opalau
29.02.2020 17:08:29
- #1
Bonjour à tous,
j’aurais besoin de vos conseils : nous avons convenu contractuellement avec notre maître d’œuvre que la centrale Wolf Gaz-Solaire CSZ-2-14/300R serait installée dans notre maison. Cette semaine, par hasard, j’ai constaté que c’est en fait l’appareil de taille supérieure, la CSZ-2-20/300R, qui a été installée. (La maison n’est pas encore terminée, la réception aura probablement lieu en mars)
Comme le nom l’indique, les appareils ont respectivement une puissance maximale de 14 et 20 kW. Si je lis correctement notre certificat d’économie d’énergie, notre maison (réglementation thermique, 225 m²) a une demande annuelle de chaleur de 14 987 kWh (11 681 kWh chauffage, 3 306 eau chaude). Faute de connaissances techniques, j’ai d’abord découvert que je peux calculer la charge de chauffage de notre maison en incluant la durée annuelle de chauffage (2100 h ?). Avec mes connaissances de débutant, j’arrive ainsi à une charge de chauffage d’environ 7,1 kW. Est-ce correct jusqu’ici et ai-je raison de penser que cela signifie que la version 20 kW est clairement surdimensionnée ?
Le problème suivant est que la limite minimale de modulation du plus grand appareil est nettement plus élevée : 4,4 kW contre 2,1 kW. Je crains qu’en particulier pendant les périodes de transition, la chaudière ne se mette plus souvent en marche et s’arrête, ce qui l’use plus rapidement et la rend globalement moins efficace.
Je n’ai pas encore pu parler directement à l’installateur. Le conducteur de travaux du maître d’œuvre m’a transmis, après vérification, la raison donnée par l’installateur : l’appareil a été « dimensionné plus grand en raison de la taille de l’objet ».
Je parlerai avec notre expert accompagnant la construction la semaine prochaine.
Voici donc mes questions :
Mon hypothèse est-elle correcte : la version 20 kW est-elle vraiment surdimensionnée ?
Mon hypothèse est-elle correcte : la limite minimale de modulation moins favorable est-elle un inconvénient pour nous ?
Comment agiriez-vous, c’est-à-dire quelle importance accordez-vous au problème et quelles options ai-je ?
Merci pour votre aide
j’aurais besoin de vos conseils : nous avons convenu contractuellement avec notre maître d’œuvre que la centrale Wolf Gaz-Solaire CSZ-2-14/300R serait installée dans notre maison. Cette semaine, par hasard, j’ai constaté que c’est en fait l’appareil de taille supérieure, la CSZ-2-20/300R, qui a été installée. (La maison n’est pas encore terminée, la réception aura probablement lieu en mars)
Comme le nom l’indique, les appareils ont respectivement une puissance maximale de 14 et 20 kW. Si je lis correctement notre certificat d’économie d’énergie, notre maison (réglementation thermique, 225 m²) a une demande annuelle de chaleur de 14 987 kWh (11 681 kWh chauffage, 3 306 eau chaude). Faute de connaissances techniques, j’ai d’abord découvert que je peux calculer la charge de chauffage de notre maison en incluant la durée annuelle de chauffage (2100 h ?). Avec mes connaissances de débutant, j’arrive ainsi à une charge de chauffage d’environ 7,1 kW. Est-ce correct jusqu’ici et ai-je raison de penser que cela signifie que la version 20 kW est clairement surdimensionnée ?
Le problème suivant est que la limite minimale de modulation du plus grand appareil est nettement plus élevée : 4,4 kW contre 2,1 kW. Je crains qu’en particulier pendant les périodes de transition, la chaudière ne se mette plus souvent en marche et s’arrête, ce qui l’use plus rapidement et la rend globalement moins efficace.
Je n’ai pas encore pu parler directement à l’installateur. Le conducteur de travaux du maître d’œuvre m’a transmis, après vérification, la raison donnée par l’installateur : l’appareil a été « dimensionné plus grand en raison de la taille de l’objet ».
Je parlerai avec notre expert accompagnant la construction la semaine prochaine.
Voici donc mes questions :
Mon hypothèse est-elle correcte : la version 20 kW est-elle vraiment surdimensionnée ?
Mon hypothèse est-elle correcte : la limite minimale de modulation moins favorable est-elle un inconvénient pour nous ?
Comment agiriez-vous, c’est-à-dire quelle importance accordez-vous au problème et quelles options ai-je ?
Merci pour votre aide