Linteau de fenêtre de l'étage supérieur et ceinture d'ancrage

  • Erstellt am 15.09.2016 11:47:42

Curly

15.09.2016 18:05:10
  • #1
nous voulons encore une ventilation résidentielle, probablement nous aurons alors seulement 2,58 m de hauteur sous plafond et si alors le caisson de volet roulant et l'appui de fenêtre font 58 cm de haut, les fenêtres jusqu'au sol ne pourront plus faire que maximum 2 m de hauteur, si j'ai bien tout compris.

LG
Sabine
 

Bieber0815

15.09.2016 19:56:18
  • #2
Si je lis bien cela dans nos plans :
- Hauteur de la structure hors œuvre étage supérieur 286 cm
- Structure du plancher 20 cm (incl. conduits de ventilation)
- Construction de plafond en plaques de plâtre sous les poutres 11 cm

==> Hauteur libre du séjour au-dessus du revêtement de sol fini 255 cm.

La construction du plafond couvre partiellement la ceinture en béton armé. Ainsi, au-dessus des fenêtres, il ne reste visible que le coffre du volet roulant et la partie non couverte de la ceinture. La hauteur des fenêtres ou du morceau de mur au-dessus, je devrais mesurer... Selon le plan : hauteur du rebord de fenêtre 88 cm par rapport au revêtement de sol fini, hauteur de l’ouverture de fenêtre en structure hors œuvre 153 cm (le coffre du volet roulant est inclus). Comme tu peux le voir, pas d’éléments en hauteur pleine.

Des images sont disponibles dans le .
 

tomtom79

15.09.2016 21:23:05
  • #3
Vois le bon côté des choses, tu n'as pas à monter sur la chaise [Beine Meter hohen Fenster]... enfin, pour rigoler, les fenêtres ne sont définitivement pas basses, ou qu'est-ce que vous avez en tête ?
 

Bauexperte

15.09.2016 22:42:56
  • #4

D'où viens-tu donc ....?

Cordialement, expert en construction
 

Legurit

15.09.2016 23:14:43
  • #5
Comment ça ? 275 cm - 15 cm d'épaisseur du sol, ou est-ce que je n'y comprends rien ?
 

Bauexperte

15.09.2016 23:26:22
  • #6

La TE construit une maison à deux étages. Ne penses-tu pas que 15 cm sont un peu peu pour une dalle préfabriquée (ou un coffrage), un chauffage au sol et une chape ? Je considère 25 cm comme un minimum ; l'armature en ce qui concerne une éventuelle zone sismique mise à part !

Cordialement, expert en construction
 

Sujets similaires
27.02.2015Fenêtres anti-cambriolage ?33
03.06.2014Aménagement intérieur - fenêtres14
16.01.2018Un supplément pour des fenêtres colorées est-il réaliste ?19
18.06.2014Expert identification des défauts, constatation de l'installation des fenêtres10
18.05.2016Besoin d'aide pour l'agencement des fenêtres !32
27.05.2015Gros problème avec la condensation sur la fenêtre34
20.12.2019Prix et expériences des fenêtres Trefz ?14
26.01.2015Fenêtre entre deux pièces13
13.03.2015Avis recherchés sur la hauteur du parapet de la fenêtre30
09.04.2015Pour hublot, réglementations spéciales ? Fenêtre, maison individuelle de 1,5 étages.18
22.04.2015Fenêtre, volet roulant, enduit extérieur10
28.05.2015Fenêtre ronde - mécontent de la feuillure intérieure16
27.05.2015Quels volets roulants avec une fenêtre fermée, uniquement le vitrage ?13
15.10.2015Planification de cuisine avec fenêtres profondes43
16.09.2019Fenêtres dans les nouvelles constructions : triple vitrage avec une teinte verte ?21
26.06.2015Question de plan, escalier, fenêtre, orientation12
07.09.2015Hauteur du mur de pignon 2 étages fenêtres côté gouttière14
24.09.2015Quelles fenêtres et portes sont recommandées ?21
07.01.2018Taille pratique pour fenêtres et volets roulants13
01.05.2021La fenêtre du mur est trop basse, qu'en pensez-vous ?23