Valeurs mesurées refroidissement naturel pompe à chaleur

  • Erstellt am 26.07.2012 13:28:59

merlin667

29.07.2013 09:16:12
  • #1
si tu ne fais pas confiance à ton chauffagiste :
Mode d’emploi
Si cela ne fonctionne pas, appelle le fabricant.
Si quelqu’un ici a de l’expérience avec ta pompe à chaleur, il peut encore t’aider, car les commandes sont très spécifiques au fabricant.
 

Slevin

29.07.2013 09:17:44
  • #2
Le mode d'emploi n'est pas très explicite sur le sujet, la réponse du fabricant est encore en attente.
 

Slevin

29.07.2013 09:22:00
  • #3
Le circuit d'eau glycolée est définitivement en mouvement, je viens d'allumer le refroidissement. La source était à environ 20°C, juste avant c'était en mode eau chaude sanitaire et est tombée à 11°C en une minute. Les températures avant/après se sont stabilisées à 24,2°. Température extérieure 21°C, intérieure 23°C.
 

Slevin

29.07.2013 09:23:51
  • #4
Étrangement, la température de la [Saugleitung] augmente, de 33°C maintenant à 40°C
 

merlin667

29.07.2013 09:55:53
  • #5
c'est-à-dire que le circuit de saumure fonctionne, as-tu par hasard aussi des sondes de température aller et retour à cet endroit, le circuit de chauffage fonctionne-t-il encore ? As-tu déjà vérifié en fonctionnement hivernal s'il y a une différence entre la température aller et retour du chauffage ? Quelle est ta température ambiante maintenant ? Où était auparavant la température aller/retour avant la mise en marche ? Ce qu'il ne faut pas oublier : 1 litre d'eau par seconde pour refroidir de 1° nécessite environ 4,2 kW de puissance frigorifique ( P=V x t x c ) Je ne sais pas quelle puissance de chauffage tu as, mais avec une puissance de chauffage de 8 kW et un écart de température aller/retour de 5°, il sort environ 1400 l/h. c'est-à-dire que 0,5° entre aller et retour seraient 0,8 kW ou 1° serait 1,6 kW de puissance frigorifique. cela signifie pour moi que tu devrais toujours voir un peu quelque chose.
 

Slevin

29.07.2013 10:01:28
  • #6
Le mode chauffage fonctionne très bien, généralement environ 28°C en départ et 25°C en retour. Je ne sais pas maintenant pour la source en marche/arrêt en hiver, il y a une différence d'au moins 0,3°C entre l'entrée et la sortie de la source. La température de la source change peu en mode refroidissement.
 

Sujets similaires
27.11.2017Système de ventilation avec récupération de chaleur, température du lieu d'installation11
29.07.2019Comment fonctionne mon système de chauffage avec la solaire thermique ?42
24.12.2017Température correcte pour un chauffe-eau de 300 litres ?17
19.02.2020Décoloration de l'eau de chauffage (seulement la conduite d'alimentation)20
22.10.2020Sélection de la puissance de chauffage au gaz 20 kW au lieu de 14 kW29
11.12.2021Les chauffages muraux n’atteignent pas la température souhaitée53
25.04.2023Pompe à chaleur LWZ 403 Sol haut débit aller + retour en solaire thermique. Le chauffage par le sol ne fonctionne pas...13