Expériences / Conseils sur l'éclairage LED

  • Erstellt am 09.11.2011 15:44:18

Der Da

30.04.2012 22:14:09
  • #1
Dimming, c'est de toute façon bête à mes yeux... pour ça il y a une cheminée et des bougies :)
 

perlenmann

02.05.2012 08:01:04
  • #2
Si je vois bien, les trucs à 10€ ont une puissance d’environ 1 W. Qu’est-ce que tu veux éclairer avec ça ? Ou combien en veut-on accrocher ? Il y a aussi de jolis LED encastrables avec UNE LED de 2,5 W. Ça coûte environ 100€ pour un lot de 3. Mais esthétiquement, à mon avis, c’est beaucoup plus beau. J’ai un lot de 3 au-dessus du plan de travail de près de 4 m et ils sont vraiment top.
 

Stefanlein

02.05.2012 19:10:50
  • #3
1 watt est vraiment trop faible. GX53 avec 60 LED SMD ont 3 watts et produisent environ 220 lm. Coûtent environ 10 euros, donc devraient déjà être assez lumineuses. Je ne les ai pas encore testées moi-même, mais GU10 avec 3,6 watts et 36 LED SMD. Elles sont vraiment très lumineuses, et je n'ai eu aucune panne jusqu'à présent (après 1 an).
 

Stefanlein

04.05.2012 14:42:24
  • #4
Bonjour Herbert !
Bien vu, GX53 est une forme/culot normalisée.
Le 53 correspond à l’écartement des contacts, il est de 53 mm. Ce sont donc des modèles assez « gros » avec environ 75 mm de diamètre total et un spot encastré au plafond fait alors environ 85 mm de diamètre.
Idéal pour tous ceux pour qui un MR16 est trop petit, autre différence : il n’existe aucun luminaire halogène. Seulement EGS ou LED.

GX5.3 n’existe plus sous cette désignation, c’est désormais GU5.3. Là aussi, le chiffre représente la distance entre les contacts (5,3 mm).

Salutations
Stefan
 

haus1212

05.05.2012 12:31:33
  • #5
Merci pour ta réponse. Cela soulève encore deux questions :

1. Qu'est-ce que EGS ? Je n'ai pas trouvé de résultat en cherchant sur Google non plus.
2. Ne serait-il pas "plus sûr" de travailler avec Mr16 ? Si les LED ne plaisent pas, on a un grand trou dans le plafond. Avec Mr16, on pourrait alors utiliser des halogènes comme alternative. Est-ce que je vois ça correctement ?

Merci et salutations
Herbert
 

Stefanlein

06.05.2012 20:11:51
  • #6
Désolé, je me suis trompé de frappe : cela devait être EGL, donc lampe économique.

Maintenant, concernant la taille d’encastrement, tu as bien sûr raison. Si tu as un trou pour GX53, ce sera compliqué de le réduire à nouveau. :rolleyes:
Sinon, tu peux bien sûr d’abord suspendre le truc provisoirement au plafond sans trou et vérifier l’éclairage.
Pour les spots MR16, il y a bien sûr aussi l’alternative GU10. Elles sont similaires en taille et tu n’as pas besoin de transformateur comme avec MR16.
Si tu veux travailler avec un transformateur, pense bien à la puissance du transformateur. Beaucoup de transformateurs ont une puissance minimale qui ne doit pas être dépassée à la baisse. Si tu as maintenant un système halogène avec par exemple 3x30 watts et que tu « alimentes » cela correctement avec un transformateur de 100 W qui exige peut-être au minimum 10 watts, tu seras embêté lors de la conversion vers 3 x 3 watts LED. Inversement, repasser à un transformateur LED plus petit coûte aussi de l’argent.
Donc fais attention à l’achat du transformateur, ou alors choisis GU10 avec tension secteur.

Cordialement
Stefan
 

Sujets similaires
02.11.2016Installer des LED et des lampes à économie d'énergie17
07.07.2014Proposition de positionnement pour projecteur encastré LED29
31.03.2015Spots LED au plafond dans la construction de maisons préfabriquées14
10.05.2015Recommandation pour les spots LED29
24.04.2017Éclairage dans le hall d'entrée et la cuisine : des spots encastrés au plafond sont-ils nécessaires ?19
30.10.2015Spots LED avec un grand angle de diffusion10
07.03.2016Planification électrique - Quelque chose manque-t-il ?60
13.04.2016Planification électrique : Où installer les prises électriques, LED et prises LAN ?19
27.04.2016Suspension de plafond pour LED18
02.10.2016Quels spots LED encastrables / prix ?14
26.01.2017Spot de plafond comme éclairage dans le plafond18
01.02.2017Conversion à l'éclairage LED - Financement13
26.02.2017Plafond au-dessus de la douche - Spots LED12
02.07.2019Spots LED dans la salle de bain - où et combien ?17
10.07.2017Spot LED au lieu de spot halogène23
02.10.2017LED, quelle couleur de lumière avez-vous choisie ?32
29.01.2018Éclairage maison jumelée - Dali & DMX ou contrôleur REG-LED ?21
26.03.2023Construction d'un bungalow de 144 m² à Fichtenwalde (près de Potsdam)1183
21.08.2021Planification de l'éclairage - mélange de spots, de bandes et de lampes13
30.01.2023Installer l'électricité en toute sécurité dans la douche35

Oben