Régler correctement le chauffage

  • Erstellt am 29.11.2016 20:57:32

oggear51

29.11.2016 20:57:32
  • #1
Bonjour,

c’est le premier hiver dans ma maison neuve,
donc l’optimisation du chauffage commence aussi

j’ai fait installer le paquet Buderus Logaplus W22
GB172-14, G20, WU160W, paquet RC300 avec sonde de température extérieure,
dans la maison un chauffage par le sol complet a été installé avec un espacement des tuyaux de 10 cm, fenêtres à triple vitrage, murs extérieurs 24 cm Poroton + 16 cm d’ITE.

Voici la question : comment régler au mieux le chauffage, je n’ai malheureusement pas eu de formation de la part de mon chauffagiste.

Je vous donne d’abord quelques données.


Débit max : 50°C
Chauffage : 22°C
Abaissement : chauffage éteint
Mode été à partir de 13°C
Eau chaude sanitaire : 55°C
Circulation fréquence de mise en marche : 3/h
Démarrages du brûleur : 5247 (depuis mi-février)
Temps de fonctionnement du brûleur : 2387 (depuis mi-février)

Menu service :

Menu 1 :
1.7d. 0 : sonde de température de départ externe non branchée

Menu 2 :
2.1A : 14 kW
2.1b : 15 kW
2.1C : 2 : pression constante 200 mbar
2.1E : 4 : arrêt intelligent de la pompe de chauffage...
2.1F : 0 : pompe de chauffage et vanne 3 voies (interne)
2.3b : intervalle de temps entre l’arrêt et la remise en marche du brûleur 10 minutes
2.3C : intervalle de température pour l’arrêt et la remise en marche du brûleur 6K
2.3F : durée de maintien au chaud 1 min
2.9F : temps de marche en post-circulation de la pompe de chauffage 3 min
2.CE : nombre de démarrages de la pompe de circulation 3 min en marche, 17 min arrêt

Menu 3 :
3.1A : 14 kW puissance thermique max
3.1b : 15 kW puissance thermique max eau chaude sanitaire
3.2b : 50°C température max de départ
3.3d : 3,2 kW puissance nominale minimale

voilà les informations dont je dispose, j’espère ne pas vous avoir trop encombrés.

Je serais heureux de recevoir des réponses.

Merci beaucoup
 

HilfeHilfe

30.11.2016 06:39:08
  • #2
J'appellerais le secouriste pour qu'il arrête ce truc... désolé, je parle d'expérience !
 

tomtom79

30.11.2016 06:39:19
  • #3
Ce qui me frappe, c'est de l'eau chaude à 55 degrés ? Cela ne tue pas les légionelles et je ne veux pas me baigner dans de l'eau à 55 degrés donc réduisez cela à un maximum de 45 degrés, c'est suffisant.

Puis chauffer à 22 degrés, qu'est-ce que c'est ? Où est-ce mesuré ?

J'ai réglé chaque thermostat dans les chambres à environ 23-24 degrés et je régule la chaleur directement à la pompe à chaleur à 23 degrés actuels, parce que nous avons un enfant, sinon je le réglerais directement à 21 degrés.
Mais le réglage prend toujours 1 à 2 jours à cause de l'inertie.
 

oggear51

30.11.2016 06:48:05
  • #4
J'ai oublié de mentionner qu'il y a un RTH dans chaque pièce.

22 degrés, je suppose que c'est la température souhaitée, je pense qu'il régule la température de départ en fonction du capteur de température extérieure.

Je voudrais appeler l'entreprise de chauffage mais nous avons eu un peu de conflit vers la fin, donc je n'ai pas envie de le faire.
 

Alex85

30.11.2016 09:03:54
  • #5


Cela sera bien sûr mélangé ensuite à la température souhaitée.
Mais 55 degrés avec une pompe à chaleur air-eau, je trouve ça quand même extrême, ça doit être du gaspillage d’énergie ou même ne pas être atteint à cause de l’écart (et éventuellement activer la résistance électrique).
 

oggear51

30.11.2016 09:19:46
  • #6
était même réglé auparavant à 60 degrés, mais on lit que les légionelles ne sont tuées qu'à partir de 55 degrés
 

Sujets similaires
28.08.2013Nouvelle maison individuelle, gaz ou pompe à chaleur, objectif KfW5529
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
12.09.2014Chauffage de l'eau sanitaire vs efficacité de la pompe à chaleur air-eau11
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
25.01.2016Eau chaude uniquement avec une pompe à chaleur ?10
14.09.2016Contrôle de l'offre Chauffage/Approvisionnement en eau11
28.07.2018Chauffage solaire thermique et à pellets, support de chauffage / eau chaude16
25.03.2019Concept de chauffage pour maison individuelle neuve d'environ 190m² : pompe à chaleur split vs. géothermie par sonde13
24.05.2020Pompe à chaleur et BAFA - Ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas24
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
25.06.2021Pompe à chaleur géothermique Dimplex SI8TU - comportement étrange15
05.07.2022Renouveler l'ancienne chaudière avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire58
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
15.12.2022Consommation d'électricité pompe à chaleur expériences ?22
18.09.2023Optimisation de la pompe à chaleur LWD 70A avec photovoltaïque16

Oben