Comparaison technique de la pompe à chaleur air-eau

  • Erstellt am 02.11.2020 07:37:26

Knuschelpeter

02.11.2020 07:37:26
  • #1
Bonjour à tous,

pour notre projet de construction, nous avons reçu deux offres concernant un système de chauffage.
Les prix sont quasiment identiques. Je ne souhaite pas publier la description technique complète pour le moment.
Il s'agit dans les deux cas d'une pompe à chaleur air-eau.

Offre A :
Pompe à chaleur iPump A 2-7 version split avec compresseur à piston à réglage par onduleur
L’iPump A 2-7 comprend un ballon d'eau chaude sanitaire d'une capacité de 200 litres
Données de performance thermique à A2°/E35°C : plage de puissance (min/max) : 2,06-7,55 kW
Puissance nominale/CoP : 3,90 kW / 4,42

Offre B :
Pompe à chaleur air/eau Stiebel WPL 17 ACS
Classic Flex Set
Puissance thermique à A-7/E35 (EN 14511) 7,8 kW
Puissance thermique à A2/E35 (EN 14511) 5,73 kW
Pompe à chaleur air/eau à inverseur à puissance régulée pour installation extérieure
Ballon tampon Stiebel SBP 100 100 litres

Quelqu’un parmi vous pourrait-il donner un avis sur ces deux produits ? Des retours d'expérience ? Le fabricant iDM m’est totalement inconnu jusqu’à présent.
Ce qui m’étonne un peu, c’est la comparaison de taille des unités extérieures. L’iPump est presque deux fois plus grande que la Stiebel.

Je vous serais très reconnaissant(e) pour un retour de votre part.
 

Daniel-Sp

02.11.2020 07:48:32
  • #2
Que dit alors le calcul de la Heizlast ?
Non, pas ce qui est indiqué dans le Energieausweis...
 

Knuschelpeter

02.11.2020 08:07:28
  • #3
N'est inclus ni dans l'une ni dans l'autre offre. La température de départ du chauffage par le sol est de 35 °C dans les deux cas.
 

Daniel-Sp

02.11.2020 08:26:00
  • #4
Tu as besoin du calcul de la charge thermique pour le choix de la pompe à chaleur... Sinon, fais-la réaliser en externe au préalable !
Attention, pas de surdimensionnement. Pas de constructions avec séparateur de stockage et mélangeur. Pas d’intégration de solaire thermique ou de poêle à eau chaude. Pas de réservoir tampon dans le circuit de chauffage. Une conception optimale du chauffage par le sol est essentielle pour les pompes à chaleur, essaie de le concevoir sous 35°C !
Veille à ce que la pompe à chaleur puisse moduler le plus bas possible. La [NAT] est très rarement atteinte, mais des températures autour de 0-5°C le sont régulièrement.
[IDM] construit de bonnes pompes à chaleur, pour [Stiebel] je ne sais pas. Le réservoir tampon de 100 l pour le circuit de chauffage dans l’offre [Stiebel] peut être supprimé directement.
Informez-toi sur la pertinence de [ERR] dans les constructions neuves et tire tes conclusions. Si tu ne veux absolument pas y renoncer, prends du gaz...
 

T_im_Norden

02.11.2020 08:26:20
  • #5
Plus important que la pompe à chaleur est la conception du chauffage au sol, la pompe à chaleur peut être remplacée mais pas le chauffage au sol.
35 degrés de température de départ serait trop pour moi, je concevrais pour 30 degrés.
Hehe Daniel a été plus rapide
 

tomtom79

02.11.2020 08:54:34
  • #6
Dans la salle de bain, espacement de pose de 7 cm respecter.

Pour les températures ambiantes, ne pas compter sur 20 degrés mais plutôt sur 22.

Si grande baignoire et douche à effet pluie, alors veuillez prévoir plus de 200 litres de stockage d'eau chaude, de préférence un stockage d'eau fraîche, mais pas plus de 300 litres.
 

Sujets similaires
01.10.2020Un chauffage d’appoint est-il recommandé dans la salle de bain avec un chauffage au sol ?71
23.10.2015Chauffage de maison préfabriquée : Gaz / Pompe à chaleur air / Chauffage au sol22
05.06.2020Calcul de charge thermique ou charge thermique de la pièce26
10.12.2020Pompe à chaleur Knv ou pompe à chaleur air IDM13
14.12.2020Calcul de la charge thermique pour chauffage au sol - expliqué simplement ?26
16.03.2021Expériences avec la pompe à chaleur saline de IDM ?18
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
23.09.2022Inspection de la structure sanitaire brute : À quoi devons-nous faire attention ?46
08.12.2022Interprétation de la pompe à chaleur iDM concernant le COP32
15.08.2024Recommandation pompe à chaleur air-eau vs. réseau de chauffage local de proximité KFW40 pour nouvelle construction33
08.12.2023Interprétation du chauffage par le sol - Exigences légales13
31.03.2024Quelle pompe à chaleur eau-sel Viessmann, Niebe ou Stiebel WPE-I 10 H12

Oben