वेंटिलेशन सिस्टम के लिए असामान्य रूप से उच्च पेशकश

  • Erstellt am 10/12/2023 09:02:21

mariano.dechow

10/12/2023 09:02:21
  • #1
हमारा BU बहुत ईमानदार है और हम और अन्य उस पर बहुत भरोसा करते हैं।

हालांकि, वह वेंटिलेशन सिस्टम का मित्र नहीं है।

वह निम्नलिखित कीमतें ले रहा है। क्या हैं

1. एक समाधान जो दीवार में या ऐसा कुछ हो, ताकि कोई वृद्धि न देनी पड़े और

2. क्या कीमत ठीक है?

कुल क्षेत्रफल 187 वर्गमीटर, जिसमें लगभग 40 वर्गमीटर का विस्तार है और बाकी दो मंजिलों में शहर विला के रूप में फैला है।
पहली मंजिल में एक छत में छिद्र है लगभग 9 वर्गमीटर, जो 187 में शामिल नहीं है।

संलग्न BU का पाठ।

Pluggit Avent ताजा वायु उपकरण हीट रिकवरी के साथ शामिल।
अल्यूमीनियम क्रॉस-कंट्राफ्लो हीट एक्सचेंजर
हवा के नली, आपूर्ति और निकासी वायु निकास, ध्वनि निरोधक, डिस्ट्रीब्यूटर, कवर ग्रिल्स सहित
मानक सफेद प्लास्टिक में आपूर्ति और स्थापना 14,192.58 €

Bower – Door – टेस्ट वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टालेशन के लिए अनिवार्य 476.00 €

ऊपरी मंजिल में कुल फर्श की ऊंचाई 14 से 18 सेमी तक बढ़ाना 2,988.97 €
3 सेमी अधिक स्टाइरोपोर इंसुलेशन के कारण

एंथाल्पी एक्सचेंजर और समर बायपास अभी कोई लागत नहीं
 

LustigerFrosch

10/12/2023 09:27:43
  • #2
ब्रुटो या नेटो?

मेरी नजर में यह एक सामान्य कीमत है नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के लिए। शायद कहीं यह 1,000 € से 2,000 € तक सस्ता मिल जाए, लेकिन वैसे तो यह ठीक है। तुमने क्या उम्मीद की थी?
मुझे लगता है कि प्लगगिट एवेंट में पहले से ही एक हीट एक्सचेंजर शामिल है।

तुम्हें छत की ऊँचाई बढ़ानी होगी ताकि वेंटिलेशन के लिए पाइपों को "जगह मिले"।
जो मुझे महंगा लगता है, वे हैं प्लगगिट के स्टेनलेस स्टील के कवर (कम से कम 90 €/टुकड़ा वाली एग्जॉस्ट के लिए), अगर तुम्हें बाद में छत पर लगे प्लास्टिक के सफेद कवर पसंद नहीं आएं।
 

mariano.dechow

10/12/2023 09:32:49
  • #3
मैंने इंटरनेट पर हमेशा 40 से 60 यूरो प्रति वर्ग मीटर और 6 से 10,000 के बीच के मूल्य पढ़े।
सोचा था कि यह सब कुछ है।
फिर रास्ता बंद हो जाता है और आवश्यकता पड़ने पर कभी-कभी हॉटस्पॉट्स में एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो सकती है। :(
 

LustigerFrosch

10/12/2023 09:42:41
  • #4
फिर यह तो ऑफर के साथ कुछ हद तक मेल खाता है। चूंकि अभी सब कुछ महंगा हो गया है और यह निर्माण उद्योग पर भी लागू होता है, इसलिए आप 60€/वर्गमीटर × 187 वर्गमीटर पर 11,000€ पर पहुंच जाते हैं। तब आप बहुत दूर नहीं रहेंगे। और छत की ऊंचाई बढ़ाना अब सीधे तौर पर वेंटिलेशन सिस्टम लगवाने से जुड़ा नहीं है और यह इंटरनेट पर दिए गए मानों में शामिल नहीं है।

