Planification maison individuelle - construction du mur extérieur

  • Erstellt am 30.08.2021 13:25:24

stjonas

30.08.2021 13:25:24
  • #1
Bonjour chers membres du forum,

nous planifions actuellement notre maison individuelle. Nous en sommes à la phase de pré-planification et avons déjà eu les premiers entretiens avec un architecte et des entrepreneurs potentiels. La construction sera une maison individuelle avec 2 unités d’habitation (appartement annexe), toit à pignon, 1,75 étages (hauteur de soubassement à 185 cm), structure murale à deux couches en construction KfW 40.

Notre architecte est certes gentil et sympathique, mais j’ai quand même un drôle de pressentiment... (Autre sujet).

Un exemple de la composition du mur extérieur. Notre architecte a prévu une structure murale de 525 mm comme suit :

- parement extérieur de 11,5 cm (brique clinker)
- isolation noyau de 100 mm (032)
- Poroton T9-30
- enduit intérieur à la chaux
Valeur U : 0,149 (0,154 requise pour KfW)

Deux entrepreneurs m’ont proposé/suggéré la composition murale suivante :
- parement extérieur de 11,5 cm (brique clinker)
- isolation noyau de 160 mm (032 ou 035)
- Poroton T14-24
- enduit intérieur à la chaux

-> Valeur U : 0,145 / 0,151
-> meilleure protection acoustique

Même épaisseur de mur. Les coûts des matériaux sont inférieurs de 40 % par rapport à la proposition de l’architecte.

Là-dessus, j’ai un peu tiqué. Je n’ai pas gagné au loto et, en tant que maître d’ouvrage, je dois aussi faire attention aux coûts. Y a-t-il une erreur de raisonnement dans cette structure murale de ma part ou de la part des entrepreneurs ? L’entrepreneur m’a aussi déconseillé les briques pleines avec perlite ou laine minérale, car beaucoup trop chères, même si je pouvais ainsi éviter l’isolation noyau entre la brique et le parement extérieur.
Ceci était d’ailleurs aussi une proposition alternative de l’architecte...

Je serais reconnaissant d’avoir quelques retours !
 

11ant

30.08.2021 13:45:25
  • #2

Pourquoi un mur de soubassement de 185 ? - je te recommande le terme de recherche "Fensterscheide".

Quel autre sujet (?) - tu n’as jusqu’à présent que ce seul fil de discussion.

Pour cela, je te recommande le terme de recherche "Steinemantra".
Pour une composition du mur d’une épaisseur totale de 525 - donc partant de la mesure standard - un autre terme de recherche serait "Pfuschertaschen" (si tu veux maintenir le parement dans la mesure standard et déplacer la couche porteuse du mur) ; sinon, il est conseillé de s’habituer à un parement en briques avec un motif irrégulier.

Comment se fait-il que tu sois déjà en contact avec un entrepreneur général - tu n’écris pas malgré la planification de l’architecte ?
 

ypg

30.08.2021 13:57:38
  • #3
Je ne peux pas te dire quelle construction est la plus judicieuse.
Mais un mot sur les spécialistes

Le médecin prescrit un médicament de haute qualité et cher. À la pharmacie du coin, on te demande si tu accepterais aussi un produit qui coûte moitié moins cher, alors sans participation financière pour le patient, mais c’est exactement le même produit à 100 %.
Dans la pharmacie en ligne, l’original coûte seulement deux tiers, mais c’est une réimportation.

Quoi que le patient achète, cela n’a rien à voir avec la compétence du médecin. On ne peut pas non plus lui reprocher du gaspillage d’argent.

L’assureur recommande sinon ce que son maçon installe toujours. Le plus souvent peu coûteux, parce qu’il a besoin de clients qui peuvent financer sa maison.
Parler avec l’architecte aide ! Que dit-il ?
 

stjonas

30.08.2021 14:45:24
  • #4


Nous faisons pourtant des appels d’offres. Nos deux voisins sont entrepreneurs en construction ou réalisent aussi des constructions clés en main, ils reçoivent donc de toute façon les appels d’offres. Le contact existe donc déjà.

Je ne comprends pas tout à fait "Pfuschertaschen". L’épaisseur du mur extérieur n’est pas le point crucial ici. C’est plutôt la hauteur et la largeur de la maison...
La hauteur du mur de sous-toit en mesures brutes est de 187,5 cm. Cela correspond après le crépi intérieur à environ 185 cm.
 

stjonas

30.08.2021 15:17:02
  • #5
@ 11ant : Ah d'accord, maintenant j'ai compris. J'étais complètement à côté de la plaque. Le module ne respecte pas la dimension modulaire pour la brique. Si on prend maintenant une brique de 9 et qu'on laisse une couche d'air de 1 cm entre l'isolation et la brique, on arriverait à une épaisseur de mur de 50 cm. Ça conviendrait donc à nouveau.

