कंक्रीट पर जंग के दाग - छत से दीवार - नया निर्माण

  • Erstellt am 25/08/2017 03:23:57

Nemnem

25/08/2017 03:23:57
  • #1
नमस्ते,
कल हमारा हाउस हैंडओवर (नया निर्माण) का समय था। वहाँ 40 टाउनहाउस हैं लेकिन शायद केवल हमें ही यह समस्या है।

ग्राउंड फ्लोर में छतों और दीवारों के बीच विभिन्न जगहें जंग से प्रभावित हैं। कुल मिलाकर 6 जगहें हैं जिन्हें हमने देखा।
2 जंग की जगह बहुत बड़ी हैं, लगभग 3 सेमी, अन्य जगह लगभग 5 मिमी हैं, जो ग्राउंड फ्लोर में फैली हुई हैं। संलग्न तस्वीर सबसे बड़ी जंग की जगह की है। वह जगह अभी भी गीली है।

निर्माण प्रबंधक ने कहा कि यह कंक्रीट दीवारों के जोड़ों से होता है। वह इन दोषों को ठीक करेंगे। 3 सप्ताह में हमारे पास हाउस हैंडओवर का समय है और तब तक ये दोष सुधार दिए जाएंगे।

हमने इसे प्रोटोकॉल में लिखा और घर को स्वीकार किया।

लेकिन मैं कल रात बिलकुल सो नहीं पाया, क्या निर्माण प्रबंधक की बात सही है? अगर दोष ठीक से सुधारा नहीं गया तो क्या कुछ वर्षों बाद घर स्थिर नहीं रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि इन दोषों को ठीक करना आसान नहीं है।

अब हमें क्या करना चाहिए? हम इस बारे में बिल्कुल अज्ञात हैं...

मदद के लिए बहुत धन्यवाद।
 

Lumpi_LE

25/08/2017 11:41:02
  • #2
यह केवल एक दृश्य दोष है, अगर ठीक से सुधारा गया है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है..
 

Nemnem

26/08/2017 06:37:00
  • #3
उत्तर के लिए धन्यवाद। लेकिन जंग कहाँ से आ सकती है? और वह भी गीली है... अगर यह केवल एक जगह होती, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन 50 वर्ग मीटर के लिविंग रूम में 6 जंग के धब्बे हैं...
 

Mycraft

26/08/2017 07:03:27
  • #4
जंग आर्मierung से आती है... जैसे ही दीवारें/छत सूख जाती हैं जंग भी समाप्त हो जाती है... कंक्रीट में यह पूरी तरह सामान्य है और इसे कमी नहीं माना जाता है, यानी केवल एक देखने में आने वाली बात है
 

KlaRa

26/08/2017 13:26:02
  • #5
हैलो "Nemnem"।
फोटो (कम से कम मेरे लिए) पर्याप्त सूचनात्मक है।
अगर यह कारण कंक्रीट में बनाए गए स्टील की वजह से होता, तो मामला अलग दिखता।
पक्की दीवारों में हमारे पास कोई लोहे की मजबूती नहीं है, और होना भी क्यों चाहिए।
अगर हम उस जगह को, जिसे हम फोटो में देख रहे हैं, दोषी स्थल तक खोलते हैं, तो हम देखेंगे कि वहां कुछ (आइए इसे "Rödeldraht" कहते हैं) डाला गया है, जो सामान्यत: वहां होना नहीं चाहिए।
एक स्टील की मजबूती तभी जंग लगेगी जब न्यूनतम कवरिंग पूरी नहीं हुई होगी। लेकिन तब अगले वर्षों में जंग के टुकड़े गिरने के साथ एक "खराब अंत" होगा।
हालांकि, मैं तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं देखता। इसलिए मैं आंशिक रूप से अपने पूर्व वक्ता से सहमत हूँ, जब वे इसे "दृश्य समस्या" कहते हैं। जो हालांकि सुधारना ज़रूरी है (न कि सकता)।
-----------------------
सादर: KlaRa
 

Knallkörper

26/08/2017 13:49:21
  • #6
मैं पूरी तरह से KlaRa से सहमत हूँ। लेकिन क्या होगा यदि यह वास्तव में वह आर-पार की गई सशक्तिकरण (Bewehrung) है, जिसे इन स्थानों पर पर्याप्त रूप से नहीं ढंका गया है? क्या इसे पूरी तरह से अस्वीकार किया जा सकता है?
 

समान विषय
01.04.2020निर्माण प्रबंधक क्षेत्र न्यूकिर्चेन-व्लुइन (डुइसबुर्ग/क्लेवे/वेसेल)10
10.02.2014निर्माण प्रबंधक से वादे - विश्वास संबंध13
09.03.2014निर्माण प्रबंधक लापता10
24.11.2016स्वीकृति, किन विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए?16
10.07.2017डब्ल्यूयू-कॉन्क्रीट + आवासीय बेसमेंट में अंडरपुट डिब्बे - इसे कैसे हल किया जा सकता है?33
13.11.2017निर्माण कार्य योजना - इसे कौन बनाता है? सामान्य ठेकेदार, निर्माण प्रबंधक?11
15.01.2018क्या निर्माण प्रबंधक खराब प्रदर्शन के कारण इस्तीफा दे सकता है?16
22.04.2018निर्माण लगातार विलंबित हो रहा है - क्या निर्माण प्रबंधक को कॉल करें?36
10.08.2018बागवानी कंपनी - खामियां, उच्च बिल, कोई वारंटी नहीं?!13
18.10.2018अचल संपत्ति की स्वीकृति के बाद विभिन्न दोषों की दायित्व19
21.05.2019बालकॉनी का दरवाजा और खिड़की की पट्टियाँ - नई निर्माण में दोष28
31.05.2019निर्माण प्रबंधक नहीं आता, जांच नहीं करता या उसे कुछ भी परवाह नहीं है16
24.03.2021तहखाने की कंक्रीट बाहरी दीवार में दरारें पाई गई हैं, आगे कैसे बढ़ें?33
09.03.2021कच्चे निर्माण में दोषों के लिए भुगतान रोकना74
16.05.2021खिड़की के हैंडल की स्थिति बीच में नहीं है - क्या यह दोष है?51
24.12.2021GU स्वीकृति के बाद दिवालियापन - खुले दोष15
03.10.2022हीट पंप न होने के बावजूद नए निर्माण की स्वीकृति। महत्वपूर्ण दोष?50
06.04.2023नए निर्माण में दोष। रोकधन की राशि को लेकर विवाद।35
19.04.2024बैंक खामियों के कारण वित्तपोषण प्रतिबद्धता वापस लेता है20
03.02.2025WU कंक्रीट - निर्माण चरण के दौरान संपीड़न30

Oben