Coûts d'exploitation de la pompe à chaleur air-eau, consommation et dégivrage

  • Erstellt am 19.01.2024 19:39:12

Allthewayup

20.01.2024 21:47:47
  • #1

Je peux absolument confirmer cela. Les carreleurs laissent pratiquement toute la journée la porte du chantier ouverte, car ils doivent constamment sortir pour utiliser la meuleuse. Nous avons donc réglé la température de départ sur 19 degrés pour éviter que la maison ne refroidisse trop. Les capteurs de température dans la maison indiquent entre 12 et 14 degrés. C'est acceptable puisqules artisans sont constamment en mouvement ;-P

Je patienterais simplement jusqu'à ce que la technique soit complètement installée et que les artisans soient partis, puis je mesurerais de nouveau. Éventuellement, fermer complètement l’étage supérieur au niveau du collecteur de chauffage, cela devrait permettre d’économiser plusieurs kW supplémentaires. Chez nous, seul le chauffage par le sol au sous-sol fonctionne. Là, il fait 14 degrés, et à l’étage, il fait encore 12 degrés.

*Edit:
Cela ne fonctionne bien sûr que parce que tout est déjà sec chez nous et que l’humidité de l’air est constamment à 40 %.
 

Rübe1

21.01.2024 11:37:36
  • #2
Eh bien, que les thermostats d’ambiance soient installés ou non, ça ne change rien. Mot-clé « [hydraulischer Abgleich] », là, il n’y a plus non plus de thermostats d’ambiance. Le problème, c’est qu’avec une température de départ de 26 degrés, la pompe ne s’arrêtera que lorsque les 2x degrés en retour seront atteints. Pour faire simple, tu as alors aussi 26 ° dans la maison. Cela signifie qu’elle fonctionne presque en continu. C’est pourquoi il serait important de savoir comment la courbe de chauffe est réglée. 26 ° n’est pas une valeur inhabituelle avec un [vernünftigen 55er] aux températures extérieures. On pourrait essayer de limiter le débit en réduisant tout de moitié, c’est toujours embêtant en « [Rohbau] ».
 

Sven2617

21.01.2024 19:45:23
  • #3
J’espère aussi que ça s’arrangera d’une manière ou d’une autre une fois que tout sera installé. Je suis quand même choqué que la consommation de la pompe soit nettement plus élevée que celle des radiateurs électriques des semaines précédentes – d’autant plus qu’on promet partout des coûts d’exploitation relativement bas avec une pompe à chaleur, alors qu’ici c’est justement le contraire. Au final, c’est un facteur de coût récurrent dont je veux bien sûr me débarrasser le plus vite possible.

Aujourd’hui encore, j’ai regardé l’écran. Les cycles de dégivrage sont devenus moins fréquents (2,5h entre les dégivrages), la consommation électrique est un peu plus faible avec environ 40 kW. Je trouve ça quand même assez élevé, d’autant plus que, d’après l’affichage, aucune chauffe d’appoint n’a été activée sur une longue période (le nombre d’heures de fonctionnement est le même qu’hier) et que j’avais abaissé la température ambiante sur l’appareil de 19 à 17 degrés. Par ailleurs, j’ai pu relever les données et les temps de fonctionnement suivants (depuis mardi dernier) :

    [*
      Temps de fonctionnement
      [LIST]
      [*]Unité extérieure 111h
      [*]Chauffage 97h
      [*]Eau chaude 13h
      [*]Complément 1 23h
      [*]Complément 2 12h

    [*]Données de fonctionnement

      [*]Besoin thermique 0
      [*]extérieur 0°C
      [*]Eau chaude 47°C
      [*]Départ 25(25)°C
      [*]Condenseur ARRÊT 25,0°C
      [*]Condenseur MARCHE 22,6°C
      [*]Froid.1 21,5°C
      [*]Froid.2 -6,3°C
      [*]Tuyau de pression 63,7°C
      [*]Temp. compresseur 52,0°C
      [*]Température ambiante unité extérieure -0,5°C


Réglages et courbe de chauffe ici :
 

sysrun80

22.01.2024 10:16:06
  • #4
"Zusatz 1" et "Zusatz 2" sont des chauffages supplémentaires ?

Lorsque les températures sont descendues ici ces jours-ci en dessous de -10 degrés, ils se sont également mis en marche sur mon installation pendant quelques heures. Il y a alors facilement un flux de 6 à 9 kW par heure.
 

KingJulien

22.01.2024 10:45:37
  • #5
Jusqu'à l'emménagement, je ferais en tout cas des économies d'eau chaude. Surtout réglée assez haut, éventuellement la résistance chauffante se déclenche, selon les réglages. Cela peut déjà faire une bonne différence.
 

Sujets similaires
06.03.2013Bruits de pompe dans le chauffage au sol, pompe dans le salon, nuisance sonore13
06.08.2015Photovoltaïque pour eau chaude26
25.01.2016Eau chaude uniquement avec une pompe à chaleur ?10
16.03.2017Longue attente avant l'arrivée de l'eau chaude17
06.06.2017Chauffage au gaz en construction neuve - La solarthermie est-elle nécessaire pour l'eau chaude ?52
06.02.2018Solaire pour l'eau chaude/le chauffage ou mieux photovoltaïque pour l'électricité ?21
04.05.2018Il n'y a plus d'eau chaude dans la douche...13
28.07.2018Chauffage solaire thermique et à pellets, support de chauffage / eau chaude16
13.07.2019Il faut beaucoup de temps avant que l'eau chaude arrive27
20.11.2019Une pompe de circulation pour l'eau chaude. Oui ou Non ?41
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
19.02.2020Décoloration de l'eau de chauffage (seulement la conduite d'alimentation)20
14.07.2020Clapet anti-retour avec pompe ou sans12
24.08.2020Douche de jardin avec eau chaude ou sans12
22.07.2021Citerne pour l'arrosage du jardin - Quelle pompe ?69
20.08.2021Eau chaude 60 degrés en raison du risque de légionelle12
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
15.04.2023Interprétation du nouveau chauffage et de l'eau chaude pour une maison de vacances de 197013
20.09.2023Convertir l'eau chaude d'une installation solaire thermique en installation photovoltaïque ?12

Oben