305er
29/11/2016 01:14:21
- #1
हाय, हमारे पास 13.12 को अंतिम योजना वार्ता है, उसके बाद सब कुछ निर्माण विभाग को भेज दिया जाएगा।
मैंने अपने विक्रेता को शुरू से ही बताया था, पहले प्रस्ताव में, कि Rotex वेंटिलेशन सिस्टम का बाहरी हिस्सा गलत जगह पर है। जो योजना पर है वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ गेराज बनना है।
उनका कहना था, "ठीक है, कोई समस्या नहीं। योजना के दौरान इसे ऊपर की तरफ कर सकते हैं"।
अब मैंने प्रबंध निदेशक को लिखा है कि कृपया इसे बदल दें।
जवाब में केवल यह मिला:
आपकी योजना में हीट पंप की बाहरी इकाई को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट में उल्लिखित Rotex हीट पंप के साथ संभव नहीं है। यहां Novelan LAD हीट पंप चाहिए और बाहरी इकाई को दाईं ओर वर्करूम की बाहरी दीवार पर लगाना होगा।
यहाँ लागत है: Novelan LAD में बदलाव + 2,138.00 €
बाहरी इकाई की लंबाई बढ़ाना +1,509.00 €
पार्श्वभूमि यह है कि बाहरी और भीतरी इकाई एक ही स्तर/लाइन पर होनी चाहिए
स्पष्ट है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ।
क्या आपके पास कोई समाधान है जिससे यह सब बिना अतिरिक्त लागत या बड़े स्थान की हानि के सुलझ जाए?
तस्वीर में जो स्पाइस कमरा है वह हट जाएगा, इसके बदले HAR बड़ा होगा।
बिंदु 2:
मैं रसोई में दो बड़े जमीन तक वाले टेरेस के खिड़कियों को एक सामान्य खिड़की से बदलना चाहता था, क्योंकि वहाँ दीवार के पास एक आईलैंड लगाना है।
उत्तर:
- रसोई के जमीन तक वाले खिड़कियों को सामान्य खिड़कियों में बदलना, जिसमें ईंट की बालकनी हो, परियोजना योजना में मूल्य समान रूप से संभव है।
प्रश्न: सामान्य? यानी दो बड़े जमीन तक वाले खिड़कियाँ एक सामान्य खिड़की की तरह ही महंगी हैं?
बिंदु 3:
रंगीन मुख्य द्वार छोटा साइड पार्ट के साथ, अतिरिक्त मूल्य 1464€ ???? थोड़ा ज्यादा हो गया पेंटिंग के लिए, है ना?
बिंदु 4:
मैं ऊपर सार्वजनिक मार्ग पर, योजना के शीर्ष पर, एक क्षैतिज खिड़की लगवाना चाहता था ताकि कमरे में रोशनी आए (डबल पंखे वाली खिड़की नहीं चाहिए)। हमने इसे एक तैयार मकान में देखा था, जिसका Kniestock हमारे जैसा ही है।
उत्तर:
वर्तमान योजना में यह खिड़की संभव नहीं है क्योंकि आवश्यक दीवार की ऊंचाई नहीं है। अन्यथा खिड़की स्थिर और TRAV ग्लेज़िंग के साथ होनी चाहिए। लागत लगभग 1,400.00 € से 1,600.00 € होगी।
आपकी राय?
बिंदु 5:
मानक मुख्य द्वार हटाने पर घटाव मूल्य - 1,315.00 €
लेकिन अगर मुझे एक अतिरिक्त चाहिए तो उसकी लागत 4000 € से अधिक है। यह कैसे संभव है?
देखिए तस्वीर।
शायद उन्होंने इसे हटाने की कोशिश की क्योंकि यह ठोस द्वार नहीं है। न तो RC2 वर्ग है, न कोई खिड़की जिसमें गोपनीयता हो आदि।
यहाँ विवरण है:
आपके अनुबंध में एक सफेद प्लास्टिक मुख्य द्वार मानक प्रोग्राम से एक छोटे साइड पार्ट के साथ है।
साइड पार्ट क्लियर ग्लास का है, सैटिनाटो ग्लेज़िंग अतिरिक्त रूप से जोड़ी जा सकती है।
मुख्य द्वार में एक मूल सुरक्षा है, जो लगभग WK 1 के बराबर हो सकती है, जिसमें भी उच्च मानक संभव है और उसे लागू किया जा सकता है।
अनुबंध के अनुसार लगभग 30 सेमी लंबा एक हैंडल शामिल है।
बिंदु 6:
ओजी में जमीन तक की खिड़कियाँ ठीक हैं? या रोशनी कम है?
क्या एक सामान्य खिड़की बेहतर होगी? सामान्य खिड़की का मतलब क्या होता है? यानी इसका आकार कैसा होता है?
