं

Cop: 4.0 - 4.2
मानक बाहरी तापमान: -16°C
वार्षिक कार्य संख्या: 4.5
मोड्यूलेशन (सिस्टम के आकार के अनुसार):
6 किलोवाट (2-6 किलोवाट से)
8 किलोवाट (3-8 किलोवाट से)
11 किलोवाट (5.5-11 किलोवाट से)
14 किलोवाट (5.5-14 किलोवाट से)

जहाँ तक मुझे लगता है, हमें लगभग 120m² के नीचे एक सबसे छोटा सिस्टम चाहिए।

अंत में, हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह यंत्र संभवतः कम खपत वाला हो (जितना कि एक ऐसी LW-हीट पंप में संभव हो), बाद में संभवतः इसे एक फोटोवोल्टाइक सिस्टम से जोड़ा जा सके (यह सौभाग्य से संभव है)....और हाँ, और निश्चित रूप से, यह यंत्र लंबे समय तक चले।
 

berny

23/04/2017 11:36:25
  • #2
ओह माफ़ कीजिए, मैंने इसे जल्दबाजी में देखा था, हाँ बिल्कुल यह उपकरण अंदर रखा गया है। यह भी तो मार्केट में बहुत कम समय से ही है। लेकिन मेरी सामान्य बात में इससे कोई बदलाव नहीं आता। एक अच्छा हीटिंग इंस्टॉलर और एक अच्छा कुल सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण हैं, चाहे कोई भी निर्माता हो। वे सभी लगभग एक ही तरीके से पानी गर्म करते हैं। अन्यथा संभवतः वास्तव में आपके लिए सबसे छोटा उपकरण ही पर्याप्त होगा। कोप और वार्षिक कार्य संख्या की जानकारी पर मैं 100,000% भरोसा नहीं करूंगा, यह सभी निर्माताओं पर लागू होता है! जहां तक शोर की बात है: इसमें बाहरी दीवार पर एक वायु इनलेट और एक वायु आउटलेट ग्रिल होगा, एयर-टू-वाटर हीट पंप कभी भी बिना शोर के नहीं होते, उन्हें बड़ी मात्रा में हवा को गुजरना पड़ता है... इसलिए पड़ोसी कुछ ना कुछ जरूर सुनेगा - अगर वायु आउटलेट उसकी दिशा में है। स्थापना के दौरान खास ध्यान रखें कि खासकर वायु आउटलेट चैनल पूरी तरह से इन्सुलेटेड हो; अगर वहाँ गलतियाँ होती हैं तो कुछ वर्षों में उसके चारों ओर काले फफूंदी के दाग आ जाएंगे। मैंने खुद देखा है। अगर कुछ पैसे और बचे हों: घर बनाते समय ही सोलर पैनल छत पर लगवा लें। रीढ़ तो वैसे भी खड़ी होती है, इलेक्ट्रिशियन भी वैसे ही घर में होता है आदि...
 

समान विषय
03.06.2016खाई कलेक्टर स्टीम-वाटर हीट पंप या एयर-वाटर हीट पंप?49
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
21.06.2016फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप बनाम गैस और सोलर थर्मल52
23.09.2017बाफ़ा इनोवेशन फंडिंग हीट पंप के लिए शायद बहुत देर हो गई - अब क्या?15
30.09.2018नई बिल्डिंग में BAFA एयर-वॉटर हीट पंप वित्तपोषण - यह कैसे काम करता है?30
22.02.2018हवा-जल हीट पंप और जल चालित पेलेट स्टोव और फोटोवोल्टाइक प्रणाली17
31.05.2018वायु-जल हीट पंप सहित वेंटिलेशन सिस्टम बनाम सोल हीट पंप सहित वेंटिलेशन सिस्टम15
12.01.2019नई निर्माण - हीट पंप / इलेक्ट्रिक हिटर की ऊर्जा खपत19
25.03.2019लगभग 190 वर्ग मीटर के एकल-परिवार मकान के लिए हीटिंग कॉन्सेप्ट: स्प्लिट हीट पंप बनाम सोल प्रणाली13
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
17.09.2020Proxon एयर-टू-एयर हीट पंप का विकल्प क्या है?28
22.11.2019हीट पंप / प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया चाही गई!46
20.12.2019गैस पंप या हीट पंप की खरीद लागत में अंतर74
07.05.2020एयर-वाटर हीट पंप, फोटovoltaic प्रणाली और स्टोरेज का सहयोग38
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
08.12.2022COP के संदर्भ में iDM हीट पंप की व्याख्या32
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99
02.10.2023हीट पंप के साथ बिजली की खपत का अनुमान लगाना30