早上好!

天哪.....!

这真是一团糟,而且还是那种……而且你还能清楚看到在出风口前有一个漂亮的凹陷,积聚着水。如果照片没有完全欺骗你,你的出风口就成了院子排水的功能!

为了把这次的敷衍做得更完美,沥青一直铺到了外墙。谁想出来的主意?那儿完全没有碎石排水槽,这样你很可能会让房屋墙壁腐烂,因为水会直接流到墙边,然后在墙边渗透。

这事儿一定得解决!否则水害是板上钉钉了!既然你已经验收了,可能得你自己掏钱来修补。找个鉴定师本来能帮你省不少钱。

多多问候,

Andreas
 

Domski

2018-03-05 11:59:46
  • #2
对于这些问题,(A**) 提供了一个无底通风井。它看起来像一个小型采光井,渗入的水可以向下渗透。尺寸约为40x25。你本来可以将排气管放得更深一些,并且将井自身比管道下沿低10-15厘米。我就是这样建造我的储藏室进风口的。

关于沥青铺到墙边的问题,已经说得够多了……拆除并铺设碎石槽,可以选择有排水或无排水。
 

Baumfachmann

2018-03-05 12:30:37
  • #3
真是一团糟。应该修复。
 

planlos1234

2018-03-07 06:22:12
  • #4
首先感谢你们的贡献!


这由一位多次到工地的建筑师设计,没有专家参与。


沥青公司不得不在井盖处降低沥青面层,否则三分之一的井盖将低于地面水平。照片上可能看起来是那样,但水不会停留在那里,会往下流。

@andimann&Domski
缺失的砾石排水槽是由一位土木工程师建议的(他自己的房子也有),因为通过坡度和屋檐,水应该被引导离开房子。我只是选择相信了他。

这周我会和安装公司开会。我不认为他们会让步,因为在上次谈话中他们也提到了屋檐和坡度,认为这样水基本不会流入房子。我们还会得到一个用来防止害虫进入的井盖(现有的都不合适)。
我们的建筑公司认为这样做其实不行,建议像Innuendo那样移位并重新密封基础。
 

andimann

2018-03-07 08:50:38
  • #5


那就让他书面给你,并且对损害负责。如果他不愿意,就必须更改。

问候,

安德烈亚斯
 

planlos1234

2018-03-11 19:36:25