ताप आवश्यकता से बिजली की खपत की गणना

  • Erstellt am 08/02/2018 20:02:03

tecker2010

08/02/2018 20:02:03
  • #1
नमस्ते,

शायद कोई मेरी मदद कर सके।
यदि मैं अपने घर की गर्मी की आवश्यकता जानता हूँ, तो मैं उससे अनुमानित वार्षिक बिजली की खपत कैसे निकाल सकता हूँ?

मेरी गर्मी की आवश्यकता सरल रूप में 10 kW है (जिसमें गर्म पानी भी शामिल है)। बिजली की खपत निकालने के लिए मुझे और कौन-कौन से मान चाहिए। यह भी बताना चाहूंगा कि मैं गर्मी एक एयर-वॉटर हीट पंप (मोनोवालेंट) से उत्पन्न करना चाहता हूँ।

मैं बार-बार [Volllaststunden] (अधिकतर सामान्यतः 2,000h के साथ दिया जाता है) और एक हीट पंप की [Jahresarbeitszahl] पर मिलता हूँ। क्या इससे काम चल जाएगा?

10 kW * 2,000h = 20,000 kWh (गर्मी की मात्रा)।
20,000 kWh / 2.8 ([Jahresarbeitszahl]) = 7,143 kWh उपयोग की गई बिजली। क्या यही सही है? मुझे पता है कि एक विस्तृत गणना बहुत जटिल होती है (संक्रमण हानि आदि)। एक मोटा अनुमान पर्याप्त होगा। मुझे लगता है कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ और 2,000 [Volllaststunden] बहुत सामान्य लगते हैं।

आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।
 

Lumpi_LE

08/02/2018 20:25:14
  • #2
किसी वर्तमान घर की हीटिंग लोड आमतौर पर 5kw होती है, हीटिंग घंटे 1800 होते हैं और एक हीट पंप की वार्षिक कार्य संख्या आमतौर पर 4-5 होती है, इसलिए 5*1800/4.5=2000kwh *25सेंट/kwh =500€ हीटिंग लागत
 

tecker2010

08/02/2018 20:33:43
  • #3
शुक्रिया पहले से ही।
ठीक है, लेकिन बिल बाकी सब सही था। क्या 1800 निश्चित हैं? क्या वे स्थान / ऊँचाई के अनुसार बदलते नहीं हैं या क्या इसे पूरे जर्मनी के लिए अनुमानित तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
 

Lumpi_LE

08/02/2018 20:35:13
  • #4
यह निश्चित रूप से सामान्यीकरण है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन मोटे तौर पर यह सही है।
 

Fuchur

08/02/2018 20:43:12
  • #5
जहां तक कि व्यावहारिक संचालन में स्वीकार्य वार्षिक कार्य संख्या काफी अधिक प्रतीत होती है। मैं इसे लगभग 3-3.5 मानूंगा।
 

Joedreck

08/02/2018 21:33:21
  • #6
तो अगर नए भवन में एक हावा-जल हीट पंप की योजना बनाई जाती है और यह वार्षिक कार्यांक 4 प्राप्त नहीं करती है, तो या तो उपकरण खराब है, सेटिंग्स खराब हैं, या पूरी प्रणाली गलत तरीके से योजना बनाई गई है।
4 यथार्थवादी है।
 

समान विषय
03.06.2016खाई कलेक्टर स्टीम-वाटर हीट पंप या एयर-वाटर हीट पंप?49
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
19.05.2016KfW55 घर में गैस या हीट पंप31
21.06.2016फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप बनाम गैस और सोलर थर्मल52
18.10.2016कौन सा हीट पंप? वेंटिलेशन सिस्टम / एयर-टू-वाटर हीट पंप93
23.09.2017बाफ़ा इनोवेशन फंडिंग हीट पंप के लिए शायद बहुत देर हो गई - अब क्या?15
30.09.2018नई बिल्डिंग में BAFA एयर-वॉटर हीट पंप वित्तपोषण - यह कैसे काम करता है?30
22.02.2018हवा-जल हीट पंप और जल चालित पेलेट स्टोव और फोटोवोल्टाइक प्रणाली17
31.05.2018वायु-जल हीट पंप सहित वेंटिलेशन सिस्टम बनाम सोल हीट पंप सहित वेंटिलेशन सिस्टम15
12.01.2019नई निर्माण - हीट पंप / इलेक्ट्रिक हिटर की ऊर्जा खपत19
25.03.2019एयर-टू-वाटर हीट पंप की विद्युत खपत20
25.03.2019लगभग 190 वर्ग मीटर के एकल-परिवार मकान के लिए हीटिंग कॉन्सेप्ट: स्प्लिट हीट पंप बनाम सोल प्रणाली13
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
17.09.2020Proxon एयर-टू-एयर हीट पंप का विकल्प क्या है?28
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
15.12.2022स्ट्रीमवर्ब्राच वॉर्मेपंप अनुभव?22
21.12.2023हीट पंप की बिजली खपत65

Oben