घर से जुड़ा गैराज - छत का सहारा कहाँ लगाया जाता है?

  • Erstellt am 15/10/2018 10:03:32

ballerburg13

02/01/2019 10:37:21
  • #1
नमस्ते,

मुझे यह जानने में दिलचस्पी है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का अब तक क्या हाल है।

मैं एक बहुत ही समान परियोजना के सामने हूँ, हालांकि मुझे प्लेट खुद डालनी है और घर पहले से ही पूरा हो चुका है। (भी 36.5 सेमी पोरेनबेटोन + बाहरी प्लास्टर, बिना WDVS के)

बीम के जूते या इसी तरह की चीजें नहीं डाली गई हैं। घर "अपने आप में" पूरा और बंद है। केवल सहायक प्रवेश द्वार की दरवाज़ा लगाई गई है जिससे बाद में गैरेज में जा सकते हैं।

मुझे भी विशेषज्ञ परिचितों और मित्रों के समूह ने कम से कम एक स्थैतिक विशेषज्ञ को शामिल करने की सलाह दी है।

एक विचार जो मुझे (यहां पहले से बताए गए विचारों के अलावा) बताया गया है, वह यह है कि इस (मेरे यहां भी) लगभग 7 मीटर की दूरी को, जहां चौथा दीवार होनी चाहिए थी, एक स्टील बीम से पार किया जाए। इससे बीच में सहारे बचेंगे, और फिर भी एक सतत, चार-तरफा रिंग एंकर बनाया जा सकता है।

हालांकि मुझे इस बात की जानकारी भी दी गई है कि स्टील बीम काफी महंगी चीज़ होती है।

तो इस सब में मेरे लिए भी अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है।

एक और विषय होगा घर के लिए रास्ता।

वर्तमान में, GU द्वारा लगाया गया सहायक प्रवेश द्वार की दरवाज़ा हर मामले में अभी के लिए बनी रहेगी। इसे रहना भी होगा, आने वाले ब्लोअर-डोर टेस्ट के लिए।

मुझे बताया गया है कि अगर मैं आवासीय क्षेत्र और गैरेज क्षेत्र को जोड़ना चाहता हूँ तो मुझे एक अग्निरोधक (FH) दरवाज़ा चाहिए होगा।

FH दरवाज़े शायद ठीक से बंद नहीं होते जिससे ब्लोअर-डोर टेस्ट पास करना मुश्किल होता है। शायद मुझे गैरेज की यह चौथी दीवार अपने घर के बाहरी प्लास्टर के खिलाफ मचान करनी पड़े और फिर गैरेज की दीवार में एक FH दरवाज़ा लगाना पड़े। दो दरवाज़े सीधे एक के पीछे होंगे तो यह ठीक नहीं होगा। क्या यहां किसी के पास कोई सुझाव है?
 

11ant

03/01/2019 16:35:47
  • #2
इसके अलावा, यह परीक्षण के लिए बनाए भी नहीं गए हैं: तो फिर विशेष रूप से एक FH दरवाज़े को गैस-सील या धुआं-सील क्यों नहीं किया जा सकता? - मुझे यह अफवाह लगती है।
 

Patkia

22/07/2019 11:42:45
  • #3


हाय बल्लरबर्ग,

यहाँ आने को अब कुछ समय हो गया है। मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हारे लिए बहुत देर नहीं हुई है।

मेरी गैराज अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें (और अन्य खोजने वालों) को इसके निष्पादन में शामिल करना चाहूंगा।

हमारी योजना में स्थिरता के लिए थोड़ी समायोजन हुई है। योजना थी कि गैराज एक खुली बीच की दीवार के साथ बनाया जाए, जो घर से जुड़ी न हो, यानी स्वतंत्र खड़ी हो।

वर्तमान में इससे निम्नलिखित हुआ है (संरचना देखें संलग्न में):

आगे की दीवार को घर की दीवार पर एक स्टील कंक्रीट स्तंभ मिला है। पीछे वाली दीवार को भी एक स्टील कंक्रीट स्तंभ के रूप में घर की दीवार से जुड़ा गया है। और बीच की दीवार अब योजना के अनुसार थोड़ी छोटी चौड़ाई का रास्ता (1.30 मीटर --> 1.00 मीटर) रखेगी, लेकिन साथ ही एक ईंट स्तंभ और एक दरवाज़े का शीर्ष होगा। इस पूरे निर्माण को ऊपर से कम से कम 15.5*20 सेमी के रिंग एंकर से समाप्त किया जाएगा। छत की तरबूज छड़ों (12/24) फिर गैराज पर लंबवत आ जाएंगी। ये घर पर स्टील कंक्रीट स्तंभ, ईंट स्तंभ और पीछे की दीवार पर टिकी होंगी। इसलिए सबसे लंबी दूरी जो आच्छादित करनी है वह लगभग 6.30 मीटर है।
दीवारें, प्रवेश पोस्ट की खुली योजना के विपरीत, चारों ओर और अंदर 17.5 सेंटिमीटर की दीवारें हैं।
तरबूज छड़ों की योजना है कि बीच की दीवार पर जॉइंट हो, लेकिन मैं संभवत: पूरी लंबाई की तरबूज छड़ें लगा दूंगा ताकि कमजोर हिस्से से बचा जा सके।

