Drenaje de condensado en invierno

  • Erstellt am 27.01.2017 08:55:53

daytona

27.01.2017 11:17:42
  • #1
:
La imagen la enviaré más tarde, ya que en este momento no estoy en el lugar.
Dispositivo: Rotex HPSU compact 508 8kw.
La franja del alero tiene 40 cm de ancho, el hielo está sobre al menos 1,5 m de longitud en la franja. El gravilla es fragmento de grauwacke de 0 a 16 mm en una capa suelta de aproximadamente 20 cm de altura, sin pendiente.
 

daytona

27.01.2017 11:48:15
  • #2
Actualización del manual de instrucciones:
Agua de condensación:
– Como el condensado fluye desde la unidad exterior, debe construirse debajo una cama filtrante por la que pueda drenar el condensado. No coloque nada debajo de la unidad que sea sensible a la humedad.
– El condensado debe poder drenar libremente.
– Si la conexión del condensado está cubierta por una placa base o una superficie del suelo, coloque adicionalmente zócalos con una altura de al menos 300 mm bajo los pies de la unidad exterior.
– No utilice una manguera para condensado junto con la unidad exterior en zonas frías. De lo contrario, el agua puede congelarse y afectar el funcionamiento.
 

Bieber0815

01.02.2017 19:50:08
  • #3
Así es como se ve en nuestra casa:


 

daytona

01.02.2017 20:21:52
  • #4
Hola Bieber, se veía así:

 

daytona

01.02.2017 20:24:52
  • #5
Por ahora he declarado la guerra al hielo con pico, sal para el deshielo y gracias a las temperaturas suaves. Desafortunadamente, en este momento hay mucha humedad estancada, por lo que estoy considerando en la primavera instalar un drenaje debajo del dispositivo y conectarlo al canal de agua pluvial (conduce a la propia cisterna).
 

Bieber0815

01.02.2017 22:00:49
  • #6
Parece que el condensado se extendió inicialmente en estado líquido, se detuvo y luego se congeló. Por lo tanto, un drenaje o un suelo permeable podrían ayudar.
 

Temas similares
05.01.2016Drenaje y pozo de lavado en construcción límite12
19.04.2016¿Es necesaria la drenaje bajo la plataforma de entrada?15
02.09.2019¿Colocación correcta de la membrana de puntos, sellado de la base, drenaje?15
06.07.2021Colocar drenaje en la propiedad18
09.07.2019Función de un drenaje / ¿A quién pertenece el agua?20
15.07.2019Pared exterior húmeda del sótano - Drenaje y tubería misteriosa10
07.01.2021La unidad exterior de la bomba de calor aire-agua está echando humo y vapor25
17.02.2021Ventana de aluminio-madera triple acristalamiento con condensación interior a pesar del borde cálido16
05.03.2021Condensado en la salida de ventilación27
08.10.2024Drenaje alrededor de la casa, pero ¿cómo?17
31.12.2021Condensado / charcos en las tuberías - a pesar de la ventilación residencial controlada y el deshumidificador11
31.01.2022Bomba de calor exterior muy ruidosa - ¿opciones? ¿Modo silencioso? ¿Efectos?21
24.09.2022Puesta a tierra y drenaje del vecino en nuestra propiedad41
22.10.2022Drenaje en el sótano - ¿técnicamente necesario o no?10
13.08.2023Derecho de paso - Antigua drenaje de origen desconocido22

Oben