मैं सोचता हूँ कि क्या आप वास्तव में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन चाहते हैं। मैं हमारे घर में इतना समय तक नहीं रहा हूँ कि आपको ईमानदार सलाह दे सकूँ, लेकिन जब मैं वेंटिलेशन के नियम देखता हूँ अगर नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन नहीं है, तो मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊँगा और फफूंदी की चिंता होगी। पर शायद मैं गलत हूँ और इसमें कोई समस्या नहीं है।
 

mariano.dechow

10/12/2023 09:47:55
  • #5
20k दुर्भाग्यवश संभव नहीं है।

BU ने ऊर्जा संरक्षण विनियम के तहत लगभग 1000 घर बनाए हैं और केवल कुछ ही नियंत्रित-आवासीय वेंटिलेशन के साथ हैं। किसी में भी फफूंदी नहीं है। मुझे इस बारे में बस चिंता है।
फिर मैं हर जगह हवा मापक लगाऊंगा और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करूंगा।

गलत मत समझिए। मैंने श्रीमान को नियंत्रित-आवासीय वेंटिलेशन के बारे में बताया था लेकिन 20k इतना आसान नहीं है और जो उसके साथ नियंत्रित-आवासीय वेंटिलेशन के साथ बने दोस्तों ने इसे छह महीने से ज्यादा समय तक नापा और पाई उनकी पैसे खर्च करने की अफसोस है।

10k में मैं यह कर देता।

और क्या दीवार के ऊपर जैसी जमीन के ऊपर कोई विकल्प नहीं है?
 

OWLer

10/12/2023 10:07:34
  • #6

शायद वह सही निर्माण ठेकेदार नहीं है या अतीत में फंसा हुआ है? मैं किसी को नहीं जानता जो एक कंट्रोल की हुई वातानुकूलित आवास व्यवस्था (केंद्रीय रूप से!) से परेशान होकर इसे बंद करता हो। मेरे आस-पास केवल वे निर्माण हैं जिनमें विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन होता है और वे उपकरणों को आमतौर पर बंद कर देते हैं।

किस तरह का फफूंदी? वह कहां से आती है और कंट्रोल की हुई वातानुकूलित आवास व्यवस्था में वह कहाँ जाएगी? यह तो बकवास है।

हमारे यहां 18 सेमी का फर्श निर्माण मानक था, इसलिए पाइपों के साथ कोई समस्या नहीं हुई।
 

समान विषय
25.08.2014विकेंद्रीकृत आवासीय वेंटिलेशन, निष्कासन वायु हीट पंप - अनुभव?10
25.05.2014कब पता चलता है कि नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम काम कर रहा है?18
12.06.2015लेकिन एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम स्थापित करें?54
07.01.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हाँ - ताप पुनःप्राप्ति नहीं - कारण पाठ में है!79
23.12.2015नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में नमी की पुनःप्राप्ति क्या उपयोगी है?18
06.01.2018प्लगगिट की वेंटिलेशन प्रणाली - बहुत सूखी हवा की समस्याएं17
27.02.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के पाइप सबसे ऊपर की मंजिल की छत में कहां बिछाएं21
09.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और डिस्क वाल्व - पैसिव हाउस21
08.10.2016न्यूबॉ पोरोटन T7 MW 36.5 बिना नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के45
09.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और फिर भी रात में खिड़कियाँ खुली हैं71
22.09.2016KfW70 घर का प्रस्ताव - KfW55 घर पहले से ही अतिरिक्त नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ - क्या KfW70 बहुत सीलन है?12
04.06.2017हम कौन से नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन प्रकार हैं?10
04.11.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सूखी हवा - क्या ह्यूमिडिफायर सही समाधान है?31
26.04.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?30
18.03.2024अटारी की समस्या। उच्च आर्द्रता - नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?39
31.03.2019प्लगगिट KWL - ताप पुनःप्राप्ति के लिए प्रस्ताव14
07.05.2020तहखाने में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन स्थापित करना - बाहरी हवा / निकास हवा, सुझाव?15
12.04.2020अटारी में नियंत्रित आवासीय हवा परिसंचरण के लिए पृथक सूखी दीवार कक्ष26
15.10.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन निर्माता चयन - कैसे शुरू करें?43
05.09.2024स्प्लिट एयर कंडीशनर और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन44

Oben