Radiateurs KfW55 + pompe à chaleur air-eau ou chaudière à gaz ?

  • Erstellt am 07.03.2017 13:35:45

astron

07.03.2017 13:35:45
  • #1
Bonjour à toutes et à tous,

situation de départ suivante :
1,5 étages
125 m²
36,5 Ytong
toit en pente à 45° incluant une lucarne
une récupération décentralisée de chaleur est également prévue.
et si j’ai bien compris, une demande en énergie primaire de 77,3 kWh/m² ou bien ici un autre chiffre de 22,2 kWh/m² selon l’ordonnance sur les économies d’énergie. Je pense que le deuxième chiffre compte ?

Nous allons probablement installer des radiateurs (le chauffage au sol est probablement exclu, les raisons ne sont pas vraiment importantes pour le moment) et notre maître d’œuvre a récemment dit qu’on pouvait désormais faire fonctionner la pompe à chaleur air-eau avec des radiateurs. Or, je ne m’y connais pas vraiment. Je sais qu’avec une pompe à chaleur air-eau, il faut une température de départ aussi basse que possible.

Ainsi, en lice, il y aurait une pompe à chaleur air-eau (rotex HPSU compacte 308) + radiateurs + une « petite » installation photovoltaïque (que je gère moi-même)
ou une chaudière à gaz + modules solaires d’environ 5 m² (Vaillant auroCompact entre 3,3 et 14,7 kW, la taille reste à déterminer, incluant un ballon tampon à stratification de 150 litres) + un photovoltaïque un peu plus petit (moins la place pour le solaire).
Ce qui n’est pas très clair non plus pour moi, c’est si les modules solaires servent aussi pour le chauffage ou seulement pour l’eau potable.

Qu’est-ce qui ferait le plus sens avec cette situation de départ ? Avantages / inconvénients ?
Mon inclination actuelle va vers le GAZ même si nous devons encore compter des coûts supplémentaires pour le raccordement au gaz.

J’ai aussi brièvement parlé avec le fournisseur photovoltaïque... il m’a dit que dans la nouvelle réglementation 2016, le photovoltaïque est aussi pris en compte... malheureusement, il a sa formation la semaine prochaine seulement et pourrait alors me donner plus de détails... d’après lui, cela rendrait le solaire superflu et on pourrait installer plus de photovoltaïque.

Salutations à tous
 

Curly

07.03.2017 14:08:38
  • #2
pourquoi pas de chauffage au sol?

Cordialement
Sabine
 

Mycraft

07.03.2017 14:18:35
  • #3
Ici aussi, pourquoi pas ?

HK et pompe à chaleur air-eau, c'est pratiquement la combinaison la plus défavorable que l'on puisse avoir... en plus photovoltaïque et/ou ST...

Est-ce que quelqu'un a de l'argent à jeter par les fenêtres ?
 

astron

07.03.2017 14:28:36
  • #4
d'accord - cela signifierait lorsque j'interprète ta réponse à l'inverse :

La meilleure combinaison serait dans ce cas : [GAS-Theme]
 

Mycraft

07.03.2017 18:37:58
  • #5
Pas nécessairement, il faut juste que ça corresponde au reste de la maison... ce qui ne correspond définitivement pas ce sont les radiateurs... car pour une fonction efficace, les radiateurs doivent soit être de taille normale mais alors être alimentés avec de l'eau à environ 60 degrés (ce qui dans une maison Kfw55 signifie probablement sauna), soit les radiateurs sont alimentés avec environ 35 degrés seulement, mais doivent alors être environ 2 à 3 fois plus grands que d'habitude pour pouvoir chauffer les pièces...

Et pour le reste... beaucoup n’aide pas beaucoup, un peu de photovoltaïque ici et un peu de [ST] là ne signifie pas que ce soit rentable (sauf si les installations sont gratuites).
 

Bieber0815

07.03.2017 20:08:20
  • #6
Plus la température de départ est basse, plus tu auras besoin de radiateurs. Je vois ici le gaz en tête. Ce ne sera donc pas un sauna, mais des radiateurs petits et maniables.

Mais quand même : pourquoi pas de chauffage au sol ?
 

Sujets similaires
14.08.2015Chauffage au sol ou radiateurs ?12
20.10.2015Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l’étage, radiateurs au sous-sol ?15
27.03.2016Pompe à chaleur air-eau, gaz, maison préfabriquée solaire thermique, avantages et inconvénients ?18
30.05.2016KfW55 : Pompe à chaleur gaz ou air-eau avec/sans photovoltaïque17
21.06.2016Pompe à chaleur avec photovoltaïque vs gaz et solaire thermique52
22.05.2017Nouveau bungalow - pompe à chaleur air-eau, photovoltaïque et solaire thermique ?17
28.08.2017Rénovation de bâtiments anciens - chauffage au gaz + radiateurs ou chauffage par le sol ?10
09.03.2018Radiateur ou chauffage au sol : Que recommander dans ces circonstances ?23
29.05.2019Gaz ou pompe à chaleur ? Expériences / Retours115
13.12.2019Gaz avec énergie solaire thermique ou pompe à chaleur ? Et éventuellement photovoltaïque ?13
05.01.2020Gaz vs. Pompe à chaleur air-eau34
05.12.2020Gaz avec solaire thermique ? Ou pompe à chaleur avec photovoltaïque ? Conseil149
28.03.2020Chauffage au sol + radiateur -> deux thermostats dans une pièce10
20.03.2021Chauffage au sol dans le sous-sol ou radiateurs basse température22
07.11.2021Maison individuelle neuve - pompe à chaleur gaz ou air + photovoltaïque + stockage ?168
22.05.2021Kfw55 choix de chauffage Gaz contre Pompe à chaleur Air-Eau17
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
25.03.2022Passage du gaz au solaire / photovoltaïque avec / sans pompe à chaleur31
12.02.2023Chauffage hybride : Une pompe à chaleur avec un appareil à condensation au gaz est-elle pertinente dans les bâtiments anciens ?26
26.06.2023Pompe à chaleur, réservoir d'eau, chauffe-eau instantané, wfK, chauffage par le sol, chauffage et climatisation12