अगर तुम अपने हीटिंग इंस्टॉलर पर भरोसा नहीं करते:
उपयोगकर्ता मार्गदर्शन
अगर यह मदद नहीं करता है तो निर्माता को कॉल करें।
अगर यहाँ कोई है जिसे तुम्हारे वॉटर पंप का अनुभव है, तो वह तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि कंट्रोलर बहुत ही निर्माता-विशिष्ट होते हैं।
 

Slevin

29/07/2013 09:17:44
  • #2
संचालन निर्देश विषय के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, निर्माता की ओर से उत्तर अभी बाकी है।
 

Slevin

29/07/2013 09:22:00
  • #3
सोल सर्किट निश्चित रूप से चालू है, मैंने अभी ठंडा करना चालू किया है। स्रोत लगभग 20°C था, थोड़ी देर पहले उपयोगी पानी संचालन था और एक मिनट के भीतर 11°C पर गिर गया। आगे/वापस 24.2° पर स्थिर हो गया। बाहरी तापमान 21°C अंदर 23°C।
 

Slevin

29/07/2013 09:23:51
  • #4
अजीब तरह से, [Saugleitung] का तापमान 33°C से अब 40°C तक बढ़ रहा है।
 

merlin667

29/07/2013 09:55:53
  • #5
यानी सोलर सर्किट चल रहा है, क्या वहाँ तुम्हारे पास संयोग से आगे और वापस जाने वाले तापमान सेंसर भी हैं, क्या हीटिंग सर्किट अभी भी चल रहा है? क्या तुमने कभी सर्दियों के संचालन में देखा है कि वहाँ हीटिंग के आगे और वापस जाने वाले तापमान में कोई अंतर है? अभी तुम्हारा कमरे का तापमान क्या है? पहले चालू करने से पहले आगे/वापस जाने वाले तापमान कहां था? जो चीज़ नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए: 1 लीटर पानी को प्रति सेकंड 1° ठंडा करने के लिए लगभग 4.2 kW कूलिंग पावर की आवश्यकता होती है (P=V x t x c)। मुझे पता नहीं कि तुम्हारी हीटिंग पावर कितनी है, लेकिन 8 kW हीटिंग पावर और 5° तापमान अंतर (आगे/वापस) के साथ करीब 1400 लीटर प्रति घंटा निकलते हैं। यानी 0.5° आगे और वापस जाने वाले तापमान के बीच में 0.8 kW या 1° के लिए 1.6 kW कूलिंग पावर होती है। मेरे लिए इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तुम्हें हमेशा देखना चाहिए।
 

Slevin

29/07/2013 10:01:28
  • #6
हीटिंग संचालन बिल्कुल ठीक चलता है, आमतौर पर 28°C फॉरवर्ड और 25°C रिटर्न। शीत स्रोत (Quellen) चालू/बंद सर्दियों में मुझे अब पता नहीं है, स्रोत तापमान में इनलेट और आउटलेट के बीच कम से कम 0.3°C का अंतर होता है। स्रोत तापमान ठंडा संचालन में लगभग नहीं बदलता है।
 

समान विषय
27.11.2017ताप पुनर्प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन प्रणाली, स्थापना स्थान का तापमान11
29.07.2019मेरा सोलर थर्मल हीटिंग सिस्टम कैसे काम करता है?42
24.12.2017300 लीटर गर्म पानी के टैंक के लिए सही तापमान क्या है?17
19.02.2020हीटिंग पानी का रंगत बदलना (केवल पूर्व प्रवाह)20
22.10.2020गैस हीटिंग क्षमता चयन 20 किलोवाट के बजाय 14 किलोवाट29
11.12.2021दीवार हीटर वांछित तापमान तक नहीं पहुंचते हैं53
25.04.2023वॉर्मपंप LWZ 403 Sol सोलर थर्मल में उच्च पूर्व प्रवाह + वापसी। फर्श हीटिंग काम नहीं कर रही है...13

Oben