Nous avons 7,28 kWp orientés plein sud avec un toit à 25°. Nous avons limité à 70% mais avec la possibilité de déduire d'abord l'autoconsommation avant de limiter à 70%. Donc, si l'installation devait normalement être bridée à 5,3 kW, mais que nous consommons en ce moment 2000 W, il n'y a pas de bridage du tout. Les coûts supplémentaires sont l'onduleur plus grand (le nôtre fait 7,5 kW) et le Solarlog, que nous aurions de toute façon acheté, ainsi qu'un compteur S0, qui a coûté 40 euros et rend encore de bons services. Grâce au compteur S0 et au Solarlog, nous pouvons maintenant voir à la minute près quand et combien d'électricité est consommée, et consulter des profils journaliers, ce qui a déjà permis de démasquer plusieurs gros consommateurs d'énergie. De plus, il y a beaucoup d'informations (part d'autoconsommation, graphiques, production journalière).
Bilan après un an : un bridage dur à 70% entraîne des pertes (qui font plus mal psychologiquement que financièrement), mais plus aucune à 80%. Donc je choisirais le prochain onduleur de manière à couvrir 80% de la puissance installée, le nôtre est donc un peu trop grand. Un onduleur de 6 kW aurait également suffi, car nous dépassons les 6 kW seulement quand il fait froid mais ensoleillé, donc au printemps. En revanche, je ne voudrais plus me passer du Solarlog et du compteur S0. Donc : règle souple à 70%!