Poramyco
06.04.2022 20:45:24
- #1
Ok. Si el contador está en el armario de entrega, la cosa cambia un poco. Entonces se aplica una caída máxima de tensión del 3% hasta la última lámpara y del 5% hasta el enchufe. Pero entonces los 70mm² están definitivamente sobredimensionados. Puedo recalcularlo mañana.
Hasta la caja la compañía eléctrica instala su cable, sobre eso no tienes influencia (ni en el tipo de cable ni en la sección). Normalmente ponen NAYY (correcto, es de aluminio) porque es más barato. Desde la caja generalmente se continúa con cobre (NYY).
La diferencia entre los dos tipos de cables es la siguiente:
4x35/16 significa 4 conductores de 35 mm² + una malla exterior con una sección de 16 mm².
4x70/35 significa 4 conductores de 70 mm² + una malla exterior con una sección de 35 mm².
La malla exterior es como un quinto conductor, que está trenzado alrededor de los otros 4 y tiene una sección reducida. Esto se puede usar, ya que en aplicaciones de 5 conductores, a veces el conductor de protección (PE) puede reducirse en la sección.
Como dije, en mi opinión eso no es necesario, porque se puede prescindir completamente del quinto conductor hasta la distribución de la casa. En la casa entonces, como se mencionó, se debe trabajar con 5 conductores. Esto es necesario para que los dispositivos de protección como por ejemplo el interruptor diferencial funcionen correctamente.
Hasta la caja la compañía eléctrica instala su cable, sobre eso no tienes influencia (ni en el tipo de cable ni en la sección). Normalmente ponen NAYY (correcto, es de aluminio) porque es más barato. Desde la caja generalmente se continúa con cobre (NYY).
La diferencia entre los dos tipos de cables es la siguiente:
4x35/16 significa 4 conductores de 35 mm² + una malla exterior con una sección de 16 mm².
4x70/35 significa 4 conductores de 70 mm² + una malla exterior con una sección de 35 mm².
La malla exterior es como un quinto conductor, que está trenzado alrededor de los otros 4 y tiene una sección reducida. Esto se puede usar, ya que en aplicaciones de 5 conductores, a veces el conductor de protección (PE) puede reducirse en la sección.
Como dije, en mi opinión eso no es necesario, porque se puede prescindir completamente del quinto conductor hasta la distribución de la casa. En la casa entonces, como se mencionó, se debe trabajar con 5 conductores. Esto es necesario para que los dispositivos de protección como por ejemplo el interruptor diferencial funcionen correctamente.