इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन - क्या सब कुछ सही है?

  • Erstellt am 23/04/2018 13:53:27

Knallkörper

23/04/2018 14:45:39
  • #1
अरे हाँ: विशेषज्ञता के अनुसार स्थापना सही नहीं है। वहाँ उपयोग में न आने वाले तार ढीले टंगे हुए हैं, यह अनुमति योग्य नहीं है। इन्हें या तो रीहेन्क्लेम्मेन (Reihenklemmen) में जोड़ा जाना चाहिए या फिर वेगो क्लेम्मेन (Wago Klemmen) में। लेकिन वेगो क्लेम्मेन ढीले नहीं रह सकते - यह वितरण में अनुमति योग्य नहीं है। यह भी दूसरा, गैर-विशेषज्ञता वाला पहलू है जो तस्वीर में दिख रहा है।

साथ ही:

- संचालन उपकरण इस प्रकार व्यवस्थित होने चाहिए कि उनकी संचालन के दौरान, निरीक्षण, रख-रखाव, परीक्षण और उनके ढीले कनेक्शनों तक पहुंच आसान हो।
- सभी संचालन उपकरण परीक्षण के लिए सुलभ होने चाहिए।
- बाहरी रूप से अंदर लाए गए कंडक्टर्स का उनके सर्किटों के साथ स्पष्ट और स्थायी सम्बंध होना चाहिए।

मैं कहूँगा कि मुख्य समस्या वितरक шкаफ़्ट का बहुत छोटा होना है।
 

Caspar2020

23/04/2018 14:49:30
  • #2


WAGO के अनुसार वे उचित WAGO फिक्सिंग अडैप्टर के साथ वहां जा सकते हैं; लेकिन निश्चित रूप से तस्वीर की तरह नहीं।

थोड़े खुले दो तारों की शिकायत की जा सकती है (लेकिन यह अक्सर देखा जाता है जितना आप सोचते हैं (बिल्कुल तभी जब दूसरी ओर तय नहीं किया गया हो)।





लेकिन आप यहाँ पहेलियाँ बोल रहे हैं। सबसे पहले वे तस्वीर में नजर नहीं आ रहे, और दूसरा यह स्पष्ट नहीं है कि किसने (स्वेच्छा से?) 10A से 16A फ्यूज बदले। इसके अलावा इन फ्यूजों का उद्देश्य क्या है।

क्या आपके पास वितरण में एक 3-पोल ब्रेकर (63A या समान) है? या केवल ये फ्यूज हैं?

और कितने FI सर्किट मौजूद हैं?
 

Knallkörper

23/04/2018 15:18:26
  • #3
जितनी बार आप फोटो को देखेंगे, उतनी ही अधिक गलतियाँ आपको मिलेंगी:

आपके सुरक्षा स्विचों में आंशिक रूप से तीन तार निकास पर जुड़े हुए हैं। अधिकतम दो ही अनुमति हैं।
 

SimKN

23/04/2018 15:28:00
  • #4
नमस्ते,
इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि उसने गलती से दो 10A फ्यूज लगा दिए हैं, मुझे बस 16A लेना चाहिए।
फ्यूज का उद्देश्य मुझे एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर सही से पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर कोई फ्यूज बाहर हो तो ना मेरी हीट पंप काम करती है और ना मेरे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण...
जहाँ तक मुझे पता है, एक FI मौजूद है।

लेकिन मैं आज शाम पूरे बॉक्स की एक और फोटो लूँगा, शायद उससे मदद मिले।

क्या किसी तरह कोई स्वतंत्र व्यक्ति इसे फिर से देखने के लिए संभव है या आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होगा?
शनिवार को माप किए गए थे, साथी ने कहा कि माप के हिसाब से सब कुछ ठीक है।
 

Bieber0815

23/04/2018 16:48:08
  • #5
नहीं, उसे आना चाहिए और अपना काम सही ढंग से करना चाहिए।
 

Knallkörper

23/04/2018 17:19:59
  • #6
यह पहले से ही एक उल्लंघन है, अगर वह तुम्हें 10A को 16A से बदलने को कहता है। तुम तो कोई इलेक्ट्रिकल विशेषज्ञ नहीं हो। अगर Leitung विद्युत भार के लिए उपयुक्त नहीं है तो क्या होगा?

यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है और मैं तुम्हारी जगह पर 100% मानक अनुरूप निष्पादन की मांग करता।
 