नई निर्माण, चिमनी ओवन, नाममात्र ताप क्षमता, अब कैसे?

  • Erstellt am 08/11/2017 10:08:34

onyx.dop

08/11/2017 10:08:34
  • #1
नमस्ते सभी को,

हम वर्तमान में एक नया निर्माण योजना बना रहे हैं और खुले रहने/खाने/रसोई क्षेत्र में एक किन्नर (यानि हीटिंग इन्सर्ट शैमोट के साथ निर्मित) रखना चाहते हैं। उद्देश्य है एयर-टू-वाटर हीट पंप को न्यूनतम राहत देना और आरामदायक माहौल बनाना।

मेरी हीट लोड गणना u-वैल्यू पर दिखाती है कि हमें 64m² (रहना/खाना/रसोई + हॉल जो दो दरवाजों से जुड़ा है) के लिए लगभग 2.3KW की अधिकतम हीटिंग शक्ति की आवश्यकता है। इसमें सभी बाहरी दीवारें (लगभग u-वैल्यू 0.19) + फर्श संरचना (0.16) शामिल हैं।

यदि मैं 9KW के नामांकित तापमान शक्ति और 3.2 - 10.9KW के ताप शक्ति क्षेत्र वाले किन्नर को स्थापित करता हूँ, तो न्यूनतम लकड़ी की मात्रा (3.2KW के लिए) के बावजूद भी कक्ष "अधिक गर्म" होगा। ओवन निर्माता के अनुसार यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दिया गया ताप लकड़ी की मात्रा के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।

उपरोक्त 2.3KW भी "सबसे खराब स्थिति" के लिए है जिसमें बाहर -16°C और अंदर +23°C हैं और कोई अन्य प्रकार की हीटिंग नहीं है। वास्तविकता में आवश्यक हीटिंग शक्ति 2.3KW से कहीं कम होगी।

अब क्या करें? क्या न्यूनतम ताप शक्ति क्षेत्र वाले किन्नर को चुनें?

शुभकामनाएँ।
 

ypg

08/11/2017 10:45:52
  • #2
सब कुछ बहुत ज्यादा होगा। आराम को मापा नहीं जा सकता। चिमनी के अंदर के हिस्से को आधा गर्म करना भी काम नहीं करता। इसलिए: या तो इसे त्याग दो, एक एथेनॉल चिमनी लो या चिमनी जलाने के दौरान गर्मी की उम्मीद करो और कभी न कभी खिड़कियाँ खोलनी पड़ेंगी।
 

HilfeHilfe

08/11/2017 11:06:07
  • #3
मैं पूरी तरह से ypg की सहमति देता हूँ। हमारे पास एक Kfw 70 घर है (2 मंजिलें, जिनमें से हम नीचे की मंजिल में रहते हैं)। हमारे पास हवा-जल हीट पंप और एक आरामदायक कंबल है।

आप हवा-जल हीट पंप पर भार कम करने की उम्मीद छोड़ सकते हैं। हमारा लिविंग रूम और रसोई मिलाकर 40 वर्ग मीटर है। जब आप कंबल जलाते हैं तो वहाँ सॉना जैसा महसूस होता है। हवा-जल हीट पंप को आप बार-बार चालू या बंद नहीं करते। यह लगातार चलता है और फर्श / गर्म पानी को गर्म करता है।

तो यह श्रेणी है "रोमांसिक, मैं कंबल में जलते देखता हूँ"।
 

Deliverer

08/11/2017 11:08:11
  • #4
हमने इसे यहाँ कई जगहों पर पहले ही कहा है और कुछ उपयोगकर्ताओं ने तुम्हारे संदेह की भी पुष्टि की है:
नव-निर्मित मकानों में लकड़ी का चूल्हा मतलब नहीं रखता। यदि आप इसे सही तरीके से और बिना सलने के जलाते हैं, तो आपको फिर से वेंटिलेशन करना पड़ता है।
 

Joedreck

08/11/2017 11:11:09
  • #5
आखिरकार कोई ऐसा जो इसे समझ गया!
 

HilfeHilfe

08/11/2017 11:16:35
  • #6
हमें पूरी तरह से पता था कि चिमनी, यदि वह वास्तव में गर्म पानी / ताप उत्पादन में एकीकृत नहीं होती है तो लागत में कमी में योगदान नहीं देती है।

बाद में आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यह सॉना बन जाता है ^^ हमें यह पसंद है। मैं शाम को आंशिक रूप से अंडरवियर में चलता हूँ ^^
 

समान विषय
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
23.02.2015एयर-वाटर हीट पंप सौर थर्मल और चिमनी के साथ? लागत/लाभ/अर्थ34
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
25.01.2016क्या горячा पानी केवल हीट पंप से?10
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
03.07.2016खिड़कियों का यू-वैल्यू - अंतर15
25.06.2016आंतरिक दीवारों के U-वैल्यू कितने महत्वपूर्ण हैं?12
13.04.2017खिड़कियों का यू-वैल्यू: 1.3 - क्या उन्नयन करना फायदे का सौदा है?16
22.05.2017नया बंगलो निर्माण - एयर-वाटर हीट पंप, फोटovoltaिक और सौर तापीय?17
20.02.2018हीट पंप गणना सूत्र हीटिंग लोड के आधार पर18
07.05.2020बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.26 - क्या यह ठीक है?13
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
19.02.2021हीट पंप और जल प्रवाहित करने वाली चिमनी को संयोजित करें60
26.03.2022क्या ज्यादा समझदारी है: हीट पंप या इन्सुलेशन?33
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99
15.11.2022लुफ्ट-वाटर-हीटपंप टेकालोर 8.5: गर्म पानी - सुबह ज्यादा गर्म नहीं21
26.06.2023हीट पंप, जल भंडारण टैंक, तुरंत हीटर, wfK, फर्श हीटिंग, हीटिंग और कूलिंग12
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144

Oben