majestix
19.05.2013 19:21:48
- #1
Bonjour à tous, nous construisons une maison individuelle (env. 123 m² de surface habitable, 1,5 étage, sans sous-sol) et avons commencé il y a deux semaines. Voici la situation :
Je réalise la structure brute avec mon ami, qui est maître maçon et fait du bon travail. Hier, lors de l’excavation des fondations, nous avons commis une erreur qui ne nous est apparue qu’au moment du repérage des raccordements de canalisation dans la maison.
Le géomètre a implanté les dimensions extérieures y compris 16 cm d'[WDVS].
Selon la coupe système du bureau de contrôle structurel, la maçonnerie extérieure de 24 cm doit aligner avec la dalle de fondation. Cela signifie que les dimensions de la dalle devraient être de 8,11 m x 9,68 m.
Cela signifie que nous aurions dû déduire 16 cm d’[WDVS] des mesures implantées par le géomètre avant de commencer les fondations. Or, nous avons pris la mesure du géomètre pour les fondations filantes et la dalle aurait maintenant des dimensions de 8,43 x 10 m. Donc environ 32 cm de plus de chaque côté.
Mon ami a proposé ce qui suit :
Nous mettons sur les fondations filantes (80 cm, non armées) un isolant extérieur de 6 mm (au lieu de 4 mm) et supprimons l’isolant intérieur (4 mm). Cela donnerait à la fondation une surface de béton d’appui environ 2 mm plus grande.
(Il avait déjà proposé de supprimer l’isolant intérieur car nous isolons les fondations jusqu’au sol. La dalle elle-même est prévue avec 20 cm de lave 16/32, 10 cm de couche de propreté, 10 cm d’isolation et 25 cm de dalle. La dalle est environ 50 cm au-dessus du terrain naturel.)
Il a dit que l’[WDVS] serait alors aligné avec les fondations.
Mes questions à vous sont donc les suivantes :
Dans la situation actuelle, je pourrais donc décaler la maçonnerie d’environ 4 cm vers l’extérieur avec seulement 12 cm d’[WDVS]. Cela nous donnerait un peu plus de surface habitable. Je considère juste comme problématique que les dimensions intérieures diffèrent du plan initial et par exemple que nous ayons une portée un peu plus grande pour la dalle de l’étage.
Je ne veux évidemment pas en faire une montagne si ce n’est qu’un petit problème. Il y a des normes DIN et autres et il y a un juste compromis. C’est ce dernier que j’attends de vous et comment vous le feriez en tant que maître d’ouvrage, spécialiste ou ingénieur structure.
Je réalise la structure brute avec mon ami, qui est maître maçon et fait du bon travail. Hier, lors de l’excavation des fondations, nous avons commis une erreur qui ne nous est apparue qu’au moment du repérage des raccordements de canalisation dans la maison.
Le géomètre a implanté les dimensions extérieures y compris 16 cm d'[WDVS].
Selon la coupe système du bureau de contrôle structurel, la maçonnerie extérieure de 24 cm doit aligner avec la dalle de fondation. Cela signifie que les dimensions de la dalle devraient être de 8,11 m x 9,68 m.
Cela signifie que nous aurions dû déduire 16 cm d’[WDVS] des mesures implantées par le géomètre avant de commencer les fondations. Or, nous avons pris la mesure du géomètre pour les fondations filantes et la dalle aurait maintenant des dimensions de 8,43 x 10 m. Donc environ 32 cm de plus de chaque côté.
Mon ami a proposé ce qui suit :
Nous mettons sur les fondations filantes (80 cm, non armées) un isolant extérieur de 6 mm (au lieu de 4 mm) et supprimons l’isolant intérieur (4 mm). Cela donnerait à la fondation une surface de béton d’appui environ 2 mm plus grande.
(Il avait déjà proposé de supprimer l’isolant intérieur car nous isolons les fondations jusqu’au sol. La dalle elle-même est prévue avec 20 cm de lave 16/32, 10 cm de couche de propreté, 10 cm d’isolation et 25 cm de dalle. La dalle est environ 50 cm au-dessus du terrain naturel.)
Il a dit que l’[WDVS] serait alors aligné avec les fondations.
Mes questions à vous sont donc les suivantes :
[*]Les dimensions extérieures ne changent pas, donc nous respectons toujours les distances d’espacement, n’est-ce pas ?
[*]Voyez-vous un problème que la dalle soit alignée avec les dimensions extérieures de l’[WDVS] ?
[*]La dalle est maintenant environ 5 m² plus grande. Voyez-vous un problème statique ou est-ce dans la tolérance ?
[*]Nous avons envisagé d’utiliser un simple bloc isolant BIMS par exemple 0,12 ou 0,13 (au lieu de 0,16) et de réduire donc peut-être l’épaisseur de l’[WDVS] de 16 cm à env. 12 cm ou 10 cm.
Dans la situation actuelle, je pourrais donc décaler la maçonnerie d’environ 4 cm vers l’extérieur avec seulement 12 cm d’[WDVS]. Cela nous donnerait un peu plus de surface habitable. Je considère juste comme problématique que les dimensions intérieures diffèrent du plan initial et par exemple que nous ayons une portée un peu plus grande pour la dalle de l’étage.
[*]Est-ce toujours autorisé au niveau du droit des autorisations (exemption d’autorisation selon §67 du code de la construction) ?
[*]Statique dans la tolérance ou pas ?
Je ne veux évidemment pas en faire une montagne si ce n’est qu’un petit problème. Il y a des normes DIN et autres et il y a un juste compromis. C’est ce dernier que j’attends de vous et comment vous le feriez en tant que maître d’ouvrage, spécialiste ou ingénieur structure.