Pose des canalisations : arrivée et extraction d'air au-dessus des portes ou au centre de la pièce ?

  • Erstellt am 15.06.2020 16:48:51

annab377

15.06.2020 16:48:51
  • #1
Bonjour à tous,

comme je viens de le constater dans une brochure de Maico, il semble y avoir deux approches pour l’installation de la ventilation mécanique contrôlée centralisée :
1) la pose des conduits d’extraction et d’insufflation, que je connaissais jusqu’à présent, avec leurs bouches placées au milieu de la pièce et le plus loin possible de la porte, dans le plafond / le sol / le mur, voir ici (planification de Selfio)


ou bien
2) la pose des conduits d’extraction et d’insufflation seulement jusqu’à proximité de chaque porte, de manière à avoir des conduites les plus courtes possible dans le couloir, voir ici (brochure de Maico)



Ma question est donc, qui peut juger en quoi un système est meilleur ? Dans les discussions de planification sur Internet, on ne parle quasiment que de la variante 1. La pose selon la variante 2 est-elle en train de devenir une nouveauté ? Peut-on assurer un renouvellement d’air suffisant pour que la ventilation mécanique contrôlée fonctionne bien ? Peut-être avez-vous même la variante 2 et en êtes-vous satisfaits ?

Faites-moi savoir ce que vous en pensez.
Merci
 

Snowy36

15.06.2020 16:53:13
  • #2
Je ne peux pas comprendre la variante 2, comment un échange d'air est censé se produire dans la pièce tout au fond ?!
 

Mycraft

15.06.2020 16:59:25
  • #3
La variante 2 est simplement la version économique. Cela te donne donc seulement un mélange réduit. Mais tu as économisé un mark et cinquante sur les tuyaux. Chacun doit savoir ce qui est prioritaire.
 

MayrCh

15.06.2020 17:20:28
  • #4
Il se peut que Maico utilise des buses à jet lointain dans l'air d'alimentation. Ce ne serait pas mon choix.
 

annab377

17.06.2020 19:06:08
  • #5
Apparemment, le mélange de l'air dans des pièces de plus de 6 mètres de profondeur ne pose pas de problème.

Mais personne n'a donc encore fait d'expérience avec cela ?
 

micric3

09.07.2020 07:42:57
  • #6
Dans notre planification de ventilation de Vaillant, l'air entrant/sortant est similaire à ta variante 1. Pour la variante 2, je ne peux pas imaginer, même avec la meilleure volonté, comment cela pourrait fonctionner.

Edit1 : Fais-toi simplement créer un concept de ventilation conforme à la norme DIN 1946 pour la variante 2 (ou les deux).
 

Sujets similaires
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
03.03.2012Position ventilation résidentielle contrôlée dans le sous-sol souterrain ?16
21.07.2014Installation de la ventilation contrôlée des espaces de vie - dans le plafond ou à l'extérieur ?20
28.12.2014Interstice de porte Ventilation résidentielle contrôlée Interstice de ventilation pour échange d'air17
07.01.2016Ventilation contrôlée des logements oui - récupération de chaleur non - justification dans le texte !79
17.12.2015Combien avez-vous payé pour votre ventilation résidentielle contrôlée ?16
27.02.2016Où poser les conduites pour la ventilation résidentielle contrôlée dans le plafond du dernier étage21
09.09.2016Ventilation résidentielle contrôlée et valve à disque - Maison passive21
01.03.2017Ventilation résidentielle contrôlée et évacuation de la hotte aspirante10
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
03.10.2016Air d'échappement et air d'alimentation l'un au-dessus de l'autre ?22
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
10.09.2017Préparation pour le système de ventilation central contrôlé pour les logements14
09.01.2018Air d'extraction dans la chambre - air d'apport dans la pièce de stockage24
29.10.2018Décision Ventilation contrôlée des espaces d'habitation : Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 30112
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
14.12.2021Ventilation contrôlée des espaces d'habitation (récupération de chaleur) + puits d'air + hotte d'extraction et cheminée "indépendante"15
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
26.05.2022Planification de la ventilation résidentielle contrôlée via une entreprise locale de chauffage / sanitaire20
20.12.2022Ventilateur de salle de bain, extraction pure avec capteur d'humidité recherché11

Oben