Bonjour,

j’ai des problèmes avec la production d’eau chaude de ma pompe à chaleur Vitocal 200-S. L’eau chaude atteint une température de 43 degrés, alors qu’avec une température de départ de 55 degrés, une température d’eau chaude de 50 degrés devrait être possible. À quoi cela peut-il être dû ?

J’ai observé que dès que la température de départ atteint 55 degrés, la pompe à chaleur s’arrête assez rapidement.

Merci beaucoup
 

informatikerbw

06.06.2013 15:06:47
  • #2
Je viens de téléphoner à l'entreprise artisanale.
On m'a dit que vous aviez téléphoné à Viessmann et que Viessmann avait dit qu'on atteignait au maximum 43 degrés sans résistance électrique et que je devais allumer la résistance électrique.

Ce n'est quand même pas normal ?
On devrait atteindre environ 50 degrés d'eau chaude avec un départ à 55 degrés, n'est-ce pas ?
 

€uro

06.06.2013 20:29:39
  • #3
Bonjour,
Ce fabricant ne publie pas de courbes complètes de COP et de performance pour les températures de départ habituelles de chauffage (35°C) et d'eau chaude sanitaire (50 ou 55°C). On pourrait se méfier en pensant le pire.
Selon la fiche technique, des températures de départ jusqu'à 55 °C sont atteintes. Cependant, il n'est pas précisé si cela est uniquement possible avec l'aide de la résistance électrique.
Les données tabulaires des points triples (mode chauffage) sont également totalement insuffisantes pour une évaluation globale.
Malheureusement si, ici. Selon la part de la production d'eau chaude dans la consommation totale d'énergie, un coefficient de performance annuel global assez modeste en découlera probablement. Pas forcément souhaitable.
Qui a donc planifié cette installation ?

Cordialement.
 

informatikerbw

06.06.2013 20:54:19
  • #4
Bonjour,
j'ai appelé aujourd'hui le service technique de Viessmann. On m'a dit qu'au moins 48 degrés (éventuellement plus) sont en tout cas atteignables.
On m'a dit de lire les capteurs de température après que la pompe à chaleur s'arrête. Je l'ai fait.
J'ai relevé les valeurs suivantes lorsque la pompe à chaleur s'est arrêtée.
Température extérieure : 30 degrés
Température de départ secondaire : 55 degrés
Température de retour secondaire : 52 degrés
Température du réservoir, en haut : 42 degrés
 

Sujets similaires
25.01.2016Eau chaude uniquement avec une pompe à chaleur ?10
18.09.2016Faire fonctionner une pompe à chaleur de manière autonome avec un système photovoltaïque.88
18.04.2016Pompe à chaleur air-eau, ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur ?17
01.05.2019Pompe à chaleur non disponible - question juridique30
22.11.2019Retour d'information sur la pompe à chaleur / offre demandée !46
05.12.2020Gaz avec solaire thermique ? Ou pompe à chaleur avec photovoltaïque ? Conseil149
02.04.2020Calcul de la charge de chauffage 10,3 kW, une pompe à chaleur air-eau de 9,5 kW est-elle suffisante ?29
28.07.2020Pompe à chaleur air-eau construction neuve - maison individuelle avec sous-sol - modèle ?16
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
30.11.2022Ventilation contrôlée des logements & pompe à chaleur : Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder ?47
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144

Oben