Poramyco
06/04/2022 20:45:24
- #1
ठीक है। यदि मीटर हस्तांतरण बॉक्स में होता है, तो स्थिति थोड़ी अलग होती है। तब अंतिम बल्ब तक अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप 3% और सॉकेट तक 5% माना जाता है। तब 70mm² निश्चित रूप से अत्यधिक बड़ा होगा। मैं इसे कल फिर से गणना कर सकता हूँ।
बॉक्स तक ईवीयू अपना केबल बिछाता है, जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता (न तो केबल प्रकार पर, न ही क्रॉस-सेक्शन पर)। सामान्यत: वे NAYY बिछाते हैं (सही है, यह एल्यूमीनियम का होता है) क्योंकि यह सस्ता होता है। बॉक्स के बाद आमतौर पर तांबे का केबल (NYY) इस्तेमाल किया जाता है।
दोनों केबल प्रकारों के बीच अंतर इस प्रकार है:
4x35/16 का मतलब है 4 कंडक्टर प्रत्येक 35 mm² + बाहरी बेंडेड शील्डिंग जिसकी क्रॉस-सेक्शन 16 mm² है।
4x70/35 का मतलब है 4 कंडक्टर प्रत्येक 70 mm² + बाहरी बेंडेड शील्डिंग जिसकी क्रॉस-सेक्शन 35 mm² है।
बाहरी बेंडेड शील्डिंग एक प्रकार की पांचवीं कंडक्टर के रूप में काम करती है, जो अन्य 4 कंडक्टर्स के चारों ओर लिपटी होती है और इसका क्रॉस-सेक्शन घटाया जाता है। इसे इस कारण उपयोग किया जाता है क्योंकि 5-तरफा अनुप्रयोगों में सुरक्षा कंडक्टर (PE) का क्रॉस-सेक्शन कम किया जा सकता है।
जैसा कहा गया, मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है क्योंकि पांचवीं कंडक्टर को घर की वितरण तक पूर्णतः छोड़ा जा सकता है। घर में जैसा लिखा है, पांच-तरफा केबलिंग आवश्यक है। यह आवश्यक है ताकि संरक्षण उपकरण जैसे कि FI-संरक्षक ठीक से काम करें।
बॉक्स तक ईवीयू अपना केबल बिछाता है, जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता (न तो केबल प्रकार पर, न ही क्रॉस-सेक्शन पर)। सामान्यत: वे NAYY बिछाते हैं (सही है, यह एल्यूमीनियम का होता है) क्योंकि यह सस्ता होता है। बॉक्स के बाद आमतौर पर तांबे का केबल (NYY) इस्तेमाल किया जाता है।
दोनों केबल प्रकारों के बीच अंतर इस प्रकार है:
4x35/16 का मतलब है 4 कंडक्टर प्रत्येक 35 mm² + बाहरी बेंडेड शील्डिंग जिसकी क्रॉस-सेक्शन 16 mm² है।
4x70/35 का मतलब है 4 कंडक्टर प्रत्येक 70 mm² + बाहरी बेंडेड शील्डिंग जिसकी क्रॉस-सेक्शन 35 mm² है।
बाहरी बेंडेड शील्डिंग एक प्रकार की पांचवीं कंडक्टर के रूप में काम करती है, जो अन्य 4 कंडक्टर्स के चारों ओर लिपटी होती है और इसका क्रॉस-सेक्शन घटाया जाता है। इसे इस कारण उपयोग किया जाता है क्योंकि 5-तरफा अनुप्रयोगों में सुरक्षा कंडक्टर (PE) का क्रॉस-सेक्शन कम किया जा सकता है।
जैसा कहा गया, मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है क्योंकि पांचवीं कंडक्टर को घर की वितरण तक पूर्णतः छोड़ा जा सकता है। घर में जैसा लिखा है, पांच-तरफा केबलिंग आवश्यक है। यह आवश्यक है ताकि संरक्षण उपकरण जैसे कि FI-संरक्षक ठीक से काम करें।