Brötje BWL Neo 8 - Problèmes avec le réglage

  • Erstellt am 13.12.2024 17:15:52

Kati2022

20.12.2024 14:36:16
  • #1

Si tu le dis... ;)
En l'état, les valeurs chez nous sont similaires.
Ce qui me dérange, c'est la courbe de chauffage élevée. Tu penses que je devrais désactiver la courbe de chauffage du mélangeur. Je le ferai après les vacances et ensuite on verra...
Voici mes valeurs actuelles :


 

Martin_H

10.01.2025 16:35:55
  • #2
Alors réduis la vitesse du compresseur (VDmod) à 0°C. La BLW ne module pas entre la puissance maximale et minimale possible. La pompe à chaleur fonctionne plutôt selon la courbe du compresseur et réduit la puissance à mesure qu'elle se rapproche de la consigne de retour [Rücklauf_Soll]. La réduction de la puissance peut être définie via le paramètre déviation de régulation [Regelabweichung].

Remarque : la vitesse du compresseur ne devrait jamais être inférieure à 15%. C'est aussi ainsi que le technicien Brötje me l'a réglé.
 

Martin_H

10.01.2025 18:23:30
  • #3


Voici la puissance de chauffage du 8er. En réglage d'usine environ 7 kW /AT5 degrés, comme tu peux le voir chez toi aussi. Il y a encore de la marge à la baisse….
 