Nous avons encore quelques autres propositions bizarres de l'architecte. Je ne les ai pas encore rapportées. Ça viendra plus tard ectl. aussi. Nous envisageons aussi de changer d'architecte.
 

11ant

30.08.2021 15:29:55
  • #6

À proposer, c’est ce qui a été mis en appel d’offres. Ce n’est alors plus variable, sinon on aurait les pommes et les poires que l’on cherche à éviter, et aussi le travail de calculs de quantité aurait été en vain. Raisonnablement, la participation des soumissionnaires à la discussion sur la construction des murs a donc lieu avant l’appel d’offres et vient de l’architecte.

La hauteur de la maison n’a rien à voir là-dedans, et la largeur pas directement. Les poches de bricolage sont causées du point de vue de la planification parce que les murs ou les couches des murs sont décalés par rapport à la grille octamétrique. Dans un mur à double peau, cela arrive si les couches ne se suivent pas au rythme (dans le cas discuté donc avec un écart de 2,5 cm). L’épaisseur du mur extérieur est donc absolument essentielle ici. Si tu ne veux pas rétablir le rythme, je te recommande d’adapter la couche de parement, ce qui signifie comme dit s’accommoder d’un appareil irrégulier (que beaucoup de maîtres d’ouvrage préfèrent de toute façon). Cela implique alors nécessairement le recours à des maçons aussi pour la couche de parement (populairement, les entrepreneurs du bâtiment se contentent volontiers ici d’ouvriers polyvalents).

Jamais de la vie, petit Peter. Avec la construction du plancher, tu perds aujourd’hui au centimètre près plutôt vingt. Mais même une hauteur de mur pignon de 165 serait toujours défavorable comme séparation de fenêtres.

À part mes doutes concernant de telles constructions avec un “jeu de doigt” d’1 cm : où veux-tu trouver une “brique klinker de 9 cm”, ce qui par ailleurs serait plutôt une complication à remplacer par une autre ?
Non, pour des épaisseurs de mur “non pures” au sens de la grille octamétrique, on fait mieux de choisir une des couches du mur comme couche maître ; je recommande de désigner la couche de construction murale – avec la conséquence mentionnée.

Oui, s’il te plaît, pas en mode salam, mais tout en bloc sur la table. En quelle phase de prestation êtes-vous donc, certainement 3 ?
 

Sujets similaires
19.06.2009Évaluation du contrat maison KfW 60 : vérification de crédit pour maison12
20.03.2015Poroton ou Ytong - valeurs d'isolation, etc. ?20
23.08.201317,5 Poroton + 16 WDVS ou 36,5 béton cellulaire19
15.05.2016Briques Poroton remplies ou non remplies ?18
07.04.2015Construction de mur d'une maison de campagne25
23.10.2016Isolation thermique, règlementation sur l’économie d’énergie, KFW 70 / 55 / 40 - Vos expériences31
04.03.2015Maison massive : Quelle pierre ? Poroton, Liapor / argile expansée, Ytong ?25
17.12.2015Le T8 Poroton est-il seulement nettement meilleur que le T12 en termes de coûts de chauffage ?14
22.08.2019Murs en briques Poroton ou murs en Liapor FCN15
08.08.2016Maison individuelle - Le bon choix Poroton ?39
04.10.2017Poroton ou pierre de sable calcaire43
03.06.2018Briques thermiques / Poroton et clinker isolant - Est-ce optimal ?21
22.07.2019Béton cellulaire ou Poroton pour maison individuelle19
26.12.2019Pierres Poroton T12 mur extérieur18
25.10.2020KfW 55 ou 40+ pour la construction neuve d’une maison individuelle à Würzburg ?27
01.02.2021Poroton (36,5 cm) contre mur massif en argile expansée légère (41 cm)74
14.02.2021Construction murale 36,5 Poroton T8 incluant clinker32
22.08.2022L'isolation est-elle utile avec des briques Poroton ?19
25.09.2023Statique - maison avec sous-sol en raison de l'isolation, déplacement des briques Poroton11
29.01.2024Sous-sol en béton WU ou Poroton ?17

Oben