गलत योजना वाली वेंटिलेशन प्रणाली + ज़मीन तक की खिड़कियां के कारण अधिक लागत?

  • Erstellt am 29/11/2016 01:14:21

michert

03/12/2019 13:24:34
  • #1

इसे उत्तर नहीं दिया जा सकता, वह लगाओ जिसके साथ कारीगर परिचित हो। मेरे पास खुद एक Novelan है, वह हाइड्रोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बहुत अच्छे से चलता है। अगर Novelan ही लगानी है, तो बेहतर है कि LADV5 लें जो मॉड्युलेट करता है..
 

lin0r87

03/12/2019 13:29:56
  • #2


लगता है वह Novelan लगाता है और इसे BAFA से सब्सिडी भी मिलती है।
LADV5... मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं^^ मैं सच में केवल यह चाहता हूँ कि ये उपकरण ठीक से काम करें।

अगर अब अवसर मिले कि 400€ अतिरिक्त भुगतान करके हीट पंप घर के अंदर लगवाएं बजाय बाहर (गेराज की छत पर), तो यह टिकाऊपन के मामले में लाभकारी होगा।
 

michert

03/12/2019 14:50:06
  • #3


LADV5, LAD5 का नया संस्करण है और जैसा बताया गया है, यह मॉड्यूलेट कर सकता है। घर के अंदर या बाहर के बारे में मैंने कभी ज्यादा नहीं सोचा। मेरी समझ में टिकाऊपन कोई खास तर्क नहीं है, बल्कि शोर प्रदूषण महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, नॉवेलन में प्रोपेन एक रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है, जिसे शायद घर के अंदर सीमित रूप से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोपेन एक सस्ता रेफ्रिजरेंट है और इसका पर्यावरण पर कम असर होता है। फ्लूरोकार्बन रेफ्रिजरेंट रिसाव होने पर पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं।
 
Oben