नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आप दूसरे कमरे में हर शब्द सुन सकते हैं - क्या यह सामान्य है?

  • Erstellt am 30/07/2018 22:43:15

Mycraft

02/08/2018 14:25:25
  • #1


हम्म, हाँ बिल्कुल... खाना बनाया और नहाया नहीं जाता?
 

Tommes78

02/08/2018 14:43:17
  • #2
तो वास्तव में एक वेंटिलेशन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसके अनुसार नियंत्रित आवास वेंटिलेशन योजना बनाई गई थी। इसके बारे में पूछें और इसे आपको सौंपा जाए। वहां लिखा होगा कि प्रत्येक कमरे की योजना किस प्रकार की गई थी, कितनी ताजी हवा और निकासी हवा मात्रा के साथ। फिर आप यह भी देख सकते हैं कि प्रणाली की क्षमता उपयुक्त है या नहीं।
 

hanse987

02/08/2018 15:56:20
  • #3


मैं भी वेंटिलेशन कॉन्सेप्ट के बारे में पूछना चाहता हूँ। आवासीय भवनों में मेरी जानकारी के अनुसार हवा के आदान-प्रदान की दर 0.3 - 0.5 होती है। अगर आपकी प्रणाली 40% पर चल रही है, तो हवा का आदान-प्रदान लगभग 0.2 होगा। यदि हम औसत 0.4 लेते हैं, तो आपकी प्रणाली को लगभग 75% पर चलाना होगा। मुझे लगता है कि सिस्टम पहले से ही अपनी सीमा पर डिज़ाइन किया गया है।
 

Dodo86

02/08/2018 21:29:20
  • #4
हाँ, मुझे अब लगता है कि Anlage grenzwertig छोटा dimensioniert है। इसके साथ मैं शायद बेहतर होता अगर मैंने इससे थोड़ा पहले ही निपट लिया होता... मैं Berechnung मांगूंगा और फिर वापस संपर्क करूंगा। आपके Input के लिए बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मदद मिली!
 

Dodo86

02/08/2018 21:33:30
  • #5
अरे हाँ, नए लगाए गए शाल्डैम्पफर के बावजूद, मेहमानों के बाथरूम में अभी भी ऑलरूम की बातचीत सुनाई देती है। हालांकि थोड़ी कम आवाज़ में, लेकिन शायद मेरे घर में अब गपशप नहीं करनी चाहिए जब कोई टॉयलेट में हो...
यह तो बहुत खराब है!!! इंस्टॉलर मुझे समझाना चाहता था कि यह सामान्य है और कभी शिकायतें नहीं आई हैं।
 

Snowy36

02/08/2018 22:26:25
  • #6
ओह आदमी ... मैं भी वहां गैर-विशेषज्ञ के रूप में पहले से पढ़ नहीं सकता .... मैं तो कार मरम्मत के लिए लाने से पहले भी कार्यशाला की किताबें नहीं पढ़ता

उन सबको किस लिए वेतन दिया जाता है।
 
Oben