Coûts d'exploitation de la pompe à chaleur air-eau, consommation et dégivrage

  • Erstellt am 19.01.2024 19:39:12

Sven2617

19.01.2024 19:39:12
  • #1
Bonjour à tous,

depuis maintenant quatre jours, la pompe à chaleur (air-eau, KfW55) fonctionne enfin dans notre nouvelle construction et pendant ce temps, nous avons remarqué que celle-ci
a) consomme environ 70 kWh d’électricité par jour,
b) dégivre environ 30 fois par jour, toutes les 40 minutes environ (commandé par capteur, il y a aussi constamment du givre sur les ailettes), et
c) est continuellement très bruyante.

De plus, il n’y a actuellement même pas de consommation d’eau chaude, car la maison n’est ni habitée ni les installations sanitaires terminées. Seul le chauffage fonctionne. Quelqu’un aurait-il une idée de la cause et que peut-on faire contre cela ?

Selon mes connaissances acquises hier, le dégivrage ne devrait se faire que toutes les quelques heures et la pompe à chaleur nous a été vendue avec une estimation d'environ 700 € de coûts d’exploitation par an. Avec ce qu’elle consomme actuellement, ce montant est atteint en un mois...
 

Daniel-Sp

19.01.2024 20:13:39
  • #2
Salut
avec les informations manquantes, nous ne pouvons que deviner.
Quelle pompe à chaleur, quelle taille, charge de chauffage de la maison ?
Comment est l'intégration hydraulique, directement dans le chauffage au sol, grand réservoir tampon, séparateur tampon, réservoir tampon combiné ???
Comment est-elle opérée, courbe de chauffage, ERR activé ?

Cordialement
 

Sven2617

19.01.2024 21:33:21
  • #3


Les informations que je possède actuellement sont

    [*]Quelle pompe à chaleur : Thermia iTec eco 8
    [*]Quelle puissance : 8 kW
    [*]Charge de chauffage de la maison ? : 5,9 kW
    [*]Comment est l’intégration hydraulique : directement dans le chauffage au sol
    [*]Comment est-elle opérée, courbe de chauffe, ERR activé ? : Je n’en ai aucune idée pour le moment. En début de semaine, le remplissage et la première mise en service ont été effectués par l’installateur de chauffage. Les thermostats d’ambiance ne sont pas encore installés, donc la pompe à chaleur fonctionne probablement selon une consigne fixe.

Merci et cordialement
 

RotorMotor

19.01.2024 21:34:55
  • #4
Dans quel état est la maison alors ?
Donc, l'enveloppe [fertiggstellt] ?
La chape est-elle encore humide ou déjà sèche ?
 

Sven2617

19.01.2024 21:47:04
  • #5


Tout autour est terminé, comme l'isolation, le enduit, etc. La chape est sèche, le chauffage a été mis en marche en octobre dernier. À l'intérieur, les carreaux sont en cours de pose, de sorte qu'une partie est déjà couverte et une autre pas encore. En fait, il ne reste plus que la plomberie/l'eau et la peinture. Tout le reste est pratiquement terminé.
 

jens.knoedel

19.01.2024 21:48:11
  • #6

Actuellement, ce n’est pas normal du tout - alors que le dégivrage est prévu toutes les 1,5 heures (la nuit) chez moi.
Tu devrais parler directement avec l’installateur. Demande aussi pourquoi une pompe à chaleur trop grande est installée.
 

Sujets similaires
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
25.11.2015Offre pompe à chaleur air-eau incluant le chauffage au sol, d'accord ?19
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
07.06.2021Installation de la pompe à chaleur/chauffage - avant ou après la chape16
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
17.10.2022Chauffage de la chape avec appareil vs. avec pompe à chaleur : coûts ?19
25.11.2022Fraiser le chauffage au sol ou poser une nouvelle chape ?17
02.02.2023Régulation pièce par pièce avec pompe à chaleur air-eau et chauffage au sol20
26.06.2023Pompe à chaleur, réservoir d'eau, chauffe-eau instantané, wfK, chauffage par le sol, chauffage et climatisation12
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
02.10.2024Chauffage par le sol au rez-de-chaussée : isoler ou pas ?16

Oben