नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में डस्टअबजूह के लिए सुरक्षा सर्किट

  • Erstellt am 07/03/2018 09:56:23

Roppo

09/05/2018 09:19:26
  • #1
तो, तो हमने अब एक एग्जॉस्ट हुड के खिलाफ फैसला किया है। किसी तरह यह बेतुका लगता है कि नियंत्रित आवास वेंटिलेशन को खाना बनाते समय बंद करना पड़े ताकि एग्जॉस्ट हुड का उपयोग किया जा सके। क्योंकि हमारे पास पहले से ही नियंत्रित आवास वेंटिलेशन के माध्यम से रसोई में एक निकासी है - हालांकि निश्चित रूप से उतनी हवा नहीं निकलती जितनी एक से तुलनीय हो सकती है... लेकिन मेरा मानना है कि हमारी प्रणाली अच्छी है और फिर एक रीसर्कुलेशन हुड काफी होगा।

अब अगली समस्या है: कौन सा?
विशेष रूप से अब जब हम निचली ऊर्जा घर मानक पर हैं तो ज्यादातर लोग रीसर्कुलेशन वाले हुड का उपयोग करते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि मेरे Google परिणामों में यह वास्तव में प्रतिबिंबित नहीं होता। इसलिए रीसर्कुलेशन हुड (कॉप्फ्री हुड) को ढूँढना मुश्किल है जिनके पास एक मुट्ठी भर से ज्यादा समीक्षा या अच्छे परीक्षण हों, जो समान परिणामों पर पहुंचें... क्या आप किसी सुझाव दे सकते हैं?

शुभकामनाएं
 

Müllerin

09/05/2018 09:25:47
  • #2
माइले के पास अच्छे "कौफ्फ्राई" हैं।
लेकिन जाहिर है कि वे बिल्कुल सस्ते नहीं हैं।
हम DA 6498 W Pure. प्राप्त कर रहे हैं।
लेकिन मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि हम उन्हें बिना MA शर्तों के लेंगे या नहीं।
 

Steffen80

09/05/2018 09:32:11
  • #3
ऐसी बकवास...हमारे पास नियंत्रित आवास वेंटिलेशन (comfort air q450) और Bora (1200 घनमीटर प्रति घंटा!) निकासी है। बेशक, हम Bora का उपयोग करते समय नियंत्रित आवास वेंटिलेशन को बंद नहीं करते। क्या होगा? नियंत्रित आवास वेंटिलेशन में भी केवल दो बेवकूफ पंखे चलते हैं..
 

Roppo

09/05/2018 10:23:56
  • #4
खैर, मेरे पास समस्या यह है कि मुझे हमारी घर निर्माण कंपनी से जानकारी मिली है कि यह अनिवार्य है और वे इसे वैसा ही इंस्टॉल करते हैं, अन्यथा नहीं। मेरे पास तर्क प्रस्तुत करने का आधार नहीं है...
 

chand1986

09/05/2018 10:58:36
  • #5
यह पूरी तरह से बकवास भी नहीं है: अगर रसोई में एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन निकास हवा है और फिर भी अतिरिक्त 1000 क्यूबिक मीटर हवा प्रति घंटे निकाली जाती है, तो आधुनिक, सघन घर में यह कहीं न कहीं वापस लाया जाना चाहिए।

निश्चित रूप से यह संभावना है कि नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन को निकास हवा के साथ स्मार्ट तरीके से जोड़ा जाए और इस प्रकार एक नियंत्रण प्राप्त किया जाए। अन्यथा कठोर उपाय: निकास हवा के एक हिस्से को बंद करना, या खिड़की के सिलियों को खोलना।

वैसे: जैसे ही रसोई में निकास हवा को Wohn/Ess - चूल्हा की धुरी के पीछे के हिस्से में चालाकी से निकाला जाता है, तब निकास हुड का पावर मोड लगभग कभी जरूरी नहीं होता। शायद हरे हेरिंग भूनते समय।
 

matte

09/05/2018 11:18:06
  • #6
खैर, इसे यथार्थवादी रूप से भी देखना चाहिए:

