हीटिंग ऊर्जा मांग KfW 55 / KfW 70 और उपभोग लागत

  • Erstellt am 07/03/2018 13:25:32

Aliban2014

07/03/2018 13:25:32
  • #1
नमस्कार प्रिय फोरम,

मैं अभी सोच रहा हूँ कि कौन सा हीटिंग सिस्टम होना चाहिए (लुफ्ट-वस्सेर-वॉर्मेपुम्पे/गैस) और इस संदर्भ में मुझे निम्नलिखित प्रश्न का सामना करना पड़ा है:

विकिपीडिया के अनुसार, एक KfW-55 घर के लिए अधिकतम हीटिंग ऊर्जा आवश्यकता 35 kWh/m²a है और एक KfW-70 घर (= ऊर्जा बचत विनियम) के लिए 45 kWh/m²a है।

हालाँकि (?) गर्म पानी की तैयारी के लिए हीटिंग जरूरत के अलावा: विकिपीडिया के अनुसार, यहां कुछ सामान्य विधियाँ पूरे क्षेत्रफल के लिए 12.5 kWh/m²a मानती हैं। यह प्रति व्यक्ति 23L के अनुरूप होगा (लेकिन यहां कितने लोग शामिल हैं? 1? 2? 4?)

1.
यदि अब केवल ऊर्जा बचत विनियम के अनुसार भवन बनाया जाए, तो क्या ऊर्जा प्रमाणपत्र में अंतिम ऊर्जा आवश्यकता बाद में लगभग 45 kWh/m²a + गर्म पानी का मान पार नहीं करना चाहिए?
या क्या अधिकतम 45 kWh/m²a पहले से ही गर्म पानी की तैयारी सहित मान है? यह मुझे पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और हीटिंग लागत की गणना में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है।

2.
क्या फिर इस मान के आधार पर सैद्धांतिक रूप से भविष्य की हीटिंग लागत (€ में) गणना की जा सकती है? निश्चित रूप से अन्य मान्यताओं की सहायता से। लेकिन ऊर्जा बचत विनियम का मान तो हर स्थिति में मानना होगा।



उदाहरण

एक वर्तमान ऊर्जा बचत विनियम एकल परिवार के घर (= Kfw 70) के लिए, जैसे कि 160 वर्ग मीटर आवासीय क्षेत्र + 10 वर्ग मीटर उपयोग क्षेत्र के साथ 4 लोग, अधिकतम अनुमत अंतिम ऊर्जा आवश्यकता होगी:

हीटिंग ऊर्जा आवश्यकता: 45 kWh * 160 वर्ग मीटर = 7,200 kWh/वर्ष
गर्म पानी: 4 x 12.5 x 170 वर्ग मीटर = 8,500 kWh/वर्ष
कुल योग: 15,700 kWh

एक KfW55 घर के लिए सैद्धांतिक रूप से कुल योग 14,100 kWh होगा।

यह सब कुछ थोड़ा अधिक लगता है।


मेरी गणना के अनुसार, इससे निम्नलिखित बिजली/गैस लागत होगी:


KfW70 = वर्तमान ऊर्जा बचत विनियम

गैस:
15,700 kWh x 5 सेन्ट = 785€ मासिक गैस लागत
8€ मूल शुल्क x 12 महीने = 96€
गैस कुल: 881€

लुफ्ट-वस्सेर-वॉर्मेपुम्पे:
15,700 kWh / वार्षिक कार्यांक 3.5 = 4,485 kWh बिजली
4,485 x 0.29€ बिजली दर = 1,300€
10€ मूल शुल्क x 12 महीने = 120€
बिजली कुल: 1,420€


वैकल्पिक रूप से लुफ्ट-वस्सेर-वॉर्मेपुम्पे वार्षिक कार्यांक 4.0 के साथ
15,700 kWh / वार्षिक कार्यांक 4.0 = 3,925 kWh बिजली
3,925 x 0.29€ बिजली दर = 1,138€
10€ मूल शुल्क x 12 महीने = 120€
बिजली कुल: 1,258€



