Poramyco
06.04.2022 20:45:24
- #1
Ok. Si le compteur est situé dans l’armoire de transfert, la situation est un peu différente. Alors une chute de tension maximale de 3 % jusqu’au dernier luminaire et de 5 % jusqu’à la prise s’applique. Dans ce cas, les 70 mm² sont définitivement surdimensionnés. Je peux recalculer cela demain.
Jusqu’au boîtier, c’est le fournisseur d’énergie qui pose son câble, sur lequel tu n’as aucune influence (ni sur le type de câble, ni sur la section). Habituellement, ils posent des NAYY (c'est exact, c’est en aluminium) car c’est moins cher. À partir du boîtier, on utilise généralement du cuivre (NYY).
La différence entre les deux types de câbles est la suivante :
4x35/16 signifie 4 conducteurs de 35 mm² + une tresse extérieure d’une section de 16 mm².
4x70/35 signifie 4 conducteurs de 70 mm² + une tresse extérieure d’une section de 35 mm².
La tresse extérieure est comme un 5e conducteur, qui est tressé autour des 4 autres et dont la section est réduite. Cela peut être utilisé, car dans les applications à 5 conducteurs, le conducteur de protection (PE) peut éventuellement être réduit en section.
Comme dit, ce n’est selon moi pas nécessaire, car on peut se passer totalement du 5e conducteur jusqu’à la distribution principale. Dans la maison, il faut ensuite travailler en 5 conducteurs, comme indiqué. Cela est nécessaire pour que les dispositifs de protection comme par exemple le disjoncteur différentiel fonctionnent correctement.
Jusqu’au boîtier, c’est le fournisseur d’énergie qui pose son câble, sur lequel tu n’as aucune influence (ni sur le type de câble, ni sur la section). Habituellement, ils posent des NAYY (c'est exact, c’est en aluminium) car c’est moins cher. À partir du boîtier, on utilise généralement du cuivre (NYY).
La différence entre les deux types de câbles est la suivante :
4x35/16 signifie 4 conducteurs de 35 mm² + une tresse extérieure d’une section de 16 mm².
4x70/35 signifie 4 conducteurs de 70 mm² + une tresse extérieure d’une section de 35 mm².
La tresse extérieure est comme un 5e conducteur, qui est tressé autour des 4 autres et dont la section est réduite. Cela peut être utilisé, car dans les applications à 5 conducteurs, le conducteur de protection (PE) peut éventuellement être réduit en section.
Comme dit, ce n’est selon moi pas nécessaire, car on peut se passer totalement du 5e conducteur jusqu’à la distribution principale. Dans la maison, il faut ensuite travailler en 5 conducteurs, comme indiqué. Cela est nécessaire pour que les dispositifs de protection comme par exemple le disjoncteur différentiel fonctionnent correctement.