Four IKEA : courant fort ou prise normale ?

  • Erstellt am 07.10.2016 19:46:31

Stereo

07.10.2016 19:46:31
  • #1
Cher forum,

ce qui nous est venu à l'esprit lors de la planification de la cuisine : nous voulons répartir la plaque de cuisson et le four/micro-ondes séparément dans la pièce. La plaque de cuisson sera placée côté mur, à la connexion haute tension existante.

Le four, le micro-ondes ainsi que le réfrigérateur doivent être installés à hauteur de main de l’autre côté. Il n’y a là que des prises "normales". Est-ce un problème ?

Dans les instructions de montage, par exemple pour le four Kulinarisk, il semble que les câbles doivent être connectés et pas seulement que la fiche du four soit branchée.
 

IKEA-Experte

07.10.2016 21:30:46
  • #2
Bonjour,
par exemple, pour le KULINARISK avec Pyrolyse, il est indiqué :
Fusible minimal requis : 16 A.
Tension : 220-240V.
Pour installation fixe. Doit être raccordé par un installateur qualifié.

Dans le manuel également : Puissance totale 3480 W

Pour une puissance de 3480 W, le courant est de 15,13 A. Indépendamment du fait que le four soit branché sur une prise ou installé en fixe, la puissance implique la nécessité d’un fusible dédié pour la connexion.
Autrement dit, un électricien doit tirer une ligne dédiée pour le four depuis le tableau électrique.
 

IKEA-Experte

07.10.2016 21:32:50
  • #3
Pour le micro-ondes, cela peut être valable selon le modèle.
 

NatNat

13.10.2016 11:55:13
  • #4
Salut,

l'électricien nous a dit qu'il faudrait faire passer les gros appareils sur un disjoncteur séparé et que le frigo ainsi que la cuisinière doivent absolument être protégés par un [FI].

Cordialement
 

Jenne20

15.11.2016 14:47:14
  • #5
Moin,

je suis également en train de monter une nouvelle cuisine et j’ai une configuration similaire :

Jusqu’à présent, j’ai branché la cuisinière avec plaque vitrocéramique sur une prise de raccordement de cuisinière (protégée par 3 disjoncteurs).

La "nouvelle" plaque à induction doit rester à l’endroit actuel et devrait pouvoir être facilement raccordée à la prise de raccordement de cuisinière existante.

Le four "Kulinarisk" et le cuiseur vapeur "Kulinarisk" doivent être déplacés de l’autre côté de la cuisine. Je voulais maintenant prendre 2 nouveaux disjoncteurs et y tirer 3 câbles de 1,5 mm².

Question :

Dois-je alors aussi raccorder les deux appareils avec des prises de raccordement de cuisinière ?

Les puissances sont-elles suffisantes ?

Merci beaucoup.

Cordialement

Jens
 

KnolleJupp

15.11.2016 22:49:51
  • #6
Le four a besoin d’une phase. Donc 1 fois 16 ampères. Au câble d’alimentation du four, tu pourrais monter une prise Schuko classique et la brancher dans une prise normale. Idéalement, une prise protégée par un disjoncteur séparé, car le four tire, selon le cas, presque les 16 ampères complets de la prise.

La plaque à induction a besoin de 2 phases de 16 ampères chacune. Cela signifie que tu pourrais théoriquement (et pratiquement) utiliser la prise de raccordement de la cuisinière existante où arrivent trois phases (donc 5 câbles : 3 phases, 1 neutre, 1 terre) pour les deux.

--> une phase pour le four, deux phases pour la plaque à induction

Cela est autorisé et est souvent pratiqué lorsque une cuisinière normale, composée d’un four avec plaque de cuisson (qui nécessite trois phases), est remplacée par une combinaison four et plaque de cuisson séparée.

Chez moi à la maison, j’ai également fait comme ça. Sauf que j’ai raccordé le micro-ondes (qui est directement au-dessus du four) sur la même phase que le four. Il est à supposer que le four, à moins que la fonction d’auto-nettoyage ne soit activée ou que tu chauffes l’appareil à 300 °C, consomme moins de 16 ampères. Il reste donc assez de marge pour le micro-ondes, qui lui aussi fonctionne rarement à pleine puissance.

Cependant, tu ne devrais pas brancher le four sur un circuit où d’autres prises accessibles sont connectées. Car le four et, par exemple, un aspirateur utilisés simultanément dépasseraient définitivement les 16 ampères et le disjoncteur sauterait.
 

Sujets similaires
24.12.2015Planification électrique - prises88
13.04.2016Planification électrique : Où installer les prises électriques, LED et prises LAN ?19
23.06.2021Four avec micro-ondes intégré32
03.09.2012Commander la prise de mesures et conseils pour planifier la cuisine15
18.10.2015Première cuisine Ikea... Maintenant avec crédence (p. 7)61
07.01.2016La nouvelle cuisine sera une d'Ikea14
20.10.2018Appareils de cuisine - cuisinière, four, micro-ondes et tout ce qu'il faut !225
18.10.2018Rénover une maison existante - Plus d'espace pour la cuisine et la salle de bain - Des idées ?20
16.07.2019Les prises et les interrupteurs ne sont pas connectés en parallèle22
04.08.2019Prises : Toujours préparer des ensembles de 5 ? Quelle est la meilleure manière ?25
16.07.2020Four - Micro-ondes - Cuiseur à vapeur24
13.10.2020Planification des prises et des points de combustion36
01.03.2021Installer une sécurité enfant pour prises / protection contre le contact22
09.04.2021Prises commutables / Idées et conseils18
22.11.2021Conseil en cuisine : quelle marque pour la cuisine et les appareils56
14.02.2022Combien de prises électriques une cuisine doit-elle avoir au minimum ?19
29.07.2022Idées ou remarques sur la cuisine planifiée ?42
27.12.2022Câblage des prises, interrupteurs30
19.07.2024Nouvelle cuisine : poser les tuyaux d'eau en apparent23

Oben