क्लिंकर आवरण और छत के बीच: भौंरे बसना चाहते हैं

  • Erstellt am 14/02/2022 11:14:05

Pianist

22/02/2022 08:30:07
  • #1
ईमानदारी से कहूं तो – मैंने छत की वेंटिलेशन के बारे में कोई सोच नहीं की। मूलतः पत्थरों के ठीक पीछे मिनरल इंसुलेशन होना चाहिए, और छत में भी वहीं मिनरल इंसुलेशन शुरू होता है। क्या वहां कहीं हवा का आना-जाना होना चाहिए, यह मैं नहीं जानता। वहां हवा कैसे चलेगी? इंसुलेशन के ऊपर तो अंडरलेपिंग फिल्म होती है। अंदर से हमने निश्चित रूप से हवा की रोकथाम पर बहुत ध्यान दिया है।

अगर मैं वहां अब छिद्रित चटाई को टांगता हूं, तो शायद मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि शायद हॉर्नेट्स अपना घोंसला सीधे वहीं बना लेंगे, जो निश्चित रूप से उनके लिए आदर्श आधार होगा। पत्थरों को देखकर भी यह पता चलता है कि उन्होंने वहां पहले ही शुरुआत कर दी थी।

"क्वेलबैंड" के विषय में मैं यह भी कह सकता हूं कि टेरेस के दरवाजे पर निश्चित रूप से कीड़े सक्रिय रहे हैं, जिन्होंने वहां से प्रवेश किया है (फोटो देखें)।

अगर मैं इस जीवन में फिर से एक घर बनाऊं, तो शायद मैं इसे फिर से वर्क्लिंक नहीं करवाऊंगा। यह एक बहुत जटिल निर्माण है जिसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं। इंसुलेशन और एयर स्पेस को जोड़ने के लिए, सभी खिड़कियों को बहुत बाहर रखा गया था ताकि वे रॉ कंस्ट्रक्शन के साथ लगभग ओवरलैप न करें, और फिर उन्हें ये सफेद लेस्टिस भी दिए गए। कहीं और भी लोगों ने कुतरने वाले बार के साथ खिड़की को बाहर निकालने की कोशिश की है, लेकिन वे केवल पत्थरों को नुकसान पहुंचा पाए क्योंकि वे यह ठीक से समझ नहीं पाए कि खिड़कियां रॉ कंस्ट्रक्शन में अंकर की गई हैं और पत्थर केवल एक आवरण की तरह हैं। यह सब बहुत ही परेशान करने वाली बात है...
 

netuser

22/02/2022 10:05:27
  • #2
आपके द्वारा बताए गए बिन्दु निश्चित रूप से कष्टप्रद हैं, लेकिन:

1. अधिकांश लोगों को आपके द्वारा वर्णित "खामियों/कमजोरियों" से संभवतः कोई समस्या नहीं होती
2. मैं हमेशा ईंटों के साथ निर्माण करूंगा और मुझे पुताई किए गए घरों में कहीं अधिक नुकसान दिखाई देते हैं
3. आपकी फोटो में, मैं सत्य कहूं तो, मुझे संदेह है कि वहाँ दिखाए गए नुकसान कीटों के कारण हुए हैं। वह स्पष्ट (?) "काटे गए घाव" हैं जो किसी के द्वारा किए गए हैं लेकिन सम्भवतः कीटों द्वारा नहीं? वे शायद केवल खराब/खुली जगहों का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए कर रहे होंगे!?

जहाँ तक छत की वेंटिलेशन की बात है, मैं इस मामले में गहन टिप्पणी के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। लेकिन यदि आपने अंदर की ओर इन्सुलेशन की है और हवा के रिसाव पर ध्यान दिया है, तो छत की टाइलों के नीचे निर्माण में निश्चित रूप से एक "हवाओं के लिए जगह" हो सकती है...
 

Pianist

22/02/2022 10:26:36
  • #3
किसी ने तो सामग्री चबा ही ली होगी...

छत के बारे में: खनिज इन्सुलेशन स्पैरेन के बीच में है। स्पैरेन पर अंडरस्पैनिंग फिल्म लगी हुई है और अंडरस्पैनिंग फिल्म पर छत की लकड़ियां रखी हैं। छत की लकड़ियों पर छत की टाइलें लगी हैं, दोनों छोरों पर ओरटगैंग पत्थर हैं। हवा वहाँ कहाँ और कैसे घूमती है या घूमनी चाहिए, मैं ठीक से नहीं बता सकता। मेरी राय में हमने उस समय सब सही किया था, वह तो 20 साल से अधिक पुराना है।

फिर से खिड़कियों के बारे में: अगर यह माना जाए कि कच्ची दीवार और क्लिंकर के बीच दस सेंटीमीटर (छह सेंटीमीटर खनिज इन्सुलेशन और चार सेंटीमीटर हवाई अंतर) को पूरा करना है, तो दूसरी विकल्प कैसी हो सकती थी?
 