फर्श की चादर बनाते समय स्तंभों के दो स्थानों पर बीयरिंग के लिए लोहे की बाड़िया डाल दी गई थी, लेकिन तुम भी बाद में इसे कर सकते हो। स्तंभों में अगले रिंग एंकर के लिए मैंने एंगल स्टील डाल दी है, ताकि एंकर और स्तंभ के बीच संपूर्ण जुड़ाव सुनिश्चित हो सके।
 

Eberhardt

17/12/2020 11:06:19
  • #4


नमस्ते Patkia, यह पोस्ट भले ही थोड़ा पुराना हो, लेकिन मैं बस जानना चाहता था कि आपने कैसे निर्णय लिया और आपने अपनी गेराज का समाधान कैसे किया।
 

Patkia

17/12/2020 11:15:38
  • #5

हैलो Eberhardt,

गैराज अब तक लगभग पूरा हो चुका है (सिवाय गैराज के गेट के, जिसकी डिलीवरी की अवधि बहुत लंबी है)।
आप क्या जानना चाहते हैं?
 

Eberhardt

17/12/2020 11:32:39
  • #6


माफ़ करना, मैंने तुम्हारा आखिरी पोस्ट देखा नहीं था, वहाँ तुमने पहले ही बताया था कि आखिरकार तुम्हारा कैसा हुआ।
"दीवारें, प्रवेश पोस्ट की स्वतंत्र योजना के विपरीत, चारों तरफ और अंदर 17.5 की दीवारें हैं।"
क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि 17.5 पोरोटन ईंटें संरचनात्मक रूप से पर्याप्त थीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्टील-कंक्रीट स्तंभ और दीवार के स्तंभ आदि की आवश्यकता पड़ी?
तो क्या अब तुम्हारे घर और गेराज के बीच कोई दीवार नहीं है?
मेरे पास भी 36.5 सेमी पोरोटन के साथ बिना इन्सुलेशन का नया निर्माण है और गेराज लगभग 5.6 मीटर चौड़ा और लगभग 9 मीटर लंबा होगा, और मुझे चौड़ाई में हर सेंटीमीटर की जरुरत है, और मैं भी घर से दीवार के बिना बनाना चाहता था...

गेराज के लिए फर्श की प्लेट घर की प्लेट से अलग बनाई गई थी, सही?
क्या तुम्हारे पास गेराज की कोई तस्वीर है जो सामने से दिखाती हो कि वह घर से कैसे जुड़ा है?
बहुत धन्यवाद,
 

समान विषय
09.09.2010नई इमारत में वेंटिलेशन सिस्टम, हाँ या नहीं?39
19.10.2010पोरोटन T14 या पोरेनकंक्रीट क्लाइमानॉर्म PP211
20.03.2015पोरोटॉन या यिटोंग - इन्सुलेशन मान आदि?20
25.02.2013पोरीनबेटन या पोरोटन या चूना रेत पत्थर?10
24.05.2016पोरेटॉन S9 या T9 के अनुभव24
23.08.201317.5 पोरोटोन + 16 WDVS या 36.5 एयरेटेड कंक्रीट19
29.01.2014Kfw70 पोरोटन और उपयोगी जल WP + गैस + विकेन्द्रीकृत वेंटिलेशन के साथ13
15.05.2016पोरोटन ईंट भरी हुई या अनसुनी?18
04.03.2015सॉलिड हाउस: कौन सा पत्थर? पोरोटन, लियापोर / ब्लैथन, यटॉन्ग?25
17.12.2015क्या T8 पोरोटन हीटिंग लागत में केवल T12 से काफी बेहतर है?14
22.08.2019पोरोटोन ईंट की दीवारें या लियापोर दीवारें FCN15
08.08.2016एकल परिवार का घर - क्या पोरोटन सही विकल्प है?39
04.10.2017पोरोटन या चूना रेत पत्थर43
04.10.2021SH में कौन से बिल्डर्स POROTON के साथ निर्माण करते हैं55
03.06.2018थर्मोजीगल / पोरोटन और इन्सुलेटेड क्लिंकर - क्या यह आदर्श है?21
06.01.2019ठोस घर निर्माण - "सही" पत्थर का चयन11
22.07.2019पोरोटोन या पोरोटन एकल परिवार के घर के लिए19
26.12.2019पोरोटन T12 पत्थर बाहरी दीवार18
01.02.2021पोरोटोन (36.5 सेमी) बनाम ब्लैटोन ठोस दीवार (41 सेमी)74
06.08.2020भीतरी दीवारें पोरोटन या कैल्शियम सैंडस्टोन की?18

Oben