将光伏系统限制在70%,并安装无线远程控制接收器

  • Erstellt am 2014-10-07 13:13:29

hetjam9

2014-10-07 21:39:21
  • #1
我们将安装一个4.6 kWp的系统,也有70%的硬性限制。你们那边还是保持300欧元吗?你一年中只有几天你的系统会超过限额……实际上是不划算的。还是70%的软限制比较好,那会是一个不错的解决方案。
 

Elina

2014-10-08 17:28:14
  • #2
我们在正南方向25°屋顶上安装了7.28千瓦峰值功率。我们将其限制在70%,但有先扣减自用电量再限制70%的选项。也就是说,如果系统通常在5.3千瓦时被限流,但我们此时正消耗2000瓦,那么就不会限流。
额外费用是更大的逆变器(我们的为7.5千瓦)和Solarlog,后者本来就打算购买,还有一台花了40欧元且仍然表现良好的S0电表。通过S0电表和Solarlog,我们现在可以精确到分钟地查看用电量及时间,还能查看日用电曲线,这已经揭示了不少耗能大户。此外,还有很多信息(自用率、图表、日发电量)。

一年总结:70%的硬限制会带来损失(主要是心理上的痛苦,大于经济上的),80%则不会。所以我下一台逆变器会选择覆盖80%的装机容量,我们这台稍微大了一些。6千瓦的逆变器也完全足够,因为超过6千瓦的情况一般只有在冷且晴朗的春季才会出现。
不过,我不会放弃Solarlog和S0电表。总结:柔性70%限流规则!
 

类似主题
03.09.2019光伏系统:优缺点、经验、值得吗?133
08.12.2014小型光伏系统 2 千瓦峰值11
04.04.2016热泵在独立计量器上或与家用电一起使用20
21.02.201810千瓦峰值系统与5千瓦峰值系统的经济性11
30.08.201810 千瓦峰值系统的运行数据。各种数据的交换15
24.04.2019测量房屋的电力消耗13
09.05.2020光伏系统:一个房子需要多少千瓦峰值?80
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
06.10.2021光伏系统/热泵,你们有两个电表吗?55
14.06.2021为空气-水热泵设置单独的电表和电费是否合理?103
03.07.2021花园用水的独立水表 - 如何读取水表21
13.11.2021附属公寓的要求,线路,电表等。13
30.03.20229.2 千瓦峰值系统 - 电池储能的大小?11
30.01.2023每千瓦峰值1483欧元 | CanadianSolar 11.48千瓦峰值和SMA逆变器47
14.06.2023热泵和家庭用电全部通过一个电表25
25.09.2023供应商系统中有错误的计数器号码 - 该怎么办?42
31.10.2023热流计费(供暖电费)额外计量器,是否?36
02.10.2024光伏 - 在屋顶上的位置,只用一个计量器吗?10
06.01.2025光伏价格合理吗?10.2千瓦峰值和5千瓦时存储14
07.01.2025热泵计量器合理吗?根据账单,是的,但这是真的吗?13

Oben