तो, बस इतना ही अभी के लिए। असल में मैं बहुत कम लिखना चाहता था और सिर्फ 1-2 मुद्दे उठाने थे।
धन्यवाद।
मैंने अपने विक्रेता को शुरू से ही बताया था, पहले प्रस्ताव में, कि Rotex वेंटिलेशन सिस्टम का बाहरी हिस्सा गलत जगह पर है। जो योजना पर है वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ गेराज बनना है।
उनका कहना था, "ठीक है, कोई समस्या नहीं। योजना के दौरान इसे ऊपर की तरफ कर सकते हैं"।
अब मैंने प्रबंध निदेशक को लिखा है कि कृपया इसे बदल दें।
जवाब में केवल यह मिला:
आपकी योजना में हीट पंप की बाहरी इकाई को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट में उल्लिखित Rotex हीट पंप के साथ संभव नहीं है। यहां Novelan LAD हीट पंप चाहिए और बाहरी इकाई को दाईं ओर वर्करूम की बाहरी दीवार पर लगाना होगा।
यहाँ लागत है: Novelan LAD में बदलाव + 2,138.00 €
बाहरी इकाई की लंबाई बढ़ाना +1,509.00 €
पार्श्वभूमि यह है कि बाहरी और भीतरी इकाई एक ही स्तर/लाइन पर होनी चाहिए
स्पष्ट है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ।
क्या आपके पास कोई समाधान है जिससे यह सब बिना अतिरिक्त लागत या बड़े स्थान की हानि के सुलझ जाए?
तस्वीर में जो स्पाइस कमरा है वह हट जाएगा, इसके बदले HAR बड़ा होगा।
बिंदु 2:
मैं रसोई में दो बड़े जमीन तक वाले टेरेस के खिड़कियों को एक सामान्य खिड़की से बदलना चाहता था, क्योंकि वहाँ दीवार के पास एक आईलैंड लगाना है।
उत्तर:
- रसोई के जमीन तक वाले खिड़कियों को सामान्य खिड़कियों में बदलना, जिसमें ईंट की बालकनी हो, परियोजना योजना में मूल्य समान रूप से संभव है।
प्रश्न: सामान्य? यानी दो बड़े जमीन तक वाले खिड़कियाँ एक सामान्य खिड़की की तरह ही महंगी हैं?
बिंदु 3:
रंगीन मुख्य द्वार छोटा साइड पार्ट के साथ, अतिरिक्त मूल्य 1464€ ???? थोड़ा ज्यादा हो गया पेंटिंग के लिए, है ना?
बिंदु 4:
मैं ऊपर सार्वजनिक मार्ग पर, योजना के शीर्ष पर, एक क्षैतिज खिड़की लगवाना चाहता था ताकि कमरे में रोशनी आए (डबल पंखे वाली खिड़की नहीं चाहिए)। हमने इसे एक तैयार मकान में देखा था, जिसका Kniestock हमारे जैसा ही है।
उत्तर:
वर्तमान योजना में यह खिड़की संभव नहीं है क्योंकि आवश्यक दीवार की ऊंचाई नहीं है। अन्यथा खिड़की स्थिर और TRAV ग्लेज़िंग के साथ होनी चाहिए। लागत लगभग 1,400.00 € से 1,600.00 € होगी।
आपकी राय?
बिंदु 5:
मानक मुख्य द्वार हटाने पर घटाव मूल्य - 1,315.00 €
लेकिन अगर मुझे एक अतिरिक्त चाहिए तो उसकी लागत 4000 € से अधिक है। यह कैसे संभव है?
देखिए तस्वीर।
शायद उन्होंने इसे हटाने की कोशिश की क्योंकि यह ठोस द्वार नहीं है। न तो RC2 वर्ग है, न कोई खिड़की जिसमें गोपनीयता हो आदि।
यहाँ विवरण है:
आपके अनुबंध में एक सफेद प्लास्टिक मुख्य द्वार मानक प्रोग्राम से एक छोटे साइड पार्ट के साथ है।
साइड पार्ट क्लियर ग्लास का है, सैटिनाटो ग्लेज़िंग अतिरिक्त रूप से जोड़ी जा सकती है।
मुख्य द्वार में एक मूल सुरक्षा है, जो लगभग WK 1 के बराबर हो सकती है, जिसमें भी उच्च मानक संभव है और उसे लागू किया जा सकता है।
अनुबंध के अनुसार लगभग 30 सेमी लंबा एक हैंडल शामिल है।
बिंदु 6:
ओजी में जमीन तक की खिड़कियाँ ठीक हैं? या रोशनी कम है?
क्या एक सामान्य खिड़की बेहतर होगी? सामान्य खिड़की का मतलब क्या होता है? यानी इसका आकार कैसा होता है?
तो, बस इतना ही अभी के लिए। असल में मैं बहुत कम लिखना चाहता था और सिर्फ 1-2 मुद्दे उठाने थे।