Nouveau chauffage au sol au lieu des radiateurs et ventilation contrôlée des pièces de vie ; oui ou non ?

  • Erstellt am 13.12.2013 16:29:45

ypg

13.12.2013 22:57:31
  • #1


Cela devra alors se terminer par une ventilation contrôlée du logement et contredit bien sûr la norme KFW 55 !
 

Bauexperte

14.12.2013 09:12:58
  • #2
Bonjour,


Je proposerais que tu demandes encore une fois exactement au fournisseur. KfW 70 avec radiateurs n’est en fait pas réalisable ; du moins pas sans un effort supplémentaire important. Le surcoût mentionné pour le chauffage par le sol confirme cette hypothèse, car il est beaucoup trop élevé, si les autres paramètres pour KfW 70 sont corrects.

Indépendamment du fait que tu peux faire installer le chauffage par le sol avec commande par pièce, il est extrêmement malsain de dormir la nuit, surtout par de basses températures extérieures, avec la fenêtre ouverte. Fais une recherche rapide sur Google et tu seras surpris de tout ce que tu peux attraper en ayant constamment la fenêtre ouverte.


Désolé, mais beaucoup de choses ne sont pas correctes. Soit tu n’as pas bien écouté le vendeur, soit il t’a trouvé une bonne cible. Le KfW 55 n’est pas si bon marché, même en Basse-Saxe, qu’il suffirait d’un chauffage par le sol et d’une ventilation mécanique contrôlée pour l’atteindre.

Cordialement, Expert en construction
 

Heisenberg

16.12.2013 00:11:58
  • #3
La maison coûte 152 000 € brut sans options et a le standard 85. Dans les souhaits figure la majoration KFW 70 ([3 Fach Verglasung und Sohlendämmung]) avec 4500 € compris. Selon le standard, nous aurions une chaudière à condensation gaz normale avec des radiateurs. Les 8000 € correspondent au supplément pour un chauffage au sol complet. Selon un expert indépendant en bâtiment, celui-ci présente l'avantage que nous n'aurons à chauffer qu'à environ 35 degrés si nous utilisons uniquement le chauffage au sol.

Je dors en fait toujours et toute l'année avec la fenêtre ouverte. Le lit à eau ne m'aide pas non plus à ne pas avoir froid la nuit. J'ai cependant des craintes que la ventilation dans la chambre ne puisse pas remplacer l'air frais d'une fenêtre ouverte.

Le constructeur est une entreprise renommée qui existe depuis 30 ans et réalise environ 150 constructions par an. Ils ont leur propre conseiller en énergie qui calcule la maison sur ordinateur et peut nous dire si toutes les mesures suffisent pour le KFW 55.
 

Mycraft

16.12.2013 07:10:35
  • #4


Eh bien, c'est des bêtises... ils veulent gagner de l'argent à tes dépens... un chauffage au sol devrait coûter à peu près autant à l'achat et à l'installation dans une construction neuve qu'un chauffage "normal", tu peux demander à n'importe quelle entreprise sanitaire sérieuse... ils te diront la même chose...



Là aussi c'est des bêtises... la ventilation contrôlée des pièces de vie peut et va remplacer l'air frais d'une fenêtre avec l'effet positif que l'air est aussi réchauffé...
 

€uro

16.12.2013 08:20:34
  • #5
Bonjour,
C’est malheureusement une erreur. Il y a quelque temps, j’ai réalisé la planification pour un KfW40, avec des radiateurs !
Le choix n’existe en fait pas. L’ERR (régulation pièce par pièce) est prescrite selon l’ordonnance sur l’économie d’énergie.
Au mieux, on peut soumettre une demande de dérogation justifiée.

Cordialement
 

FWIng

16.12.2013 08:38:25
  • #6
Comme je suis content de ne pas construire via un promoteur immobilier mais d’attribuer moi-même tous les corps de métier individuellement...

Pour toi comme repère, j’ai attribué la semaine dernière :

175m² système de chauffage par le sol = 7 000 euros + TVA

Ventilation contrôlée de l’air intérieur avec admission et extraction centralisées = 6 000 euros + TVA
 

Sujets similaires
12.05.2014KfW 70 sans système de ventilation107
09.04.2012Ventilation résidentielle contrôlée décentralisée vs centralisée ? Points pour le calcul de la maison KfW20
13.06.2012Chauffage au sol et ventilation mécanique contrôlée (VMC), remplacement des radiateurs ordinaires23
05.07.2012Ventilation résidentielle contrôlée - oui ou non14
09.07.2012Offre promoteur pour maison individuelle - Les coûts de construction sont-ils corrects ?16
06.11.2015Régler la ventilation contrôlée KFW 70 avec chauffage au sol18
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
03.04.2018Construire une maison individuelle en NRW103
08.10.2017KfW 55 sans chauffage au sol38
19.07.2018Quel standard KFW et quelle technologie pour une nouvelle construction45
18.03.2019Omettre la règle de la pièce unique ? Ventilation contrôlée des espaces de vie + chauffage au gaz, construction neuve57
29.01.2020Moins de fenêtres ouvrables avec ventilation résidentielle contrôlée30
17.10.2020KFW 153 - Les subventions de remboursement et les montants maximum des prêts augmentent62
03.11.2020Maison individuelle avec KfW55/ventilation résidentielle contrôlée ou norme de l'ordonnance sur l'économie d'énergie - expériences et avis ?22
05.11.2020Possibilité d’ouverture des fenêtres avec ventilation résidentielle contrôlée - idées pour la planification60
18.05.2021Calcul d'énergie KfW avec pompe à chaleur réfrigérante22
09.09.2021KfW 261 si le promoteur a déjà demandé des subventions11
19.01.2022Bâtiment neuf avec chauffage au sol, ventilation résidentielle et climatisation21
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10

Oben