KfW55

गैस:
14,100 kWh x 5 सेन्ट = 705€ मासिक गैस लागत
8€ मूल शुल्क x 12 महीने = 96€
गैस कुल: 801€

लुफ्ट-वस्सेर-वॉर्मेपुम्पे:
14,100 kWh / वार्षिक कार्यांक 3.5 = 4,028 kWh बिजली
4,028 x 0.29€ बिजली दर = 1,168€
10€ मूल शुल्क x 12 महीने = 120€
बिजली कुल: 1,178€

वैकल्पिक रूप से लुफ्ट-वस्सेर-वॉर्मेपुम्पे वार्षिक कार्यांक 4.0 के साथ
14,100 kWh / वार्षिक कार्यांक 4.0 = 3,525 kWh बिजली
3,525 x 0.29€ बिजली दर = 1,022€
10€ मूल शुल्क x 12 महीने = 120€
बिजली कुल: 1,142€


मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या 35 (KfW55) या 45 (ऊर्जा बचत विनियम/KfW70) kWh/m²a के अधिकतम मान गर्म पानी समेत हैं या नहीं। या क्या 12.5 kWh प्रति व्यक्ति बहुत अधिक है।
दोनों स्थितियों में परिणाम काफी नीचे जा सकता है...

आशा है कि आप मुझे इस जंगली स्थिति से मदद कर सकते हैं।

शुभकामनाएं
 

Aliban2014

07/03/2018 13:48:31
  • #2
ठीक है, KfW55 में एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ जिसकी वार्षिक कार्य संख्या 3.5 है, विद्युत लागत 1,288€ होनी चाहिए बजाय 1,178€ के, उम्मीद है कि और अधिक गणना त्रुटियाँ नहीं होंगी।
 

dertill

07/03/2018 15:09:54
  • #3
ओह... यहाँ काफी कुछ उल्टा-पुल्टा हो गया है।


चूंकि विकिपीडिया KfW के अनुदान आदेश या ऊर्जा संरक्षण विनियमन के अनुसार ऊर्जा आवश्यकताओं की गणना नहीं करता है, मैं यहाँ KfW प्रोग्राम 153 के मर्कब्लाट के साथ संलग्न तकनीकी न्यूनतम आवश्यकताओं की ओर इशारा करता हूँ: KFW 55, 40 और 40+ के लिए ऊर्जा-कुशल निर्माण (अप्रैल 2018 तक मान्य)।



न तो KfW और न ही ऊर्जा संरक्षण विनियमन अधिकतम हीटिंग ऊर्जा आवश्यकता निर्धारित करते हैं। कहीं भी, कभी नहीं।

ऊर्जा संरक्षण विनियमन संदर्भ भवन विधि के आधार पर प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताओं की गणना निर्धारित करता है। इसमें आपका नियोजित भवन संदर्भ भवन और संदर्भ उपकरण तकनीक के साथ तुलना किया जाता है। यदि परिणाम बेहतर या बराबर होता है, तो आप उस ऊर्जा संरक्षण विनियमन के अनुसार घर बना सकते हैं। प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता आपके हीटिंग ऊर्जा आवश्यकताओं और गर्म पानी की आवश्यकताओं के संयोजन से आपकी उपकरण तकनीक के अनुसार गणना की जाती है।
कोई पूर्ण अधिकतम प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल आपकी योजना के संदर्भ भवन की प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता होती है, जिसे पार नहीं किया जा सकता। संदर्भ भवन आपकी जैसी मज़ेदार आयतन और समान खिड़की क्षेत्रों वाला होता है, लेकिन पूर्व निर्धारित दीवार और खिड़की विन्यास और संदर्भ उपकरण तकनीक के साथ। इसकी क्षमता को आपकी योजना कुल मिलाकर प्राप्त या बेहतर करनी होती है।

