DIN 18 012
euh, malheureusement je ne trouve pas un seul mot sur la ventilation d'une HAR dans la DIN 18 012, l'ai-je manqué ? Où exactement cela se trouve-t-il ?
sous
5.5.2 Maison de raccordement
5.5.2.1 Généralités
il y a diverses exigences de construction, mais rien sur la ventilation.
Si au lieu d'une pièce, on a seulement une :
5.5.4 Niche de raccordement maison
il y a des prescriptions sur la largeur de l'entrebâillement de la porte en tant que ventilation.
sous
5.4.2 Gaz
il est indiqué que l’alimentation en conduites de gaz doit être ventilée : c’est-à-dire que le conduit KG vide doit être ventilé par un raccord en T, de préférence à l’extérieur de la maison.
Rien de plus n’est mentionné dans la DIN 18012:2018-04 concernant le sujet « (dé-)ventilation ». Ce devrait être la version la plus récente, je ne peux pas en obtenir une plus nouvelle via Perinorm.