80米开发用哪种电源线/接地线

  • Erstellt am 2022-04-06 10:24:33

Poramyco

2022-04-06 20:45:24
  • #1
好的。如果计量器安装在交接箱内,情况就有所不同。此时,从最后一个灯具到电压降最大允许3%,到插座最大允许5%。那么70平方毫米的线缆显然过大了。我明天可以再重新计算一下。

直到配电箱,电力公司会敷设他们的电缆,你对此没有影响(无论是电缆类型还是截面积)。通常他们会使用NAYY(没错,是铝制的),因为价格便宜。从配电箱开始,通常会改用铜线(NYY)。

这两种电缆类型的区别如下:
4x35/16 意味着4根芯线每根35平方毫米,加上一个16平方毫米的外部编织层。
4x70/35 意味着4根芯线每根70平方毫米,加上一个35平方毫米的外部编织层。
外部编织层类似于第五根线,作为编织层包绕在其他4根线外侧且截面积较小。这样设计是因为在五芯应用中,保护导体(PE)的截面积可以减少。

正如我所说,我认为这没有必要,因为到配电箱这一段完全可以没有第五根线。进屋后必须按5芯敷设。这样才能确保保护设备,例如漏电断路器,能够正常工作。
 

Peter Pohlmann

2022-04-07 12:57:30
  • #2
我不是电工。

一般来说,我建议你从交接点开始铺设一根5 x 10平方毫米的铜电缆进屋。不管任何表格数据。

就在旁边再敷设两个空管。时代在变。我自己家里到处也都铺设了5 x 10平方毫米的电缆,其他建筑物也是如此。特别是考虑到光伏、 电动汽车、热泵等等。我认为用这样的截面积绝对安全。

这当然是过大的规格,但为未来更大的负载提供了可能。就是说,避免了20年后又得重新铺设更粗的电缆。

我会从交接箱到房子里铺设一根粗的KG管。这样以后有足够的空间留给电缆、壁挂充电桩等。

现在还不知道未来10年或20年我们会有什么玩意儿。
 

Scout**

2022-04-07 13:24:53
  • #3

5x 10平方米 = 50平方米 横截面?! :rolleyes:
那是8米直径——听起来非常像你让人带来的一台隧道挖掘机。你说得对,那样的话,不仅能开电动车,甚至可以运营一条自己的双轨地铁线 ;)

*躲开*
 

Peter Pohlmann

2022-04-07 13:39:18
  • #4
嗯,电缆其实没那么粗。

是的,"m" 当然不应该在那里。你真细心!马上给你加一分!
 

类似主题
16.07.2015户外灯的电缆太短11
01.01.2016德国有线和电信的家庭连接费用是多少?37
14.01.2018德国电缆或电信或两者14
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
06.06.2020通过穿线管拉电缆20
08.04.2021没有天线和卫星-CAT电缆,没有空管的建设?65
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
18.09.2020洗衣房里的CAT电缆 - 没有压接?45
29.11.2020如何在局域网(LAN)中的电缆中找到错误?16
19.02.2021Telekom 混合或 Vodafone 有线 - 网络的优缺点36
04.01.2022有线与电信光纤 - 决策56
08.05.2021连接LED吸顶灯 - 吸顶上挂着几根电缆27
16.09.2021申请有线和/或DSL连接37
28.08.2021寻找适用于CAT 7电缆的门铃12
11.09.2021应该在立面上布置哪些Cat电缆?有潮湿问题吗?29
04.01.2022如何分配和连接卫星电缆和以太网?16
21.02.2022电动门,门铃和开启器,只有一根电缆33
29.10.2022房产是否已完全开发?- 电缆部分缺失10
28.11.2022车库里需要局域网电缆吗?107
20.09.2022五针电缆到三针电缆13

Oben