La gaine de ventilation est placée trop profondément dans la zone d’éclaboussures d’eau

  • Erstellt am 02.03.2018 14:00:34

andimann

05.03.2018 11:04:50
  • #1
Salut !

OMG..... !

C’est du bricolage, et pas qu’un peu.... Et en plus, on voit bien qu'il y a un joli creux devant la sortie d’air, qui collecte l’eau. Si la photo ne trompe pas, ta sortie d’air va fonctionner comme un drainage de cour !

Et pour couronner le tout, on a asphalté jusqu’au mur extérieur. Qui a eu cette idée ? Il manque complètement la bande de gravier, tu as donc de bonnes chances que le mur de ta maison pourrisse parce que l’eau est directement conduite contre le mur où elle s’infiltre ensuite.

Il faut absolument faire quelque chose ! Sinon, les dégâts d’eau sont inévitables ! Comme tu as malheureusement déjà accepté les travaux, tu devras probablement payer les réparations toi-même. Un expert t’aurait épargné beaucoup d’argent.

Bien à toi,

Andreas
 

Domski

05.03.2018 11:59:46
  • #2
Pour de tels problèmes, (A**) propose une bouche d’aération sans fond. Elle ressemble à une petite bouche de lumière et l’eau qui y pénètre peut s’infiltrer vers le bas. Dimensions env. 40x25. Tu aurais pu faire passer le tuyau d’évacuation un peu plus bas et poser la bouche elle-même 10-15 cm plus bas que le bas du tuyau. C’est ainsi que j’ai construit l’arrivée d’air de ma cellier.

Concernant l’asphalte jusqu’au mur, tout a été dit... Démonter et poser une gouttière en gravier, avec ou sans drainage au choix.
 

Baumfachmann

05.03.2018 12:30:37
  • #3
Quel bâclage. Il faudrait le réparer.
 

planlos1234

07.03.2018 06:22:12
  • #4
Merci d’abord pour vos contributions !


C’est un architecte qui a planifié cela, il a été plusieurs fois sur le chantier, aucun expert n’était impliqué.


L’entreprise d’asphalte a dû abaisser l’asphalte à l’emplacement du regard, car sinon un tiers du regard se trouverait sous le niveau du sol. Peut-être que cela semble ainsi sur la photo, mais l’eau ne stagne pas ici et s’écoule vers le bas.

@andimann&Domski
La rigole à gravier manquante a été recommandée par un ingénieur en construction (il l’a aussi chez lui), car à cause de la pente et du auvent, l’eau doit être évacuée loin de la maison. Je me suis simplement fié à cela.

Je rencontre cette semaine l’entreprise d’installation. Je ne crois pas à un changement d’avis car lors de la dernière discussion, il a également fait référence à l’auvent et à la pente, qui en principe empêchent l’eau d’entrer dans la maison. Nous devrions encore recevoir une couverture pour le regard en guise de protection contre les nuisibles (les couvertures actuelles ne conviennent pas du tout).
Notre entreprise de construction a dit qu’on ne peut en fait pas laisser ça comme ça et a recommandé, comme Innuendo, un déplacement et une nouvelle étanchéité du socle.
 

andimann

07.03.2018 08:50:38
  • #5


Alors qu'il te le donne par écrit et qu'il soit responsable des dommages. S'il ne le veut pas, il doit changer.

Cordialement,

Andreas
 

planlos1234

11.03.2018 19:36:25
  • #6
Merci pour votre aide !
 

Sujets similaires
25.02.2015Terrasse avec dalles en angle (en forme de L). Réalisation de la pente12
31.08.2016Quelle pente est encore confortable ?12
21.11.2016Mauvaise planification Bavière - pente vers la maison et le garage - au lieu de s'éloigner23
02.03.2017Garage indépendant sur le mur de la maison - enduit ?12
27.04.2017Bordures profondes pour la construction de terrasses - la pente est incorrecte12
23.06.2017Modifier la pente du toit du garage10
09.08.2017Aménager une terrasse - problèmes de pente18
10.10.2018La pente de la rue à la maison est-elle normale ? Merci de donner votre avis !13
07.01.2019Maison avec dalle de fondation sur une pente52
17.06.2019Remplir le terrain, protection du mur de la maison10
04.07.2022Humidité sur le mur de la maison à l'extérieur et à l'intérieur21
02.04.2020Terrain constructible possible - puits sur le terrain28
24.09.2020Pente insuffisante de la canalisation des eaux usées29
29.11.2020Comment construire une terrasse en béton en pente ?11
20.04.2021La pente de la douche dans la mauvaise direction36
25.05.2022Couverture du puits 1,5 x 1,5 bétonner comme la structure25
28.05.2024Eau dans le puisard du système de relevage19
28.06.2024Lampes haut/bas lumineuses recherchées pour mur de maison14
31.10.2024Fixation de la panne murale de la toiture de terrasse au mur de la maison11

Oben