KfW की शर्तें संदर्भ भवन प्रक्रिया से जुड़ी हैं और यह मांग करती हैं कि आपकी प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता संदर्भ भवन की 55% या 40% से अधिक न हो। KfW 2014 के निर्देशों पर आधारित है। 2016 से ऊर्जा संरक्षण विनियमन पहले से ही 2014 के Qp के 75% के अनुपालन की मांग करता है - यही कारण है कि KfW 70 अनुदान कार्यक्रम हटा दिया गया क्योंकि यह लगभग मानक के रूप में आवश्यक है। अतः ऊर्जा संरक्षण विनियमन मानक 2016 = "KfW 75"

मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्ट करता है कि ऊर्जा संरक्षण विनियमन और KfW 55 के तहत अधिकतम हीटिंग ऊर्जा आवश्यकताएँ क्या हो सकती हैं। कोई निरपेक्ष सीमा नहीं है।

इसके अलावा: प्राकृतिक गैस हीटर के साथ आप KfW 55 घर नहीं बना पाएंगे। केवल प्राकृतिक गैस हीटर के साथ और बिना सोलर थर्मल के नई इमारत बनाना मुश्किल होगा, केवल हीट रिकवरी के साथ वेंटिलेशन के साथ ही।

गरम पानी के लिए मैं प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2 kWh मानूंगा, जो कि 45 लीटर 50°C गरम पानी है दैनिक। ऊर्जा संरक्षण विनियमन यहाँ पूरी तरह वास्तविक नहीं है: यदि आपकी बैठक का कमरा 20m² बड़ा हो जाए तो आपको ज्यादा गरम पानी क्यों चाहिए?
लेकिन गरम पानी की आवश्यकता पूरी तरह से व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है: क्या आप रोजाना स्नान करते हैं? क्या आप 30 लीटर/मिनट के रेनडांस शावर पार्टियों को पसंद करते हैं? क्या आप सप्ताह में 4 बार व्यायाम करते हैं और वहीं स्नान करते हैं, घर पर कम? क्या आपके पास कोई बाथटब नहीं है? क्या आप एक बाह्य विक्रेता हैं जो अधिकतर होटल आदि में रहते हैं?
तो गरम पानी की जरूरत दिन में 0 से 100 लीटर तक हो सकती है।

किसी भवन की वास्तविक हीटिंग ऊर्जा आवश्यकता अनेक कारकों पर निर्भर करती है: आप इसे तब भी देख सकते हैं जब आप हीटिंग ऊर्जा आवश्यकता और हीट लोड की गणना देखें। और यह केवल सिद्धांत है।
 

Aliban2014

07/03/2018 15:38:20
  • #4


यह कि ऊर्जा बचत नियमावली/KfW अधिकतम हीटिंग ऊर्जा आवश्यकता निर्दिष्ट नहीं करता है, यह इस अर्थ में दिलचस्प है क्योंकि विकिपीडिया प्रविष्टि में उन संदिग्ध "35" या "45" kWh/m²a के लिए केवल इतना लिखा है:
"वार्षिक हीटिंग ऊर्जा आवश्यकता को LEG/PHI प्रक्रिया (PHPP) के अनुसार वास्तविक तापित क्षेत्रफल (ऊर्जा संदर्भ क्षेत्रफल) पर आधारित किया जाता है (ऊर्जा बचत नियमावली के अनुसार भवन उपयोग क्षेत्रफल AN के बजाय)।"

क्या यहाँ विकिपीडिया का लिंक दिया जा सकता है? यह "ऊर्जा मानक" प्रविष्टि में लिखा है।

मुझे मूल रूप से सभी विकिपीडिया प्रविष्टियों पर शक है, मैंने इसे केवल एक मोटे मार्गदर्शन के रूप में माना था। LEG/PHI (PHPP) प्रक्रिया के पीछे की गणना मुझे नहीं पता और मैं इसे समझ नहीं सकता।

मुझे यह बहुत मददगार होता अगर इसे भविष्य की हीटिंग लागत के लिए एक मानदंड के रूप में उपयोग किया जा सकता।

