Conseils d'achat, comparaison de pompes à chaleur : Daikin ou Vaillant ?

  • Erstellt am 10.08.2023 09:02:28

Costruttrice

10.08.2023 11:43:06
  • #1
Je ne peux rien dire sur les valeurs, mais je recommande, surtout si tu ne sais pas comment les évaluer, un calcul indépendant de la charge thermique. Nous avons fait faire cela par un bureau d’ingénieurs, qui a calculé le chauffage et la ventilation mécanique contrôlée, y compris la pose du chauffage au sol prescrite et où doivent aller l'air d'alimentation et l'air d'extraction pour la ventilation mécanique contrôlée. Nous avons remis cela au chauffagiste et il s'y conforme ensuite.
 

Herdeler

10.08.2023 11:44:49
  • #2
Merci d'abord pour les réponses ! Peux-tu me dire comment ou avec quel outil tu arrives à cette charge thermique, ? Avec plusieurs calculateurs rapides sur internet, j'obtiens beaucoup de résultats différents :
Le calculateur StiebelEltron donne une charge thermique de 8 kW
Le calculateur heizleistungsrechner.de donne 2,39 kW
Le calculateur ibo-plan.de donne 14,5 kW
Le calculateur wärmepumpe.de donne 4,6 kW

Là, je n'y comprends rien non plus, tous faits avec des entrées assez similaires et des résultats si différents... :(

Et encore une question : dans la liste BAFA, il y a d'une part la puissance thermique et d'autre part la puissance thermique nominale :
Pour "un" Arotherm par exemple, 6,99 kW de puissance thermique à a-7/W35 et 2,77 kW de puissance thermique nominale à A2/W35. Comment doit-on interpréter ces deux valeurs ?!
 

KarstenausNRW

10.08.2023 12:18:59
  • #3
Regarde sur grabenkollektor.Wärmepumpen-verbrauchsdatenbank.de/Energieeinsparverordnung-heizlast html.

C'est un outil simple, mais très précis pour une première estimation. En général, il concorde à 5% près avec les résultats des planificateurs TGA. Les écarts proviennent généralement de la géométrie finale de la maison.

Une pompe à chaleur devrait être plutôt sous-dimensionnée que surdimensionnée.
 

Herdeler

10.08.2023 12:46:59
  • #4
Merci, je ne connaissais pas cette forme. Cet autre calculateur a "encore une fois" donné un chiffre différent des nombreux autres calculateurs :rolleyes:
Avec une ventilation contrôlée de l'air intérieur, j'arrive à 6700W, sans ventilation contrôlée de l'air intérieur à 8200W.
Quelle indication (par exemple dans la liste BAFA) serait alors la référence ? Puissance thermique à A-7/W35 ou puissance nominale à A2/W35 ?

















Modèle Puissance thermique A2/W35 Puissance nominale A-7/W35
Daikin Altherma 3 H HT 10,72kW 6,87kW
Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 6,99kW 2,77kW


Il y a en effet des différences énormes entre les modèles des deux fabricants de chauffage... de plus, l’un voudrait installer la aroTHERM en cascade deux fois...
 

RotorMotor

10.08.2023 13:04:29
  • #5

Ça semble déjà assez approprié.
Quelle structure de mur et autres avez-vous, pour que le Ht soit si mauvais ?


De quelle liste as-tu ces valeurs ?
As-tu confondu le COP avec les kW ?

La VWL 75/6 A atteint selon le fabricant encore 7 kW de puissance de chauffage à -7 degrés.
 

xMisterDx

10.08.2023 13:10:08
  • #6
Va voir un professionnel avec ça... si ici on lit déjà qu'il vaut mieux sous-dimensionner une pompe à chaleur... peut-être, mais alors tu as besoin de la charge thermique exacte, pas d'une estimation.
Et ni un outil en ligne ni un maître artisan installateur ne te la fourniront. Ce sont les ingénieurs qui font ça...
 

Sujets similaires
15.06.2016Bafa : Pompes à chaleur pour énergies renouvelables avec certificat d'inspection32
07.10.2016Conseils pour le financement BAFA38
23.09.2017Financement de l'innovation Bafa pour pompe à chaleur peut-être trop tard - que faire maintenant ?15
30.09.2018Subvention BAFA pour pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves - comment cela se passe-t-il ?30
12.04.2019Financement de l'innovation BAFA pompe à chaleur air43
15.02.2020Financement KFW55 + Financement BAFA57
20.01.2020Nouvelle subvention BAFA - Pompe à chaleur air-eau avec chauffage solaire thermique39
09.02.2020BAFA - Financement : Contrat de maison avant la soumission de la demande ?10
24.05.2020Pompe à chaleur et BAFA - Ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas24
13.09.2020Subvention BAFA pour pompe à chaleur (pompe à chaleur air-eau) lors de la construction avec un promoteur immobilier25
01.12.2020Planification de la technique de chauffage et de ventilation pour une maison individuelle KfW 40-Plus65
14.02.2024Le financement Bafa pour les pompes à chaleur sera arrêté au 31.12.2020.508
20.04.2021Le financement BAFA dépend du formulaire "Confirmation du promoteur"20
03.01.2022Compteur électrique pour pompe à chaleur en combinaison avec BAFA et photovoltaïque22
30.06.2023Annulation d'une subvention Bafa déjà confirmée15
03.09.2024Nouveaux taux de subvention BAFA 2024 - aussi KfW ?15

Oben