Alimentation de l'îlot de cuisine avec induction et 3 prises

  • Erstellt am 10.02.2016 16:22:29

ypg

11.02.2016 13:11:07
  • #1


Seulement une rainure. Cependant, je laisserais cela à un professionnel.
 

ypg

11.02.2016 13:11:57
  • #2
chez nous, la chape était déjà posée.
 

Mycraft

11.02.2016 13:25:33
  • #3
Oui, j'ai compris, cela ne change rien au fait que la procédure ne correspond absolument à aucune norme.

Je suppose que le câble n'a pas été protégé contre la chaleur supplémentaire de [der Fußbodenheizung] ? Ou qu'un câble spécial, qui selon le fabricant permet une pose dans [Heizestrich], a été utilisé ?
 

Bieber0815

11.02.2016 13:41:19
  • #4
En tant que novice, je m'étonne sans cesse des professionnels ! La norme DIN 18015-3 est en fait formulée de manière claire. Même du point de vue du chape (je ne connais pas les normes, seulement une fiche d'information), ce genre de chose est clairement interdit. Honnêtement, je ne sais pas si de telles normes, fiches d'information, directives et autres représentent une obligation ou seulement une suggestion, et si les professionnels peuvent en fait faire ce qu'ils veulent. Ou autrement : qu'est-ce que le professionnel doit au client/acheteur privé, si rien d'autre n'a été convenu ?
 

Bauexperte

11.02.2016 15:21:27
  • #5
Le professionnel est toujours tenu de livrer conformément aux règles de l'art reconnues en vigueur. Celles-ci ne doivent pas nécessairement correspondre à la DIN ; sauf si elle fait partie intégrante et obligatoire du contrat ... ce que je ne recommanderais personnellement _pas_.


Cordialement, Bauexperte
Bauexperte
 

Peanuts74

11.02.2016 15:35:24
  • #6



S'il avait complètement scié, alors le chauffage aurait probablement été touché aussi.
Je couperais l'isolation, retirerais peut-être une fine bande et y mettrais 2 câbles (5 x 2,5 et 3 x 2,5) dans un conduit vide dans l'isolation, puis remettrais la bande aussi bien que possible et la scellerais hermétiquement avec du ruban adhésif, cela suffit.
35 degrés ne posent aucun problème aux câbles, il n'y a rien de particulier à prendre en compte...
 

Sujets similaires
08.05.2014La plupart de l'humidité provient de la chape ?25
10.08.2015À quelle saison de l'année est-il préférable d'apporter la chape dans la cave10
28.04.2016Ordre chape - plâtre14
27.05.2016Raccords en plastique/traitement des tuyaux d'eau et isolation du chauffage par le sol sous la chape ?40
07.08.2016Étage supérieur sans chape - seulement sol en béton15
08.06.2016Questions sur le chauffage au sol - nouveau support/dallage/plaques de granit14
29.07.2018Isolation périphérique sous la dalle de sol et toujours du XPS sous la chape ?28
05.04.2017Super catastrophe - rupture de canalisation d'eau, chape humide31
05.08.2017Chape nécessaire ? Grenier non aménagé mais isolé23
02.12.2017Isolation du plafond du dernier étage17
27.12.2017Chauffage par le sol besoin thermique avec au moins 60 mm de chape30
06.02.2018Le pare-vapeur est dans une position brunâtre, l'isolation est humide27
20.06.2018La cave doit-elle être plus chaude - chauffage au sol, isolation ?11
07.10.2018Polystyrène sous chape et plancher chauffant - Quel est le nom du produit ?12
22.07.2019Tube d'évacuation pas sous la chape37
04.02.2020Installation d'une isolation supplémentaire pour le chauffage par le sol - les câbles reposent sur la dalle brute25
07.05.2020Fissures dans la chape. Problématique ?25
08.04.2021Construire sans antenne ni câble SAT - CAT sans conduit vide ?65
01.09.2020Quelle gaine pour câble LAN ?32
28.08.2021Recherche d'une sonnette adaptée pour câble CAT 712

Oben