Problèmes d'eau Pompe à chaleur à eau

  • Erstellt am 17.03.2010 22:12:34

ondria-1

17.03.2010 22:12:34
  • #1
Bonjour à tous
Nous avons mis en service une pompe à chaleur eau souterraine il y a 6 ans. Maintenant, elle est complètement hors service. L’échangeur à plaques est défectueux et probablement, en conséquence, le compresseur aussi. Dans le voisinage, il y a aussi des problèmes avec les mêmes chauffages. Les pompes à chaleur eau souterraine sont-elles si délicates ?
Faut-il installer un deuxième circuit de chauffage ?
Avez-vous aussi des problèmes ?
 

MODERATOR

17.03.2010 23:45:58
  • #2
L'échangeur de chaleur des pompes à chaleur est en fait toujours le même système - que le fluide frigorigène soit chauffé par le vent, la géothermie ou les eaux souterraines. Dans le système de la pompe à chaleur, ce n'est pas de l'eau qui circule, mais un fluide frigorigène en circuit fermé (pompe à chaleur > eaux souterraines > pompe à chaleur).

Il faudrait examiner pourquoi les échangeurs de chaleur et les compresseurs tombent en panne et quels composants sont exactement endommagés. Peut-être que le fluide frigorigène est incorrect, que la conduite du fluide frigorigène est fuyante / perméable à la diffusion (l'oxygène pénètre, provoquant la corrosion)... Peut-être que 6 ans pour la mécanique du compresseur utilisé est aussi une question de qualité des composants. Il faut, comme dit, l'examiner.
 

mark tm-1

11.02.2011 11:19:36
  • #3
bonjour !
nous avons exactement le même problème avec notre pompe à chaleur ! aussi un peu plus de 6 ans en service et maintenant l’échangeur de plaques thermique fuit. apparemment à cause de l’ensablement. également une casse totale !
bien que nous ayons un contrat de maintenance avec une entreprise qui vient une fois par an pour nettoyer le tamis et faire d’autres petites choses, ils étaient malheureusement là pour la dernière fois en décembre 2009. bien sûr, lorsque un message d’erreur s’affichait, nous avons nettoyé le tamis entre-temps, mais cela n’a rien aidé et maintenant c’est comme si tout le monde se rejetait la faute et personne n’est responsable. nous allons faire examiner ce système fermé par le fabricant, faire aussi vérifier notre eau souterraine pour détecter des changements et, bon gré mal gré, nous allons devoir acheter un nouveau chauffage. c’est vraiment scandaleux. j’espère seulement en la qualité des pièces individuelles du nouveau chauffage (apparemment en acier inoxydable).
 

Sujets similaires
02.09.2013Quel chauffage pour maison préfabriquée : pompe à chaleur aérothermique, géothermie, solaire, photovoltaïque17
26.08.2013Quelle pompe à chaleur est la plus adaptée pour notre nouvelle construction ?13
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
07.04.2014Est-il possible de construire neuf sans solaire et sans pompe à chaleur ?20
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
27.07.2015Chauffage pour nouvelle construction ?13
26.08.2015Détail des coûts pompe à chaleur - Pompe à chaleur avec collecteurs au sol23
06.10.2015Les eaux souterraines comme source de chaleur géothermique13
26.10.2020Pompe à chaleur à eau souterraine - inconvénients ?19
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
11.12.2019Chauffage au gaz ou pompe à chaleur air (Mitsubishi ?) ou eau souterraine16
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
15.01.2021La pompe à chaleur air-eau est-elle judicieuse lors de la rénovation en tant que maison à haute efficacité énergétique monumentale (ordonnance d'économie d'énergie à 160%) ?21
07.06.2021Installation de la pompe à chaleur/chauffage - avant ou après la chape16
05.07.2022Renouveler l'ancienne chaudière avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire58
14.01.2023Pompe à chaleur intérieure au sous-sol impossible en raison des eaux souterraines ?37
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14