सभी को नमस्कार,

यह मेरा यहाँ फोरम में पहला पोस्ट है, मैं पहले अधिकतर एक मेहमान के रूप में पढ़ता रहा हूँ और कुछ चीज़ों की जानकारी प्राप्त की। अब मुझे प्रतिक्रिया की उम्मीद है, क्योंकि मैं वास्तव में अनिश्चित हूँ।

हमने फरवरी के अंत में सिंगन (Htw) के पास अपना नया अंत माला वाला घर लिया और हम अधिकांशतः संतुष्ट हैं। हालांकि, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को लेकर मुझे चिंता है:

हमारे इलेक्ट्रिक बॉक्स में तीन फ्यूज हैं, जिनमें से मुझे बार-बार एक को बदलना पड़ा है (दो 10 एम्पियर फ्यूज थे, जिन्हें 16 एम्पियर से बदला गया, और एक 16 एम्पियर फ्यूज था)। इस सप्ताहांत पहली बार एक 16 एम्पियर फ्यूज 'ब्लो' हो गया, जिसका मतलब था कि कुछ भी काम नहीं कर रहा था... दुर्भाग्यवश मुझे यह पता नहीं है कि यह कब हुआ, क्योंकि हमें सुबह नहाते समय ही पता चला कि गर्म पानी नहीं था क्योंकि वॉटर पंप में भी बिजली नहीं थी।

फिर मैंने बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को देखा और फ्यूज के पीछे की कवर खोली। परिणाम आप संलग्न में देख सकते हैं।

आपका क्या विचार है? क्या यह अक्सर ऐसा होता है या यह खराबी है? मुझे इलेक्ट्रिकल ज्ञान बिल्कुल नहीं है और स्थानीय इलेक्ट्रिशियन केवल कहता है कि सभी माप सही हैं, बाकी सब तो केवल दृश्यता का मामला है... क्या वह सही है?

आपके फीडबैक के लिए पहले से ही धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी थोड़ी मदद कर पाएंगे।

शुभकामनाएं, SimKN

 

toxicmolotof

23/04/2018 14:08:42
  • #2
क्या यह एक नया निर्माण है?

वाह, आपदा की बात तो कुछ और है, लेकिन एक नए निर्माण में मैं इस "दिखावट" की उम्मीद नहीं करता था।

दुर्भाग्य से मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि आपकी समस्याएँ दिखावट पर निर्भर करती हैं, लेकिन अगर दिखावट की समान गुणवत्ता बाकी हिस्सों पर भी लागू होती है.... मैं नहीं जानता।
 

Mycraft

23/04/2018 14:23:26
  • #3
खैर, सुंदर कुछ और होता है। Wago कनेक्टर्स को वास्तव में वितरण बॉक्स में नहीं होना चाहिए। मैं उन फ्यूज़ों को नहीं देख रहा हूँ जिनकी तुम बात कर रहे हो।
 

SimKN

23/04/2018 14:29:01
  • #4
मैंने फ्यूज के चित्र नहीं लिए हैं, इसे मैं आज शाम ले लूंगा... वे बाएं ऊपर एक अलग "फील्ड" में स्थित हैं।
 

Knallkörper

23/04/2018 14:33:10
  • #5
मैं माप प्रोटोकॉल प्राप्त करना चाहूंगा, अगर तुम्हारे पास पहले से नहीं हैं। फिर मापों की जांच करवा लो।

माप प्रोटोकॉल जल्दी भर दिए जाते हैं। बिना माप यंत्र के भी हो जाता है..
 

Zaba12

23/04/2018 14:35:38
  • #6
मैं अब इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूँ लेकिन यह फोटो आप Facebook समूह „Pfusch am Bau“ में भी पोस्ट कर सकते हैं।

सिर्फ यह सोचना कि 10A का फ्यूज लगाना सही होगा, बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण है।

यह प्रशिक्षु का काम लग रहा है।
 

समान विषय
11.06.2013नए भवन में रेडिएटर?13
13.10.2020पुराने घर की मरम्मत करें या नया निर्माण करें13
12.10.2013सामुदायिक भूमि पर नया निर्माण, कर संबंधी प्रश्न16
22.11.2013विरासत, ध्वस्तीकरण, नया निर्माण की लागत15
06.02.2017क्या नई निर्माण 36.5 पोरेनकंक्रीट को इन्सुलेट करें?60
05.08.2014नया एकल परिवार का घर (KFW70)/पोरनकंक्रीट बनाम चूना रेत पत्थर/क्या उपयोग करें?71
07.04.2014क्या नया निर्माण सोलर और हीट पंप के बिना संभव है?20
16.05.2014नए भवन को महंगा क्या बनाता है?20
15.06.2015नया निर्माण: ग्राउंड फ्लोर में कंक्रीट की छत को प्लास्टर करवाना18
18.01.2015नई निर्माण Kfw70 फर्श हीटिंग और टाइल्स11
08.01.2015नए निर्माण के मामले में संपत्ति की बंधक राशि कैसे निर्धारित की जाती है?14
16.03.2015नए निर्माण के लिए वित्तपोषण वास्तविक है?12
06.01.2017नई एकल परिवार के घर के लिए शांत विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन73
16.04.2015नई निर्माण या घर खरीदें, निर्माण वर्ष 9132
08.05.20151957 के पुराने भवन को पुनर्निर्मित करें या नया भवन खरीदें?13
12.08.2015क्या नया निर्माण मानक से ऊपर इन्सुलेशन करना फायदे मंद है?34
14.12.2015नए निर्माण में फफूंदी?20
31.12.2015स्मार्ट होम नए निर्माण के लिए बिजली तैयार करना17
24.04.2023बाथरूम में अधूरा काम? पुताई की जगह ड्राईवॉल14
13.01.2024अंदरूनी सीढ़ी में अधूरापन है या मुझे इसे ऐसे स्वीकार करना होगा?45

Oben