अगर मैं एक एग्जॉस्ट हुड लगाता हूँ, बिना पर्याप्त ताजा हवा के प्रवेश के इंतजाम के, तो घर में पहले तो एक नकारात्मक दबाव बन जाता है। इसे या तो जबरदस्ती ताजा हवा के प्रवेश से संतुलित किया जाता है (जैसे कि नियंत्रित आवास वेंटिलेशन के माध्यम से) या एग्जॉस्ट हुड हवा की मात्रा को बनाए नहीं रख पाता और इसकी दक्षता कम हो जाती है।

तो या तो एग्जॉस्ट हुड सही तरीके से काम नहीं करता, या वेंटिलेशन सिस्टम उस समय वैसा काम नहीं करता जैसा चाहिए।
अगर दूसरा होता है, तो वास्तव में इससे अधिक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खाना बनाने के बाद यह कुछ ही समय में संतुलित हो जाना चाहिए।
अगर पहला होता है, तो इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़ा होता है।

इसलिए - और खासकर चिमनी के साथ - ये जबरदस्ती ताजा हवा के प्रवेश लगाये जाते हैं।

सचाई शायद कहीं मध्य में होगी (इसे सामान्य रूप से आकलन नहीं किया जा सकता), नियंत्रित आवास वेंटिलेशन थोड़ी अस्थिर हो जाती है और एग्जॉस्ट हुड 100% परफॉर्म नहीं देता।

मैंने इस पर लंबा विचार किया है और अंततः एक रीसर्कुलेशन हुड चुनने का फैसला किया। मेरे लिए पूरा झंझट इसके लायक नहीं था।
हमने जो लगा रखा है वह है बेर्बेल फॉर्मलाइन। लगभग 2000€ की कीमत के कारण सस्ता नहीं था, लेकिन दिखने में अच्छा है (ज्यादातर हेडस्पेस हुड के मुकाबले), और सबसे महत्वपूर्ण, यह अपने उद्देश्य को 100% पूरा करता है। हम हुड से पूरी तरह खुश हैं और इसे कभी भी फिर से खरीदेंगे।
सक्रिय कोयला फिल्टर की महंगी पुनःखरीद भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि आप सीधे सक्रिय कोयला ग्रेनुलेट डाल सकते हैं, जो काफी सस्ता होता है। इसकी कीमत लगभग 50€ है और यह 2-3 साल चलता है।

एक अच्छी रीसर्कुलेशन हुड के साथ, नियंत्रित आवास वेंटिलेशन के जरिए खाना पकाने की गंध कुछ ही समय में खत्म हो जाती है। जब हम दोपहर में स्निट्ज़ेल बनाते हैं, तो शाम तक उसकी कोई भी गंध नहीं रहती।
 

समान विषय
27.02.2013नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या नियमित हवा - अनुभव?14
15.12.2015नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में निष्कासन हुड: आपके अनुभव क्या हैं?30
12.06.2015लेकिन एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम स्थापित करें?54
10.01.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली के साथ रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सवाल58
23.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन को बंद करने के लिए कौन सा दबाव स्विच निर्धारित किया जाना चाहिए?25
14.11.2016क्या आपको एक रेंज हुड की आवश्यकता है?21
27.01.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में निकास वायु बनाम पुनर्चक्रित वायु32
10.02.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या फोटovoltaic प्रणाली? निर्णय सहायता की तलाश, पक्ष/विपक्ष18
07.05.2020तहखाने में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन स्थापित करना - बाहरी हवा / निकास हवा, सुझाव?15
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
12.04.2020अटारी में नियंत्रित आवासीय हवा परिसंचरण के लिए पृथक सूखी दीवार कक्ष26
27.02.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन + चिमनी + रसोई के लिए एग्जॉस्ट, क्या यह काम करता है?56
18.10.2024निर्माण लागत वर्तमान में आसमान छू रही है12061

Oben