Tolentino

22/02/2022 12:08:08
  • #4
गूगल पर Fugengitter खोजो। यह हॉर्निस्सेन या अन्य मक्खियों के लिए घोंसले का कारण नहीं होना चाहिए।

तो तुम्हारा छत पहले से ही इन्सुलेशन लेयर है (सबसे ऊपर की छत नहीं)। क्या यह गर्म किया हुआ है?
मेरी राय में, अगर छत वाला कमरा गर्म नहीं किया गया है तो वह हवा-रहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा गर्म और नम हवा वहां संघनित होकर नमी और अंततः फफूंदी पैदा कर सकती है। इसे रोकने के लिए सामान्यतः एक ठंडा छत किसी न किसी तरह हवा प्रदान करता है। न केवल इन्सुलेशन वेंटिलेट होता है बल्कि पूरा छत वाला कमरा भी।
मुझे पता नहीं कि क्या तुम्हारा ऊपर वाला अंतर (स्पल्ट) इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। शंका हो तो इसे Fugengitter से बंद कर दो। अगर तुम किसी विशेषज्ञ से जान पाते हो कि वह अंतर तकनीकी कारणों से होना चाहिए या नहीं, तो तब सही तरीके से उसे बंद करने पर विचार किया जा सकता है। पर बिना वजह इसे पूरी तरह से बंद मत करो।
 

Pianist

22/02/2022 12:53:08
  • #5
मेरा ऊपरी तल एक घुटना-दीवार है जिसमें 1.50 मीटर की ड्रम्पेल है। इसके ऊपर एक पफेट छत है जिसमें दो फुट-पफेट, दो मध्य-पफेट और एक शीर्ष-पफेट है। मध्य-पफेट के ऊपर कीलबॉलकन कमरे में दिखाई देते हैं। अंदर की ओर सब कुछ सख्त है, और ज़ाहिर है कि अंदर गर्माहट है।

ऐसे फ्यूज-ग्रिड मुझे klinker के निचले हिस्से में हैं, और ऊपर भी फिर से। यानी कुछ जोड़ों में। लेकिन यहाँ हम sparren के बीच के क्षैतिज क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, प्रत्येक लगभग 60 सेमी।
 

Tolentino

22/02/2022 13:20:29
  • #6
आहा, ठीक है। तब तो सब ठीक है। तब यह अधिकतम केवल फ़साद के पीछे की वेंटिलेशन होगी। मैं वहाँ भी फ्यूजनेट लगाऊंगा। उसके पहले थोड़ा अरडप लगाओ, ताकि जो भी वहां नहीं होना चाहिए वह सब निकल जाए।
 

समान विषय
30.08.2012एकल परिवार के घर के लिए वास्तविक कीमत, संभवतः चाबी सौंपने के लिए तैयार28
08.11.201270 के दशक की इन्सुलेशन की तुलना आज के आधुनिक इन्सुलेशन और हीटिंग लागत से26
07.04.2014नए निर्माण में अटारी विस्तार की योजना बनाना - हीटिंग, वेंटिलेशन, इन्सुलेशन?14
27.04.2014क्लिंकर्स सीधे Ytong पर?19
12.08.2015क्या नया निर्माण मानक से ऊपर इन्सुलेशन करना फायदे मंद है?34
25.07.2017रोहबावर ने खिड़कियों को 10 सेमी से स्थानांतरित किया है39
17.01.2018क्या स्व-संचालन में निर्माण के बाद क्लिंकर की सिफारिश की जाती है?14
21.01.2018क्लिंकर या प्लास्टर फसाड - लागत में क्या अंतर हैं?10
05.01.2020खिड़की - स्थापना / इन्सुलेशन / सीलिंग / निष्पादन16
25.03.2020अटारी को आवासीय क्षेत्र के रूप में इन्सुलेशन करना15
19.05.2021फेसाड के अंडरकंस्ट्रक्शन रंबस पट्टियां बिना इंसुलेशन के19
16.08.2020एक पुरानी देहाती मकान की छत की इन्सुलेशन14
20.01.2021नए भवन में फर्श से छत तक के कांचों के माध्यम से नमी प्रवेश करती है34
14.02.2021दीवार निर्माण 36.5 पोर्टन T8 सहित क्लिंकर32
23.02.2025अंडरलेप मेम्ब्रेन पर संघनन11
14.04.2021तिरछी दीवार का इन्सुलेशन / इन्सुलेशन के पूर्व या पश्चात् रिक्त स्थान20
10.10.2021छत इन्सुलेशन वाल्म छत नया निर्माण KfW 4020
05.03.2022गर्म अटारी के साथ ऊपरी मंजिल की छत के लिए अतिरिक्त इंसुलेशन: उपयोगी/आवश्यक?10
22.08.2022पोरोटॉन ईंटों के साथ इन्सुलेशन उपयोगी है?19
10.03.2023खिड़की की ऊँचाई / रैफस्टोर बॉक्स10

Oben