COP के संदर्भ में iDM हीट पंप की व्याख्या

  • Erstellt am 26/08/2022 11:21:08

Araknis

26/08/2022 11:21:08
  • #1
होरिडो।

आइए एक अच्छी तरह से इन्सुलेटेड नए बनाए गए घर को मान लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग मीटर है और हीटिंग लोड लगभग 7 किलोवाट है। अब तक मैं यह मानता आया हूं कि वॉटर पंप को भी इसके अनुसार होना चाहिए या कि वॉटर पंप का बहुत बड़ा आकार हानिकारक होता है। अब मैं अपने पसंदीदा iDM वॉटर पंप iPump A का डाटा शीट पढ़ रहा हूं और निम्नलिखित पाता चलता है:

अब तक की समझ के अनुसार, iDM iPump A 2-7 उपयुक्त होगा, जो 2.06 से 7.55 किलोवाट तक मॉड्यूलेट कर सकता है। अगला बड़ा मॉडल A 3-11 2.80 से 10.20 किलोवाट तक काम कर सकता है और अब तक सुनी गई राय के अनुसार, यह वाकई में थोड़ा बहुत बड़ा होगा।



लेकिन जब मैं इस तालिका को देखता हूं, तो कम लोड पर बड़े वॉटर पंप का COP छोटे वॉटर पंप को पूरी क्षमता से चलाने के मुकाबले कहीं बेहतर है। मतलब, बड़ी मॉडल मेरे मामले में बेहतर होगी, है ना?

या फिर मेरी सोच में कोई भूल है?
 

RotorMotor

26/08/2022 11:24:49
  • #2
सबसे पहले मैं इसे तालिका से ऐसा नहीं पढ़ता। लेकिन तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि वहां हमेशा केवल अलग-अलग मान दिए जाते हैं।

और आपको इसे 90% समय के लिए लागू करना चाहिए न कि 10% के लिए, उससे भी कम 1% उपयोग के लिए।
 

driver55

26/08/2022 12:28:54
  • #3
COP सब कुछ नहीं है। 2000 W की पावर इनपुट पर सिर्फ "4" बेहतर है बजाय 3000 W पर 4.5 के। (संख्याएं मनमाने तरीके से चुनी गई हैं)
 

Araknis

28/08/2022 12:00:08
  • #4
जवाबों के लिए धन्यवाद!

क्या किसी तरह मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि इस हीट लोड पर वार्षिक औसत में एक हीट पंप किस प्रदर्शन क्षेत्र में रहेगा? कि यह पूरी साल पूरी क्षमता पर काम नहीं करेगा, यह मैं समझ सकता हूँ।
 

Gecko1927

06/09/2022 22:34:26
  • #5
क्या यह विषय अभी भी प्रासंगिक है? मैं जानता हूँ कि विशेषज्ञ फोरम में हमेशा यह सलाह दी जाती है कि एक छोटी से छोटी वॉटर पंप लें क्योंकि ये कम क्षमता क्षेत्र में बेहतर मॉड्यूलेट करती हैं। मेरी IDM iPump 3-13 >10kw पर एक जहाज के डीजल इंजन की तरह शोर करती है, इसलिए मैंने इसे अधिकतम 50% क्षमता पर सीमित कर दिया है। शायद इस सीमा में एक छोटी वॉटर पंप अधिक प्रभावी हो, लेकिन मेरा मानना है कि एक छोटा कम्प्रेसर को अधिक आवृत्ति पर चलाना पड़ता है और इसलिए यह अधिक शोर करता है, बजाय इसके कि एक बड़ा कम्प्रेसर धीमी गति पर चले। एक वेंटिलेशन सिस्टम में भी आमतौर पर बड़ा मॉडल लिया जाता है और (बड़े) पंखों को धीमी गति से चलाया जाता है।
 

SaniererNRW123

06/09/2022 22:40:51
  • #6

चूंकि वॉटर पंप आमतौर पर लगभग हमेशा جزعی लोड क्षेत्र में ही चलता है (थोड़ा छोटा वॉटर पंप भी जो अनुमानित है), यह "समस्या" केवल वर्ष के कुछ ही दिनों में होती है, जब बहुत ठंड पड़ती है।
 

समान विषय
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
05.02.2020LW हीट पंप अल्फा इनोटेक LWDV 12KW के साथ26
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
10.12.2020हीट पंप Knv या IDM एयर हीट पंप13
09.11.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप की तकनीकी तुलना25
15.01.2021नवीनीकरण के दौरान दक्षता घर स्मारक (160% ऊर्जा बचत विनियमन) के रूप में एयर-टू-वाटर हीट पंप उपयुक्त है?21
19.02.2021हीट पंप और जल प्रवाहित करने वाली चिमनी को संयोजित करें60
16.03.2021IDM के सोल हीट पंप के साथ अनुभव?18
15.02.2022गैस की तुलना में एयर-टू-वाटर हीट पंप के अतिरिक्त शुल्क gerechtfertigt है?32
25.03.2022गैस से सौर / फोटovoltaिक में बदलाव पंप के साथ / बिना31
05.07.2022पुरानी हीटिंग को हीट पंप या गैस थर्म और उपयोगी पानी हीट पंप के साथ नवीनीकृत करें58
09.08.2022हीट पंप के लिए निर्णय29
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99
02.10.2023हीट पंप के साथ बिजली की खपत का अनुमान लगाना30
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46
15.08.2024सिफारिश एयर-वाटर हीट पंप बनाम स्थानीय निकट हीटिंग नेटवर्क KFW40 नए भवन के लिए33
22.01.2024एयर-टू-वाटर हीट पंप के परिचालन खर्च, खपत और डीफ्रॉस्टिंग16

Oben