Mauvais béton dans les fondations ? XC3 au lieu de XC2

  • Erstellt am 08.09.2016 22:19:46

partyarti

08.09.2016 22:19:46
  • #1
Bonjour à tous,

chez nous, la fondation a été coulée (armée) avec un béton C 20/25 XC3.

Cependant, j'ai appris que l'on utilise normalement un XC2 pour les fondations.
Selon la norme, le XC3 est utilisé en milieu aérien et seulement en cas d'humidité modérée ?

Le XC3 est-il donc incorrect ? Cela pourrait-il avoir des conséquences qui apparaîtraient avec les années ?

Cordialement,
Arthur
 

Jochen104

09.09.2016 06:23:41
  • #2
Que pensent le expert, l'entreprise d'exécution, l'usine à béton et le GÜ ou l'architecte à ce sujet?
 

KlaRa

09.09.2016 16:24:37
  • #3
Bonjour "partyarti".
La désignation de classe de béton XC2 est alors exigée lorsqu'une corrosion de l'acier d'armature due à la carbonatation de la pâte de ciment est à craindre.
Selon les conditions environnementales auxquelles un béton est soumis, on distingue les classes XC1 à XC4.
La dernière classe mentionnée est utilisée dans les « conditions d'humidité les plus hostiles ».
Or, dans ton bâtiment, il ne s'agit pas d’un hall industriel, mais possiblement d’un immeuble d’habitation.
Cela signifie que la dalle est recouverte, l'humidité ne pouvant venir que par le dessous – et qu'elle doit être étanchéisée à l'arrière, si les locaux en contact avec le sol au sous-sol ne doivent pas servir uniquement à des usages secondaires.
L’évaluation de cela relève du planificateur.
Mais en fin de compte, il n’y aura pas d’accumulation de CO2 sous la dalle qui rende nécessaire la classe d’exposition mentionnée au début.
Dans une halle de production ou d’entreposage non couverte, cela pourrait cependant être déterminant.
Pour un immeuble d’habitation, en revanche, non !
---------------------------------------------------------
Salutations : KlaRa
 

Payday

09.09.2016 17:12:53
  • #4
que dit la description des prestations de construction ? si elle indique xc2, la discussion est terminée. sinon, soit écouter klara, soit faire examiner la chose par un expert.
 

partyarti

15.09.2016 11:39:46
  • #5
Bonjour à tous,

tout d'abord merci pour vos réponses.
J'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques le jour suivant :
Déclaration des centrales à béton [bei denen der Beton bestellt wurde] : XC3 de qualité supérieure à XC2, donc il ne faut pas s'inquiéter. L'usine ne fournit plus généralement de C20/25 XC2, seulement à partir de XC3.

Déclaration d'une autre centrale à béton : conforme à la déclaration ci-dessus.

Déclaration de l'architecte : pas de problème, XC3 est meilleur.

Déclaration du statique : voir déclaration de l'architecte.

Bien à vous,

Arti
 

Sujets similaires
19.07.2018Dessiner le plan soi-même ? A-t-on absolument besoin d’un architecte ?11
18.02.2011Architecte complètement bâclé - expériences ?17
30.09.2012Facture finale architecte13
27.10.2013Architecte --> Accords ? Qu'est-ce que c'est ?21
16.04.2014Coût de l'étude de sol - Est-ce que l'architecte paie ou nous ?12
16.09.2014Rupture de la collaboration avec l'architecte - exige des honoraires excessifs28
01.10.2014Collaboration avec un architecte - comment cela fonctionne-t-il correctement ?22
25.02.2015Planification / Architecte, implication des planificateurs spécialisés pour le plan d'approbation10
10.04.2015Estimation des coûts architecte maison individuelle. Votre avis44
26.04.2015Architecte de maison jumelée ou maître d'œuvre / maison préfabriquée ou construction massive13
27.12.2015Qui a construit avec un architecte ? Expériences ??85
11.09.2015Construire un garage sur la limite n'est pas possible selon l'architecte.11
17.11.2015Un architecte est-il vraiment aussi cher ?46
20.08.2016Dalle de base contre fondation en bande15
05.04.2018Eau sur la dalle de sol, cause et fuite inconnues24
24.08.2018Évaluation du prix de l'offre pour l'isolation sous la dalle de sol17
07.11.2018Découpage de la dalle de sol en raison de canalisations de drainage mal placées20
17.04.2024Le mur n'est pas de niveau sur la plaque de base ou dépasse de 2 cm26
28.04.2024Fondation à vis comme alternative économique à la dalle?24
27.12.2021Mesure de la hauteur de la plaque de base17

Oben