वाष्प कंप्रेसर पंप डेटाबेस में भी देखा जाता है कि जैसे कि सिस्टम नंबर 1922 के लिए ऊर्जा बचत नियमावली 2014 के अनुसार 52 kWh/m²a की गणना की गई प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता है, जिससे 240 वर्ग मीटर के तापित क्षेत्रफल पर व्यावहारिक हीटिंग ऊर्जा 52*240 = 12,480 kWh होनी चाहिए।
परंतु वाष्पमात्रा मीटर के अनुसार, वर्ष 2017 में यह लगभग 14,932 kWh था। यह लगभग सही बैठता यदि भवन उपयोग क्षेत्रफल 286 m² माना जाता जैसा टिप्पणी में दिया गया था।

कम से कम भविष्य की हीटिंग लागत की गणना के लिए एक संकेत मिलना संभव नहीं होना चाहिए?
 

munger71

07/03/2018 19:36:34
  • #5
गैस हीटिंग के साथ आप अभी भी KfW55 बना सकते हैं। इसके लिए आपको गर्म पानी और हीटिंग के लिए सौर तापीय और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है।
 

Zaba12

08/03/2018 07:07:20
  • #6
प्राथमिक रूप से ऊर्जा संरक्षण विनियमन का मुख्य विषय भवन खोल है, सरल शब्दों में कहें तो कितना गर्मी खिड़कियों, बाहरी दीवार, जमीन, छत आदि के माध्यम से बाहर जाता है।

घर चाहे कितनी भी तकनीक से भरा हो, यदि भवन खोल u-मूल्य से कम हो, तो भी नियंत्रणित आवास वेंटिलेशन, SWWL, फोटovoltaik प्रणाली, संग्राहक आदि आपकी ज्यादा मदद नहीं करेंगे। लक्ष्य हमेशा पहले भवन खोल की योजना बनाना होता है। उसके बाद आप प्राथमिक ऊर्जा मान पर विचार कर सकते हैं!

यह अंधविश्वास कहां से आता है कि तकनीक से खराब u-मूल्य को संतुलित किया जा सकता है? ये दो स्वतंत्र मान हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए, मेरे ऊर्जा सलाहकार की समीक्षा देखें अनुबंध में।
 

समान विषय
11.12.2014हीट पंप को कैसे प्राथमिकता दी जाती है?11
24.02.2015पैसिवहाउस एक तार्किक परिणाम के रूप में? क्या इसके खिलाफ तर्क हैं?87
15.12.2019पोरबेटन बाहरी दीवार बनाम ऊर्जा संरक्षण नियमावली13
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
10.01.2017ऊर्जा बचत विनियमन 2016 / KFW55 / गैस + सौर 2016 में28
17.12.2015क्या T8 पोरोटन हीटिंग लागत में केवल T12 से काफी बेहतर है?14
24.12.2015एकल परिवारीय घर, ऊर्जा बचत विनियमन 2016, बिल्डर अतिरिक्त इन्सुलेशन की सलाह देता है - क्या यह समझदारी है?39
09.05.20162016 ऊर्जा बचत विनियमन के साथ निम्नलिखित हीटिंग के अनुपालन14
03.07.2016खिड़कियों का यू-वैल्यू - अंतर15
24.04.2016KFW70 गैस कंडेनसिंग बॉयलर + सोलर गर्म पानी + चिमनी के साथ10
25.06.2016आंतरिक दीवारों के U-वैल्यू कितने महत्वपूर्ण हैं?12
13.04.2017खिड़कियों का यू-वैल्यू: 1.3 - क्या उन्नयन करना फायदे का सौदा है?16
13.06.2018KfW 70 घर के लिए ऊर्जा सलाहकार की लागत 2,500€ है?29
07.05.2020बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.26 - क्या यह ठीक है?13
06.11.2018Ytong ऊर्जा संरक्षण विनियमन 25 सेमी पत्थर की मोटाई अनुमत - किसके पास अनुभव है?17
04.02.2019आपकी ऊर्जा लागत क्या है (बिजली/गैस/वैकल्पिक हीट स्रोत)?22
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
17.01.2020KfW दक्षता गृह 40 हीटिंग हीट डिमांड22
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
19.12.20231969 की एक पुरानी इमारत का नवीनीकरण17

Oben