Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana

  • Erstellt am 14.11.2022 07:58:54

Prager91

14.11.2022 15:50:41
  • #1


No, para nada... No consumimos agua entre las 22 y las 5.

Sin embargo, creo que el agua caliente siempre tiene que recalentarse para tener una temperatura "caliente", ¿no? El tanque no puede conservar el calor a la temperatura más alta por muchas horas, ¿o me equivoco?

Ahora simplemente voy a configurar el tiempo de calentamiento más temprano y veré si eso ayuda.
 

debaser

14.11.2022 15:56:12
  • #2
Por supuesto no muchas horas, pero en 7 horas la temperatura no debería bajar de forma perceptible. Solo unos pocos grados.
¿O tienen una circulación de agua caliente que funcione también durante la noche?
 

Prager91

14.11.2022 16:04:19
  • #3


No creo tener una bomba de circulación de agua caliente.

¿Quizás son esos "unos pocos grados" los que faltan? Voy a probar algunas cosas...

Primero ajustar el ciclo del período de calefacción para que empiece antes y, si eso no ayuda, simplemente subiré la temperatura 2-3 grados.
 

Prager91

15.11.2022 08:11:39
  • #4
Ahora he tomado algunas fotos más de mis configuraciones y de mis placas de características para un mejor análisis.

La temperatura real del agua caliente ni siquiera se acerca a 50 grados - ¿eso no es normal, verdad?

Según las placas de características, mi acumulador tiene un total de 268L, así parece (168 de agua potable, 100 de tampón).

Mi temperatura COMFORT de agua caliente es de 47.3 grados (¿es esta finalmente la "temperatura de confort" o la temperatura máxima que tiene el agua caliente en general? ¿Debería entonces ajustar esta temperatura por encima de 50°C?

Parece que sí tengo una bomba de circulación (ver fotos). Los requerimientos para "Circulación" están en "ON", por lo que creo que también se activa el modo de circulación.

¡Agradezco cualquier sugerencia de mejora!
 

Prager91

15.11.2022 08:48:19
  • #5
dado que mi bomba de calor está en modo Komfort, la temperatura Komfort se considera el valor de referencia, ¿correcto? Esta debería estar en cualquier caso por encima de 50°C, ¿verdad?
 

debaser

15.11.2022 08:55:10
  • #6
Sí, yo diría que debes subir esta "Komfort Temperatur". Yo pondría 51° y además la histéresis del agua caliente (ese parámetro también debe estar en algún lugar) en 4°.
Entonces el agua caliente debería calentarse hasta 55° y a partir de 47° volvería a comenzar.

Con la circulación también puedes pensar si esos horarios tienen sentido para vosotros o si se pueden acortar. Eso consume bastante energía.
 

Temas similares
06.08.2015Fotovoltaica para agua caliente26
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
19.05.2016Gas o bomba de calor en una casa KfW5531
16.03.2017Larga espera hasta que llega el agua caliente17
06.06.2017Calefacción de gas en obra nueva - ¿Es necesaria la energía solar térmica para el agua caliente?52
27.11.2017Sistema de ventilación con recuperación de calor, temperatura del lugar de instalación11
24.12.2017¿Temperatura correcta para un calentador de agua de 300 litros?17
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
04.05.2018Ya no sale agua caliente en la ducha...13
28.07.2018Energía solar térmica y calefacción con pellets, apoyo a la calefacción / agua caliente16
13.07.2019Tarda mucho en llegar el agua caliente27
20.11.2019Una bomba de circulación para agua caliente. ¿Sí o no?41
24.08.2020Ducha de jardín con agua caliente o sin12
09.04.2021Temporizador de circulación en la calefacción29
20.08.2021Agua caliente a 60 grados por riesgo de legionela12
11.12.2021Las calefacciones de pared no alcanzan la temperatura deseada53
15.04.2023Interpretación de la nueva calefacción y agua caliente para una casa de vacaciones de 197013
20.09.2023¿Convertir agua caliente de un sistema solar térmico a un sistema fotovoltaico?12

Oben