DN25 est déjà étroit, mais les deux conduites en cuivre avec leur isolation devraient passer.
Chez nous, les conduites de fluide frigorigène avec isolation ont chacune un diamètre de 3 cm, on ne peut pas les faire passer ensemble à travers une telle paille. Peut-être pourrait-on cependant faire passer les câbles électriques des unités intérieures à travers l'introduction multiprises (MSH) vers l'unité extérieure, ainsi que le câble électrique pour l'unité extérieure elle-même.
J'ai l'impression que les fournisseurs se basent sur des règles relativement strictes.
C'est le cas. Si des câbles propres doivent être tirés à travers le MSH, cela doit être clarifié avec le fournisseur. Il y a des compagnies municipales qui ne tolèrent pas de "câbles étrangers" dans le MSH.
Mais à quoi bon tout ce tracas avec l'enveloppe thermique ? Une hotte aspirante d'extraction, une cheminée ou une ventilation contrôlée du logement franchissent aussi l'enveloppe thermique à leur manière, et personne ne s'en inquiète.